Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: sasha_proekt від 14 Жовтень 2017, 18:22:21

Назва: Организация основной системы уравнивания потенциалов
Відправлено: sasha_proekt від 14 Жовтень 2017, 18:22:21
Коллеги, помогите разобраться.  Имеется многоквартирный жилой дом с паркингом, сауной и бассейном. Питание - медный кабель 4х185. В доме имеется электропомещение с ВРП, АВР, распредщитками и много индивидуальных 3- фазных щитов учета (металлических). По периметру электропомещения прокладывается стальная полоса, которая непосредственно присоединяется к внешнему заземляющему устройству. Вопросы:
1. Можно ли данную полосу использовать в качестве ГЗШ или лучше  организовать отдельную шину (количество присоединений 30-40 шт)?
2. Необходимо ли прокладывать дополнительные одножильные проводники для заземления данных щитов и уравнивания потенциалов в электропомещении и для щитов за пределами электропомещения. Или достаточно использования РЕ жилы питающих эти щиты кабелей?
2а.  Если такие одножильные проводники необходимы, достаточно ли их сечения 6 и 10 мм кв. (питающие линии щитов - медь 5х6 и 5х10)?
3. Для присоединения к основной СУП коммуникаций на вводе в здание достаточно медного проводника 10 мм кв?
4. Для организации дополнительной СУП в помещении бассейна достаточно все металлические части оборудования присоединить к РЕ шине распредщита бассейна (питание медь 5х6) проводом на 6 мм кв.?

Буду признателен за помощь.