Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: maybiktm від 30 Квітень 2009, 13:44:44

Назва: Сварочные трансформаторы
Відправлено: maybiktm від 30 Квітень 2009, 13:44:44
от сети с какой нейтралью запитывать сварочный трансформатор ТДМ-505???
Назва: Re: Сварочные трансформаторы
Відправлено: Electrician від 30 Квітень 2009, 13:59:31
трансформатор с питающим напряжением 380 В - какая нейтраль кроме глухозаземленной может быть?
Назва: Re: Сварочные трансформаторы
Відправлено: maybiktm від 30 Квітень 2009, 14:06:36
мне нужно поставить их в здании, все оборудование которого запитано от сети с изолированной нейтралью, соответственно и щиты, от которых я могу запитать трансформаторы тоже с изолированной нейтралью
Назва: Re: Сварочные трансформаторы
Відправлено: Сугор від 30 Квітень 2009, 14:32:29
maybiktm, Это шахта или метро? Нужно посмотреть в паспорт, на сколько я помню в сварачных трансформаторов подключение 380В, но двух фазное (подключается один конец на фазу "А", второй на фазу "В"), корпус заземляется
Назва: Re: Сварочные трансформаторы
Відправлено: Electrician від 30 Квітень 2009, 14:50:25
Цитата: maybiktm
запитано от сети с изолированной нейтралью
было у меня ощущение какого то "капкана"  :D - но к сожалению в нете схемы подключения этого трансформатора есть только на платной основе, поэтому точно неизвестно может ему достаточно трех фаз, без нейтрали (нагрузка у него симметричная). Но что точно можно сказать, так это то "8.3.17. В сварочных установках, кроме заземления корпусов и других металлических не токоведущих частей оборудования (в соответствии с главой 1.7 ПУЭ), необходимо заземлять тот зажим вторичной цепи сварочного тока, который соединяется проводником (обратный провод) с изделием." ДНАОП 0.00-1.32-01
Назва: Re: Сварочные трансформаторы
Відправлено: розетка від 27 Листопад 2009, 20:31:17
Кто может, подскажите пожалуйста. Как правильно подключить сварочный трансформатор к первичной сети?  Всё что известно про трансформатор, что мощность должна быть 8-10кВт.
Сугор писал, что подключение на 380В, но сколько ни искала в инете, на такую мощность дают в характеристике 220В,  ещё и соs 0.87
Да и ящики ЯВШ что-то в каталогах не нашла у нас на Украине. В России их полным полно. И ещё вопросы-чем лучше защитить первичную сеть-предохранителем или автоматом? (Склоняюсь к предохранителям, т.к они мене чувствительны к скачкам тока)
Надо ли  и где ставить конденсаторные батареи, если "сварок" всего две, а основная нагрузка, которая превосходит по мощности все двигатели-это електроотопительные котлы?
Назва: Re: Сварочные трансформаторы
Відправлено: 3oloS від 27 Листопад 2009, 20:37:13
почту часто проверяешь? ;)
Цитата: розетка
Как правильно подключить сварочный трансформатор к первичной сети?

http://electricalschool.info/main/electroshemy/120-kak-pravilno-podkljuchit-svarochnyjj.html

или вот http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/wcsecurity/protection1/
(http://www.svarkainfo.ru/uploads/images/blog/secur4.jpg)
Рис. 6.4. Схема подключения сварочного трансформатора к сети напряжением 380 В:
1 — заземляющие болты; 2 — заземляющий провод сети; 3 — ЯРВ; 4 — питающие фазовые провода; 5— сварочный трансформатор; 6 — электродержатель; 7 — свариваемая деталь
(http://www.svarkainfo.ru/uploads/images/blog/secur5.jpg)
Рис. 6.5. Схема подключения однофазного сварочного трансформатора к сети напряжением 220 В:
1 — сварочный трансформатор; 2 — питающий фазовый провод; 3 — ЯРВ; 4 — электродержатель; 5 — свариваемая деталь; 6 — заземляющие болты; 7 — нулевой провод; 8 — заземляющий провод

Коэффициент мощности (cos с)
http://www.mukhin.ru/stroysovet/vo/18.html
Назва: Re: Сварочные трансформаторы
Відправлено: розетка від 28 Листопад 2009, 17:22:10
ZoloS9479 умничка! спасибо! :thumbsup: Сначала спросила, потом почту посмотрела.