Назва: Установка ОПН на ПЛИ наружного освещения
Відправлено: reva_andrey від 11 Лютий 2018, 02:11:05
Подскажите, указываете ли вы в проектах установку ОПН на ПЛИ наружного освещения?

Вот что гласит ПУЭ 2017 г
2.4.40. У населеній місцевості з одно- і двоповерховою забудовою ПЛ (ПЛІ), не екрановані високими трубами, деревами тощо, повинні мати заземлювальні пристрої, призначені для захисту від атмосферних перенапруг. Опір кожного з цих  заземлювальних пристроїв має бути не більшим ніж ЗО Ом, а відстань між сусідніми заземлювальними пристроями - не більшою ніж 100 м.
Крім ТОГО, зазначені заземлювальні пристрої необхідно влаштовувати:
- на опорах із відгалуженнями до вводів у будинки, в яких можливе перебування великої кількості людей (школи, дитячі сади, лікарні, клуби тош;о) або які мають велику господарську цінність (тваринницькі приміщення, пташники, склади, гаражі тощо);
- на кінцевих опорах, які мають відгалуження до вводів у будинки. Найбільша відстань від сусіднього заземлення цієї самої лінії за таких умов має бути не більшою за 60 м.
У зазначених місцях мають бути встановлені обмежувачі перенапруг.

Т.е. устанавливать ОПН-ы не обходимо через опору?
Назва: Re: Установка ОПН на ПЛИ наружного освещения
Відправлено: grossel від 11 Лютий 2018, 10:23:12
Опір кожного з цих  заземлювальних пристроїв має бути не більшим ніж ЗО Ом, а відстань між сусідніми заземлювальними пристроями - не більшою ніж 100 м.

В качестве заземляющего устройства нужно использовать заглубленную часть ж/б опоры с использованием ее как для повторного заземления РЕN -проводника, так и для защиты от атмосферных перенапряжений путем присоединения к арматуре верхнего вывода опоры с помощью плашечного зажима.
ОПН в сетях наружного освещения ставят на отводах кабелем, например в ТП к шкафу управления наружным освещением.
Назва: Re: Установка ОПН на ПЛИ наружного освещения
Відправлено: reva_andrey від 11 Лютий 2018, 16:37:40
а как же пункт 6.3.26 ПУЕ : Повітряні лінії зовнішнього освітлення виконують відповідно до вимог глави 2.4 цих Правил?
 По факту ни разу не встречал на линиях наружного освещения и даже в проектах установку ОПН :o
Назва: Re: Установка ОПН на ПЛИ наружного освещения
Відправлено: Shturman від 12 Лютий 2018, 12:48:50
По факту ни разу не встречал на линиях наружного освещения и даже в проектах установку ОПН
ми в своїх проектах ставим

Назва: Re: Установка ОПН на ПЛИ наружного освещения
Відправлено: WAN від 12 Лютий 2018, 12:55:14
Ми теж ставимо: на початок та на кінець лінії.
Назва: Re: Установка ОПН на ПЛИ наружного освещения
Відправлено: Empy від 12 Лютий 2018, 13:35:04
Краще поставити, щоб потім у перевіряючих органів питаннь не було)
Назва: Re: Установка ОПН на ПЛИ наружного освещения
Відправлено: Сугор від 12 Лютий 2018, 14:35:25
У зазначених місцях мають бути встановлені обмежувачі перенапруг.
Все страньше и страньше становятся наши нормы. Вот интересно, а этот пункт относится ко всем ПЛИ или только к тем которые находятся в
місцевості з одно- і двоповерховою забудовою ПЛ (ПЛІ), не екрановані високими трубами, деревами тощо,
?