Не могу найти норматив/ы, где регламентируется необходимость наличия сигнализации/тушения встроенной ТП в общественном здании. И вообще "пожарные" требования по этой теме. Речь идет о ТП в цоколе 12-ти этажного здания.
Помогите.
-
НАПБ Б.06.004-2007 Глава 2 Таблица 2
8.Підстанції з трансформаторами напругою, кВ:
8.1. менше 500 АУПС Незалежно від площі
8.2. 500 і вище АУПГ незалежно від площі
таблица 4
3. Трансформатори з масляною системою охолодження напругою:
3.1. 500 кВ АУПГ Незалежно від потужності
3.2. 220 - 330 кВ АУПГ потужністю 200 МВА
-
Спасибо за ответ! Это я "видел", забыл упомянуть в спешке.
Если я правильно понял, другого, по этой теме, нет и "сухие" встроенные ТП только АУПС.
Замечательно.
-
Прошу еще раз вернуться к данной теме.
Встроенная ТП и кабельный подвал под ней в общ.здании входят в сферу управления Минтопэнерго Украины? А следовательно подпадают ли сии соорружения под действие НАПБ В.01.056-2005/111?
-
Вопрос : офисное здание 17 этажей ТП 6/0.4 встроенная под землей на -3 этаже 24 ч о.т. персонал дежурит нужна ли система газового пожаротушения? (КАК ОТ НЕЕ ОТБИТЬСЯ)
-
нужна ли система газового пожаротушения
ДБН В.2.5-56, Табл.В.2, раздел 1.
И почему сразу газового? Если нужно тушить, то и порошок пойдет.