Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: Сугор від 21 Квітень 2009, 22:01:42

Назва: Люк в кабельный этаж
Відправлено: Сугор від 21 Квітень 2009, 22:01:42
Всем привет, может кто подскажет минимальные размеры люка из помещения РП10кВ в кабельный этаж. Буду очень благодарен любым ссылкам на нормативную литературу. А за чертежи с лесницами, просто зацелую  :D :-[
Назва: Re: Люк в кабельный этаж
Відправлено: Generator від 21 Квітень 2009, 22:12:47
Сугор, с кабельными этажами не сталкивался, но тем не менее в поисковике просматривается Серия 407-3-585.90, ее у меня к сожалению нет ???
Назва: Re: Люк в кабельный этаж
Відправлено: Сугор від 21 Квітень 2009, 22:28:21
Generator, Спасибо, но поиск ни чего не дал, одни заявки на приобритения, но все равно спасибо
Назва: Re: Люк в кабельный этаж
Відправлено: Generator від 21 Квітень 2009, 22:35:57
Сугор, кстати кое что я по нему еще накопал:
разработчик типовика Севзапэнергосетьпроект, введен в апреле 1992г., взято из каталога типовой документации (в нем по электроэнергетике много чего есть).
Назва: Re: Люк в кабельный этаж
Відправлено: Electrician від 22 Квітень 2009, 10:42:21
Поскольку кабельный этаж относится к кабельным сооружениям, то можно попробовать привлечь к этому ПУЭ:
"2.3.128. Люки кабельных колодцев и туннелей должны иметь диаметр не менее 650 мм и закрываться двойными металлическими крышками, из которых нижняя должна иметь приспособление для закрывания на замок, открываемый со стороны туннеля без ключа. Крышки должны иметь приспособления для их снятия. Внутри помещений применение второй крышки не требуется."
Тут не говорится прямо про кабельный этаж, но все же это сооружения одного назначения - "2.3.113. Кабельные этажи, туннели, галереи, эстакады и шахты ...". Ну а из практики - люк шириной 800 (в плечах) и длиной 900 не вызвал претензий у А.С. Десятника, попадались мне люки и 800*800. Лестница - обычный скоб-трап
Назва: Re: Люк в кабельный этаж
Відправлено: Generator від 22 Квітень 2009, 20:47:47
Цитата: Electrician
Поскольку кабельный этаж относится к кабельным сооружениям
С той лишь НЕ БОЛЬШОЙ разницей, что кабельный этаж - это часть здания, а кабельный колодец - это по своей сути кабельная камера имеющая люк для входа и выхода обслуживающего и (или) ремонтного персонала.

Цитата: Electrician
но все же это сооружения одного назначения
Electrician, согласен - все эти сооружения предназначены для прокладки КЛ, но ответь пжлста зачем при выходе из кабельного этажа нужен люк (на фига он там):D.
P.S. Или я чего не догоняю???.

Назва: Re: Люк в кабельный этаж
Відправлено: Electrician від 23 Квітень 2009, 10:18:42
Цитата: Generator
зачем при выходе из кабельного этажа нужен люк (на фига он там)
У меня отдельно стоящая ТП 10/0,4 кВ (на отметке земли), по требованию энергоснабжающей организации (Киевэнерго), под отметкой размещения основного оборудования (то есть в земле, на минусе) должен находиться технический (кабельный) этаж. Как проникнуть в этот самый этаж? Пара лючков из помещения РУ-0,4 кВ окажет вам неоценимую помощь в этом благородном деле  :)