Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Project від 30 Квітень 2009, 13:19:00
-
Помогите!!! Можно ли прокладывать кабель в трубе вдоль дороги (под дорогой)??? Кто встречал нормы запрещающие это? ;)
-
Смотри т.п. А5-92
-
Помогите!!! Можно ли прокладывать кабель в трубе вдоль дороги (под дорогой)??? Кто встречал нормы запрещающие это? ;)
Столкнулся с этим при ведении авторского надзора на одном из объектов и тоже задался в свое время этим вопросом - в ПУЭ я этого не нашел, да и знающие люди мне сказали, что норм запрещающих это выполнять попросту нет, так что вперед и с песнями 8).
Смотри т.п. А5-92
Sergey U., очень интересно, что такого прописано в А5-92 по этому поводу?
-
Sergey U., очень интересно, что такого прописано в А5-92 по этому поводу?
Основные положения п.4.19 - 4.23 - там написано про паралельную прокладку и про прокладку непосредственно под проезжей частью!
P.S. так что под дорогой (вдоль) не рекомендуется, да и как обслуживать эту трассу в случае чего?
-
Sergey U. в перечисленных пунктах ничего не говориться о прокладке кабеля вдоль дороги (под дорогой). Там приводятся ссылки на листы в которых рассматривается прокладка вдоль дороги и пересечение с ней.
да и как обслуживать эту трассу в случае чего?
В моем понимании обслуживание кабельной линиии сводится к проведению периодических испытаний высоким (повышенным) напряжением, согласно графика ППР.
Ты наверное хотел сказать "как ремонтировать"?
-
Ты наверное хотел сказать "как ремонтировать"?
Конечно!
-
Sergey U. в перечисленных пунктах ничего не говориться о прокладке кабеля вдоль дороги (под дорогой). Там приводятся ссылки на листы в которых рассматривается прокладка вдоль дороги и пересечение с ней.
см.пункт 4.23 - "в городах и поселках одиночные кабельные линии следует, как правило, прокладывать в земле (в траншеях) по НЕПРОЕЗЖЕЙ части улиц...
-
см.пункт 4.23 - "в городах и поселках одиночные кабельные линии следует, как правило, прокладывать в земле (в траншеях) по НЕПРОЕЗЖЕЙ части улиц...
С этим я согласен этот пункт есть, но в любом случае типовик А5-92 не является нормативно техническим документом.
-
С этим я согласен этот пункт есть, но в любом случае типовик А5-92 не является нормативно техническим документом.
Да но хоть что-то! ;)
-
Господа, хотелось бы уточнить - Project, спрашивал про
Можно ли прокладывать кабель в трубе
а это типовой А6-92. Он кстати, ИМХО позволяет это делать - главное колодцы, по возможности, вынести за пределы проезжей части
-
Electrician, по Вашему мнению любой кабель проложенный в трубе можно рассматривать как блочную канализацию ????
-
любой кабель проложенный в трубе можно рассматривать как блочную канализацию
отнюдь, но в данном случае - да. Если кабель идет в трубе, вдоль дороги, притом неопределенное расстояние (Project по этому поводу ничего не говорит), то как это называется? Уж точно не прокладка кабеля в траншее. А если есть труба (неопределенной длины), проложенная под проезжей частью, то должны быть и колодцы, а иначе как кабель тянуть. Вот и приходим к блочной канализации, которая вполне может потом перейти и в траншею (за пределами дороги), но это будет уже другая история. В А5-92 трубы имеют место быть на локальных участках трассы (пересечения, вводы в здания и т.п.) и не определяют идеология прокладки в целом
-
Пришлось делать кабельную трассу в трубах под асфальтированной площадкой. Вот что получилось:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=575
-
Спасибо всем за помощ. :) Сделал прокладку в трубе (15м) под дорогой, поставил кабельный колодец и повенрул кабель на 90 град.