Ситуация следующая: для наружного освещения территории проммышленного объекта используется шкаф наружного освещения с фотоэлементом. Заказчик хочет выполнить освещение на опорах Н=10,5м СИПом, при этом чтобы на опоре №1 стоял щиток с автоматами для следующих 5шт. опор и так далее, т.е. на каждые 5-6 опор один отдельный щиток с 5-6 автоматами.
К сожалению плохо себе представляю, как это можно реализовать технически :-[, поскольку получается к каждой опоре нужно тянуть отдельную фазу от щитка с автоматами. Подскажите чего я недопонимаю?
Моё мнение: нужно транзитным СИПом через все опоры, и на каждой опоре выполнить ответвление и если нужно поставить автомат, то один автомат на одной опоре выполняется опуском кабеля.
-
Sergio,
Я б так и делал бы, в каждой опоре панель с предохранителем или автоматом и транзитом СИП 4х25, и удобно менять лампы и затраты на кабель и материалы по меньше будет.
-
Если опоры стальные, то вот это:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=344
предлагаю как вариант.
Вводные щитки - стр. 122-124.
Если нужна инфа по опорам (со всеми прибамбасами) с вводом кабеля из траншеи, пиши :thumbsup:.
-
Для включения светильников по месту на прожекторной мачте устанавливается ящик типа ЯБПВУ-1М.
До прожекторной мачты идет 5 жил кабеля - 3 фазы, N и PE.
Кроме фаз как можно пропустить N и PE через ящик ЯБПВУ-1М до светильников?
Смотрю на конструкцию ЯБПВУ-1М - подключаются фазы, сам ящик заземляется.. Никаких N- и PE-шинок внутри ящика нет для подключений к ним отходящих линий.
И это вроде бы типовое изделие, чтобы городить опросные листы с особыми указаниями.
Кидать нефазные линии отдельными в обход ящика через какие-нибудь клеммные коробки?
Можно конечно другой тип ящика посмотреть, более функциональный, но захотелось понять, как именно через такой ящик зацепить светильники.
-
На данный аппарат придет один питающий кабель и 1 уйдет на мачту (максимум 2), поэтому в низ ящика можно установить шину нулевую изолированную (N) от металлич. корпуса и шину защитную (РЕ) посаженную на корпус ящика. В качестве примера можно использовать шины ИЭК: N-ШНИ-6/9; РЕ-не изолированную 6х9мм 8/2