Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: Osenniy від 21 Квітень 2009, 17:54:34

Назва: Проект электроснабжения жилых домов поселка
Відправлено: Osenniy від 21 Квітень 2009, 17:54:34
Доброго времени суток... :)
В данный момент занимаюсь проектированием наружных сетей небольшого рабочего поселка возводимого для расселения персонала  и их семей, занятого на строительстве и эксплуатации одного объекта. Стадия проект. Всего в нем две улицы по 10 капитальных домов на каждой, плюс хозяйственные электропотребители и артезианская скважина.
Планирую по улице, от КТП, пустить двухстороннюю ВЛ, выполненную СИП2, на тех же опорах (в шахматном порядке) устанавливаю светильники наружного освещения.
Собственно вопросы:
на каком листе указывать электроперекидки к ЩУ жилых домов;
не совсем понятно как подходить к оформлению комплекта, все лепить вместе или разделять ( для электроснабжения используется только часть опор, остальные под освещение улиц);
как оформить распределительную схему сети питания и сети электросвещения.
Назва: Re: Проект электроснабжения жилых домов поселка
Відправлено: Generator від 21 Квітень 2009, 21:55:09
Цитата: Osenniy
не совсем понятно как подходить к оформлению комплекта, все лепить вместе или разделять ( для электроснабжения используется только часть опор, остальные под освещение улиц);
ИМХО Один проект марки ЭН второй ЭС.
Цитата: Osenniy
как оформить распределительную схему сети питания и сети электросвещения.
Также как и в стадии рабочей документации только без указания длин потерь и т.п., а также без спецификации.
Цитата: Osenniy
на каком листе указывать электроперекидки к ЩУ жилых домов
Покажи это в проекте марки ЭС, только виды по стадии "П" не выполняются ИМХО.
Назва: Re: Проект электроснабжения жилых домов поселка
Відправлено: Osenniy від 22 Квітень 2009, 11:26:56
Цитата: Generator
Цитата: Osenniy
как оформить распределительную схему сети питания и сети электросвещения.
Также как и в стадии рабочей документации только без указания длин потерь и т.п., а также без спецификации.
Спасибо за разъяснение...
С оформлением понятно, так и сделаю.
Хотелось бы увидеть в живую расетную схему магистральых сетей или ГОСТ на их оформление. Этот момент у меня и вызывает основные сложности, получается от КТП идет две параллельные линии, плюс от каждой линии около 10 ответвлений... Как это изобразить схематически? Стандартная схема электроснабжения и расчетная схема не катит.
Назва: Re: Проект электроснабжения жилых домов поселка
Відправлено: andery від 22 Квітень 2009, 13:02:38
Osenniy,
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=47
может вдруг не заметил....
Назва: Re: Проект электроснабжения жилых домов поселка
Відправлено: Osenniy від 22 Квітень 2009, 14:20:24
Действительно не заметил  :-[
Большое спасибо. :)
Немного не то конечно, меня интересует ВЛИ, но как руководство к действиям подойдет - очень наглядно. Как я понял схемку будет нетрудно начертить.
Назва: Re: Проект электроснабжения жилых домов поселка
Відправлено: andery від 22 Квітень 2009, 15:20:24
Osenniy,
Тода тебе и это поможет - тока учти коментарий...
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=28
Назва: Re: Проект электроснабжения жилых домов поселка
Відправлено: Quik від 22 Квітень 2009, 16:51:01
Навіщо світильники в шахматному порядку ставити? Це ж 2 окремі лінії тягнути треба...
Назва: Re: Проект электроснабжения жилых домов поселка
Відправлено: Osenniy від 23 Квітень 2009, 11:19:58
Выбрал такой порядок расстановки, поскольку при расположении светильников в шахматном порядке, обеспечиваются наиболее оптимальные уровни освещенности и показатели яркости напроезжей части и не менее важно - на пешеходных дорожках. Светильник с противоположной стороны улицы обеспечивает освещение дорожки в 50% от освещенности проезжей части.
Имеем:
- проезжая часть 4,5 лк;
- пешеходная дорожка 2,4. (это разумееться среднее значение)
Что и требует ДБН на освещение, с односторонним расположением сетильников на опорах такого равномерного распределения света не получилось бы. Скриншоты расчетов это доказывают, перепробовал несколько модификаций светильников - при однорядной расстановке в любом случае необходимо повышать мощность ламп.
Может и ошибаюсь в выборе такого решения, если это так то объясните почему, я буду рад выслушать ваше мнение?
Назва: Re: Проект электроснабжения жилых домов поселка
Відправлено: Quik від 23 Квітень 2009, 15:35:28
Невже для вулиці в 10 будинків потрібно 4 смуги автодороги?
Подивись уважніше генплан, може там дорога 6м?
Назва: Re: Проект электроснабжения жилых домов поселка
Відправлено: Osenniy від 06 Травень 2009, 16:04:34
Кто нибудь в курсе, какой категории следует отнести электроснабжение артезианской скважины для жилпоселка?
Переворошил кучу литературы так и не нашел однозначного ответа, по наитию предпологаю - так как поселок небольшой, то III.
Назва: Re: Проект электроснабжения жилых домов поселка
Відправлено: Electrician від 06 Травень 2009, 17:06:10
Строительные нормы и правила СНиП 2.04.02-84*
               "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"


"7. Насосные станции

     7.1. Насосные станции по степени обеспеченности подачи воды следует подразделять на три категории, принимаемые в соответствии с п.4.4.
     Категорию насосных станций необходимо устанавливать в зависимости от их функционального назначения в общей системе водоснабжения.

     Примечания: 1. Насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного противопожарного водопровода, надлежит относить к I категории.
     2. Насосные станции противопожарного и объединенного противопожарного водопровода объектов, указанных в примеч. 1 п.2.11, допускается относить к II категории.
     3. Насосные станции, подающие воду по одному трубопроводу, а также на поливку или орошение, следует относить к III категории.
     4. Для установленной категории насосной станции следует принимать такую же категорию надежности электроснабжения по "Правилам устройств электроустановок"
(ПУЭ)."

"4.4. Централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:
     I - допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин;
     II - величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории;
длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч.;
     III - величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории;
длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.
     Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при числе жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к I категории;
от 5 до 50 тыс. чел. - ко II категории; менее 5 тыс. чел. - к III категории.
     Категорию сельскохозяйственных групповых водопроводов следует принимать по населенному пункту с наибольшим числом жителей.
     При необходимости повышения обеспеченности подачи воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий (производств, цехов, установок) следует предусматривать локальные системы водоснабжения.
     Проекты локальных систем, обеспечивающих технологические требования объектов, должны рассматриваться и утверждаться совместно с проектами этих объектов.
     Категорию отдельных элементов систем водоснабжения необходимо устанавливать в зависимости от их функционального значения в общей системе водоснабжения.
     Элементы систем водоснабжения II категории, повреждения которых могут нарушить подачу воды на пожаротушение, должны относиться к I категории.
"