Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: il85 від 25 Січень 2018, 12:24:16

Назва: Запуск асинхронного двигуна з ПЧ або пристроєм плавного пуску від дизельного генератора
Відправлено: il85 від 25 Січень 2018, 12:24:16
Доброго всім часу доби. Хотів би обговорити тему запуску асинхронного двигуна з ПЧ або пристроєм плавного пуску від дизельного генератора і всі її підводні камені. Та наприклад можливості використання такої системи для протипожежних насосів. Співвідношення потужності електричного двигуна та потужності резервного ДГ.
Spoiler (click to show/hide)
Назва: Re: Запуск асинхронного двигуна з ПЧ або пристроєм плавного пуску від дизельного генератора
Відправлено: jordaned від 25 Січень 2018, 12:44:59
Со страницы 123 по моему есть информация.Но необходимо знать уровень гармоник.При прямом пуске мощность ДГ обычно в 3 раза выше мощности двигателя.
В случае с ПЧ меньше.Но есть же требование об отсутствии тепловой защиты на пожарных насосах,а ПЧ и плавный пуск имеют встроенную и не везде ее можно отключить.
Назва: Re: Запуск асинхронного двигуна з ПЧ або пристроєм плавного пуску від дизельного генератора
Відправлено: Roman3R від 25 Січень 2018, 13:56:03
наприклад можливості використання такої системи для протипожежних насосів.
ДБН В.2.5-64:2012
п.4.17. Використання в системі регульованого електроприводу (частотне керування тощо) для пожежних насосів недопустиме.
Назва: Re: Запуск асинхронного двигуна з ПЧ або пристроєм плавного пуску від дизельного генератора
Відправлено: il85 від 25 Січень 2018, 14:00:30
наприклад можливості використання такої системи для протипожежних насосів.
ДБН В.2.5-64:2012
п.4.17. Використання в системі регульованого електроприводу (частотне керування тощо) для пожежних насосів недопустиме.
Дякую - з обладнанням протипожежного призначення все зрозуміло, а як на рахунок просто двигунів що живляться по І або ІІ категорії надійності. Мені здається вигідним установку ПЧ щоб зменшити потужність ДГ напевне навіть в декілька разів
Назва: Re: Запуск асинхронного двигуна з ПЧ або пристроєм плавного пуску від дизельного генератора
Відправлено: jordaned від 25 Січень 2018, 15:39:56
Мені здається вигідним установку ПЧ щоб зменшити потужність ДГ напевне навіть в декілька разів
Так,це можливо,але в кожному випадку необхідно відправляти усі данні по типу обладнання на виробника ДГ,який підтвердить можливість запуску всієї системи.Ми встановлювали ДГ 800 кВА на частотник 630 кВт,але збирали всю необхідну інформацію по ПЧ и по двигуну. Якщо двигун с ПЧ один ,то це доцільно,якщо багато-є інші рішення.