Доброго времени суток, ув. форумчане.
Направьте, пожалуйста на пост, в котором говорилось об этой корке вокруг кабеля при протекании в нем больших токов. вроде видел относительно недавно, а сейчас найти не могу.
Спасиба
-
:D для этого существует волшебная кнопка "ПОИСК" на главной странице, вбиваешь туда название созданой тобой темы и вуаля -
http://eom.com.ua/index.php/topic,2181.msg13760.html#msg13760
-
ZoloS9479
премного благодарен. что-то не подумал о поиске... ???
да и в той ветке форума тоже как-то не совсем было бы логично искать.
-
ZoloS9479, может была еще тема по этой теме (извеняюсь за тофтологию). Если мне не изменяет склероз, была еще ссылочка на сайт с какой-то конференции или чего-то такого...
-
??? неа..
Pablo, может проще уже написать в чем вопрос?
-
Пытаюсь доказать, правда пока что на пальцах, что при прокладке КЛ с большими значениями расчетного тока ТАКИ будет образовыватся эта корка, отлично препятствующая теплоотдаче и при сечениях от тех же 240 мм.кв. максимально допустимый ток в зеле примерно равен или больше тока в воздухе.
-
Pablo, может здесь http://eom.com.ua/index.php/topic,1356.msg7616.html#msg7616
-
Electrician, точно, оно самое)
И почему Вы написали что знаете только половину? Кажется, что больше ;)
-
я просто угадал с нужной половиной :D
-
Pablo, а зачем выбирать кабели такого сечения, да еще и нагружать под завязку? Если кабель будет работать с такой загрузкой в нормальном режиме, то что с ним будет при работе в послеаварийном режиме?