Коллеги, столкнулся с вопросом, о защите ж/б опор в земле при помощи лака ХП-734. В каких случаях она требуется и требуется ли вообще, проясните. Согласно СНиП 2.03.11-85 вроде бы необходимости нет. Но вопросы задают именно представители организации, которая монтирует опоры. Я как проектировщик должен грамотно ответить, сославшись на нормативную документацию.
-
или какой -либо другой способ обработки основания опор мастикой в местах соприкосновения с грунтом. Нужно ли укреплять места установки опор песко-цементной смесью? Или для установки ж/б опор достаточно обратной засыпки грунтом с последующим уплотнением.
-
SKIner, к сожалению, не являюсь специалистом в этом направлении, но т.к. за неделю никто не высказался.... В общем, мое личное мнение - не нужно, по крайней мере для опор ВЛ 0,4кВ, в которых подземная часть опоры может использоваться в качестве повторного заземления, судя из описания лака http://endoterm.com.ua/product/endoterm-xp-734-xp-799.php (http://endoterm.com.ua/product/endoterm-xp-734-xp-799.php) он имеет полимерную основу, которая будет увеличивать сопротивление ЗУ. Впрочем, если речь идет о более высоких напряжениях и (или) об агрессивной среде, то, возможно, имеет смысл обработать
-
Тоже не вижу смысла в дополнительной обработке опоры ВЛИ-0,4 кВ опора СКц-11. Повторное заземление опоры выполнено ст. катанкой по опоре, т.е сама опора в заземлении не участвует. К сожалению, не знаю нормативки именно по установке опор.
-
SKIner, по идее, где-то должен быть типовик http://tipovoy-proekt.ru/vl04.html (http://tipovoy-proekt.ru/vl04.html)