Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Корисні матеріали => Готові проекти, розрахунки, заготовки. => Тема розпочата: Sergey U. від 28 Квітень 2009, 20:19:13
-
Добавил проект автозаправочного комплекса http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=516
-
Sergey U.,
это Ваш проект?
-
Sergey U.,
это Ваш проект?
ДА, а что плохой?
-
ДА, а что плохой?
Да нет, просто чтоб знать можна ли вопросы завдавать )
Из недостатков - пока тока отсутствие освещености в помещениях.
Какой-то программой пользовались или тока автокад?
-
Какой-то программой пользовались или тока автокад?
Вообще это архикад! Расчитывал освещенность по коэф. использования - Кнорринг. А уровни освещенности (лк) есть, просто они не на чертеже, а в таблице с экспликацией помещения (так удобней, хоть и знаю что по госту на чертежу положено). Вообще то это не все разделы, еще там котельная и наружное электроснабжение и другие заправки есть. А вопросы пожалуйста!
-
Sergey U.,
Не могли бы Вы мне объяснить, как посчитали ЭХЗ (количество протекторов, необходимых для защиты резервуаров). Занимаюсь подобным проектом АЗС, но возникли трудности с протекторами.
-
Не могли бы Вы мне объяснить, как посчитали ЭХЗ
Смотрим почту! ;)
-
:-[это секретная иинформация ;)
-
это секретная иинформация
Нет конечно, просто что было по расчетам выслал, а вообще я не большой специалист в ЭХЗ! Тем более что протекторы рекомендуются для грунта с сопротивлением до 50Ом, а в моем случае 100 Ом. Так что эта тема открыта!
-
Здравствуйте, Сергей!!! меня тоже заинтересовало ЭХЗ в ваших расчётах. У меня давно этот вопрос стоит - правильный расчёт протекторов. Считала по СТО Газпром, но эти расчёты не состыковываются с практикой. У вас есть какие-то мысли по этому поводу?.. Буду очень благодарна, если возникнет желание обсудить эту тему!
-
Здравствуйте, Сергей!!! меня тоже заинтересовало ЭХЗ в ваших расчётах. У меня давно этот вопрос стоит - правильный расчёт протекторов. Считала по СТО Газпром, но эти расчёты не состыковываются с практикой. У вас есть какие-то мысли по этому поводу?.. Буду очень благодарна, если возникнет желание обсудить эту тему!
После последних расчетов на много не сдвинулся в вопросе выбора протекторов, вопросов со стороны заказчиков не было, похожей работы тоже! Так, что если чем смогу помогу! ;)
-
Отлично! держите в курсе.
Если что, тоже спрашивайте, вдруг смогу быть полезной!
-
Sergey U.,
а освещенность под навесом откуда брали?
И какая должна быть?
У Вас, на глаз, довольно высокая, до 200-400Лк будет.
-
а освещенность под навесом откуда брали?
по нормам освещенность - согласно табл.20 (п.п.4.41) ДБН В.2.5.-28-2006 - 20лк, но ИМХО это очень мало, а кол-во светильников (оформление навеса) было по заданию заказчика, поэтому я не рассчитывал, т.к. явно освещение достаточное!