Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: Kirill_Z від 20 Квітень 2018, 12:26:27

Назва: Удельное сопротивление доменного шлака
Відправлено: Kirill_Z від 20 Квітень 2018, 12:26:27
Добрый день!

Для расчета заземляющего контура нужно значение удельного сопротивления доменного шлака.

Кто может поделиться литературой где это значение можно найти?
Назва: Re: Удельное сопротивление доменного шлака
Відправлено: grossel від 20 Квітень 2018, 13:21:43
Для расчета заземляющего контура нужно значение удельного сопротивления доменного шлака.

Удельное сопротивление доменного шлака зависит от включенных фракций и может быть даже электропроводным, поэтому чтобы реально определить удельное сопротивление его- нужно делать замеры по методике.
Для примерного расчета, без точного замеренного сопротивления, можно подобрать удельное сопротивление схожего материала (см. ниже табл.), а в примечаниях к проекту указать, что при строительстве контура заземления после проведенных замеров добить потребное количество электродов до нормируемого значения сопротивления току растекания указанного заземляющего устройства.