Какое расстояние должно быть в кабельном этаже ТП от пола до низа лотка по которому проложены сети 0,4 кВ? Входная дверь находится в другом конце кабельного этажа.
Забыл где это в ПУЭ оговаривается. Помогите плз :(
-
Electrick, Я не уверен, что это в ПУЭ оговаривается. Скорее всего речь идет просто об удобстве эксплуатации. обычно берут 300мм от пола и от потолка столько же (при необходимости).
-
еще можно посмотреть типовые проекты по прокладки кабелей в тонелях
-
В ПУЭ, если я помню нормирует только расстояние между полками (обычно 250), но при очень большом желании можно обосновать и несколько меньшее расстояние (в зависимости от кабеля).
-
Добавлю к сказанному Андрюхой РЗА, что расстояние между лотками зависит от способа монтажа кабелей на лотке: однослойный, в пучках или многошарово, с разделением силовых и контрольных кабелей или кабелей разных напряжений.
Над силовыми кабелями или под силовыми кабелями следует размещать контрольные кабели и кабели связи, при этом их следует отделять перегородкой. Перегородки должны быть несгораемыми, с пределом огнестойкости не менее 0,25 часа. Расстояние между лотками должно не менее 250мм.
Это, помимо ПУЭ гл.2.1, можно посмотреть в документах по монтажу электропроводок, например на стр.70 "Инженерние сети зданий. Электроустановки зданий и сооружений. Монтаж, испытания, наладка..." во вложении.