Доброго все здоровья!
Хочу поделиться свом проектом по Електроснабжению!
Может у кого будут, замечания, предложения! :-[
-
Ссылка не работает :(
-
Наверно нужно файлик архива по аглицки назвать - "Вложение не найдено"
-
Скинул в архив! И сюда по по аглицки! ::)
-
G@S, у меня 2 вопроса: почему котельная по 1 категории? В каком нормативе написано, что надо присоединять металлические двери к системе уравнивания потенциалов. Я просто не видел нигде и замечаний экспертов по заводам не было.
Еще такой нюанс, везде нарисованы рубильник на схемах. Есть там плавкая вставка или имеется ввиду установка автоматических выключателей?
-
Не знаю насколько мой опыт позволяет делать замечания :-[ но я бы поставил высоту подвеса светильников, еще условные обозначения очень далеко от ГОСТ 21.614-88, хотя все ваши указаны в общих данных, тек что наверное это не так важно
-
Bobertigra,
Висоту светильников - все указывал в разделе ЕО!
-
Yurik,
Да точно - в задании II категория, но я решил чтоб нетянуть 2 кабеля (от ТП и ДЕС), решил такую схемку :-[
В принципе должно работать!?
-
Висоту светильников - все указывал в разделе ЕО!
Вопрос снимается :)
-
G@S, ДБН В2.5-23 "5.15 Живлення протипожежних установок і евакуаційного освітлення в житлових будинках, що
мають незадимлювані сходові клітки, слід виконувати від самостійного щита або окремої панелі." А у Вас получается в одном щите и котельная и противопожарные насосы.
По поводу аппаратов защиты? Либо обозначния не по ГОСТам, либо действительно стоят рубильник? И вопрос по дверям (я не придераюсь, мне интересно)
-
СИСТЕМА МЕРЕЖІ - ТN-C-S НЕПОДОБАЄТЬСЯ!
-
СИСТЕМА МЕРЕЖІ - ТN-C-S НЕПОДОБАЄТЬСЯ!
ЧОМУ? :o
-
Одне заземлення лишнє див. ПУЕ
-
Клятва ГИПа в таком виде уже не актуальна.
Не видно заземления АДЕС, на схеме есть на акуші мережа заземлення нет.
Много вертикальных заземлителей, фундамет и горизонтальный заземлитель скорее всего дадут 4 ом (если это не Севастополь).;)
2 светильника по 150Вт врядли дадут 10лк на проезде.
Управление внешним освещением я б сделал щитом управления освещением любого производителя.
Внутри помещения склад то пожаоопасная зона скорее всего то кабель нг.
так вкраце все что бросилось в глаза. А так ГУД!
-
Andjl,
Заземление лишним не бывает ;)
-
Всем благодарен! Такой вариант работи, очень хорош! Думаю, и дальше работать в етом направлении. И всех приглашаю, так как наши специалисти, всегда помогут! Спасибо.
-
Такой вариант работи, очень хорош!
ну, тогда целесообразно данный раздел сайта переименовать как "Экспертиза" :D ;)
-
целесообразно данный раздел сайта переименовать как "Экспертиза"
Поддерживаю :D Мне этот раздел очень помог!
-
ну, тогда целесообразно данный раздел сайта переименовать как "Экспертиза"
Я "ЗА" :) ;) :D