Есть длиные линии освещения достигающии по 120 светильников в линию (торговый зал).
1. Как лучше организовать запитку такой линии?
2. Электрощитовая в начале линий. Стоит ли делать шкаф посередини линий?
3. Смотрю чужие проекты по той же теме, странно они питали все однофазными линиями и сечения у них доходят до 3х10. Думал линии питать 3-х фазными автоматами, но вот тут засомневался... или зря?
4. Ну и главный вопрос, как расчитывать потери в таких линиях?
Зараннее благодарен.
-
Многовато светильников на мой взгляд.
См. СН 357-77, п.3.136:
"...Для групповых линий, питающих световые карнизы, панели и т.п., а также светильники с люминесцентными лампами, допускается присоединять до 50 ламп на фазу; для линий, питающих многоламповые люстры, число ламп на фазу не ограничивается."
-
лучше всего пустить трехфазную группу. Мы так делали в гипермаркете. Еще вариант пустить шинопровод. У Шнайдера есть такие шинопроводы. На них можно вешать как их светильники, так и других фирм.
-
Вот и я говорю - все нормальные люди запускают 3 фазы.
-
Согласно украинской НТД - Розділ 6 ПУЕ:2006
6.2.10. Кожна групова лінія, як правило, повинна мати на фазу не більше ніж 20 ламп розжарювання, а також ламп типів ДРЛ, ДРІ, ДРІЗ, ДнаТ. До цієї кількості також входять штепсельні розетки.
У виробничих, громадських будівлях і житлових будинках на однофазні групи освітлення сходових кліток, поверхових коридорів, холів, технічних під-валів і горищ допускається приєднувати до 60 ламп розжарювання потужніс-тю до 60 Вт кожна.
Для групових ліній, які живлять світлові карнизи, світлові стелі тощо з ла-мпами розжарювання, а також світильники з люмінесцентними лампами по-тужністю до 80 Вт, рекомендується приєднувати до 60 ламп на фазу; для лі-ній, які живлять світильники з люмінесцентними лампами потужністю до 40 Вт включно, – до 75 ламп на фазу, потужністю до 20 Вт включно – до 100 ламп на фазу.
По любому получается минимум 2 однофазн.линии. Поэтому лучше трехфазн.линия: меньше потери, никаких доп.шкафов, равномерность нагрузки. А еще лучше пустить шинопровод. У Шнайдера есть такие шинопроводы
но там уже зависит от бабосов заказчика :)
-
Шинопроводов заказчик не хочет.
Спасибо, буду питать 3-х фазной линией.
А по поводу падений? Как узнать когда брать 5х2.5, а когда 5х4 а то и 5х6 ?
торговый зал 14000 м2.
Наверно итак прийдется гдето ЩО ставить....
75 ламп на фазу т.е 37 светильников, т.е. максимум на один 3-х фазный автомат можно посадить 37х3=111 светильников. Я все правильно понимаю?
-
И еще в догонк глупый вопрос: Автоматический выключатель 25А защищает кабель 5х2.5? А если их нескольков лотке то надо ли брать понижающий коеф?
-
Ответ заказчика на предложение запитывать линии освещения 3-х фазными автоматами:
Линии освещения необходимо запитывать через однофазные автоматы, это позволяет регулировать освещение торгового зала и значительно экономить в будущем на освещении, что дает значительную экономию в дальнейшем по сравнению с первоначальными вложениями необходимыми для построения этой схемы.
Вот так, весело :)
Еще вопрос: кабель 3х10 нормально подсоеденяеться к светильнику?
-
Не думаю. Кабель 3х10 - это будет магистраль. А к светильникам - 3х1,5 или 3х2,5мм. Естественно, нужны ответвительные коробки.
-
По всему залу будут идти кабельные лотки, на которые будут крепиться светильники.
Вот так:
(http://i013.radikal.ru/0711/97/3fd7ae1d7ebc.jpg)
(http://i013.radikal.ru/0711/04/82292454810f.jpg)
и куда тут рспред коробки ставят?
-
Для этой цели многие производители предлагают пластины для крепления коробок ответвительных. Пластина крепится на боковой стенке канала. Например, фирма BAKS: http://www.baks.com.pl/index.php?event=showproduct&prodid=506&lang=ru
-
3х10 к светильникам не подключишь. Там клемники рассчитаны максимум на 3х2,5. Хотя бывают исключения ::)
-
При монтажі світильників з лампами ЛЛ влінію може виникати стробоскопний еффект тому також рекомендуеться світильники що розташовані поруч підключати від різних фаз.
-
рекомендую разделить светильники на 2 части 60+60 и запитать дальние 60 отдельным кабелем (3-ф) большего сечения, а ближние стандартным...
и будет тебе счастье
-
А сколько линий предпологается? если много, то в один лоток можно положить несколько трех фазных кабелей и по одному кабелю с каждого лотка подключить на одну группу, и регулировать легко и кабель небольшого сечения, но на таких длинах стоит проверить срабатывание на ток к.з.
-
Все зависит от падения напряжения, посчитай падение в дальней точке если более 5%, что повышать сечение, есть ограничение для линий освещения, поетому дроби на шкафчики по зонам,более 10000м2 - это автоматическая система пожаротушения, или перегородки по зданию - от этого все и зависит УТОЧНИ всё.