Добрый день, друзья! Есть такой вопрос. Если считать потери напряжения по формуле (1), значение получается одно. Если считать туже величину по формуле (2), лично мне более привычной, уже с учетом уточненных сопротивлений и коэффициента мощности, значение получается уже совсем другое, большее на порядок. То есть значения получаются кардинально разные. И сечения, которые могут проходить, даже с запасом, по формуле (1), могут намного превышать допустимые значения по формуле (2). Где правда, друзья?
-
Где правда, друзья?
Правда в том, что нужно считать потери напряжения по общепринятым формулам расчета.
При расчете сети по потере напряжения линии питающей сети, как правило, рассматриваются как симметрично нагруженные, кроме тех случаев, когда проектом предусматривается неравномерная загрузка фаз.
Для электроустановок, потери в линии cостоящей из нескольких параллельных проводников, рассчитывают по формуле:
∆U= k*Z*Ip=k*Ip*L/n (r*cosf+x*sinf), B
(естественно при одной кабельной линии формула преобразуется в
∆U= k*Z*Ip=k*Ip*L(r*cosf+x*sinf))
где: k - коэффициент равный:
- 2 для однофазных и двухфазных систем;
- √3 для трехфазных систем;
Ір – ток загрузки расчетный, если нет информации, необходимо учит. нагрузочную способность линии, А;
L – длина линии, км;
n – количество параллельных проводников на фазу, шт;
r – активное сопротивление одного кабеля на 1 км, Ом/км;
х – реактивное сопротивление одного кабеля на 1 км, Ом/км;
cos f – коэффициент мощности нагрузки, sin f =√1- cos2 f.
Потери в % относительно номинального значения U:
∆U%= ∆U/ U*100,