Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: Ahead від 23 Березень 2018, 12:00:49

Назва: Подключение к полосе заземления
Відправлено: Ahead від 23 Березень 2018, 12:00:49
Уважаемые господа!
На объекте (здание) разделение PEN проводника выполнено в наружном вводном устройстве IP54. Соответственно, внутри есть шина заземления, которую требуется соединить с заземлителем. Стальной полосой 50х4
Подскажите пожалуйста, как правило выполнить подключение полосы к шине?!
Выйти из щита кабелем через сальник и подключиться к полосе? Подключить проводом шину к внутреннему винту заземления на корпусе щита, а полосу - к наружному винту заземления (тоже кабельной перемычкой)? Или есть более другие варианты?
Буду очень признателен
Назва: Re: Подключение к полосе заземления
Відправлено: Сугор від 23 Березень 2018, 12:05:00
Ahead, а просто зайти в щит шиной? Щит навесной или напольный? как в щит заходят кабели?
Назва: Re: Подключение к полосе заземления
Відправлено: my_move від 23 Березень 2018, 12:18:00
Выйти из щита кабелем через сальник и подключиться к полосе?
Выйти из щита кабелем через сальник и подключиться к полосе. Предпочитаю прямой путь от шины РЕ к заземлителю, любым другим путям.
Назва: Re: Подключение к полосе заземления
Відправлено: Ahead від 23 Березень 2018, 12:41:20
Остальные кабели вводятся снизу через муфты (идут в гофре)
Не слышал, есть ли уплотнительные изделия для полосы
Назва: Re: Подключение к полосе заземления
Відправлено: Сугор від 23 Березень 2018, 12:46:16
Не слышал, есть ли уплотнительные изделия для полосы
а зачем? шина РЕ сидит на корпусе. достаточно полосу довести до щита и соединить корпус щита с шиной
Назва: Re: Подключение к полосе заземления
Відправлено: my_move від 23 Березень 2018, 13:04:08
достаточно полосу довести до щита и соединить корпус щита с шиной
Неужели сваркой?  ::)
Назва: Re: Подключение к полосе заземления
Відправлено: Сугор від 23 Березень 2018, 14:20:01
Неужели сваркой?

 :D
my_move, а Вы точно работаете инженером? как-то у Вас с фантазией плохо :'( а как насчет проявить инженерную смекалку?
можно так
(http://meknika.ru/thumb/01cai9_RMmv6Be4fl7MxLw/295c295/1533498/img_5009-21-01-18-09-02_1.jpg) или так (http://meknika.ru/thumb/fTscOoSmTVRY5622nldwoQ/295c295/1533498/img_6178-06-03-18-10-47_0.jpg)
Назва: Re: Подключение к полосе заземления
Відправлено: my_move від 23 Березень 2018, 14:47:27
my_move, а Вы точно работаете инженером? как-то у Вас с фантазией плохо  а как насчет проявить инженерную смекалку?
Точно, инженером. Однако, на фото соединение выполнено не сваркой, и мне оч-интересно, как вы это пережили, с вашей-то фанатичной преданностью мысли - взять и всё сварить??
Назва: Re: Подключение к полосе заземления
Відправлено: Сугор від 23 Березень 2018, 15:25:43
my_move, а где я писал про сварку?
Назва: Re: Подключение к полосе заземления
Відправлено: Ahead від 27 Березень 2018, 14:12:20
Спасибо за ответ и примеры!
Из сказанного, делаю вывод, что можно "и так и сяк".
Выбрасываю кабель наружу через сальник и подключаю к полосе