Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: AleksandrPol від 15 Квітень 2009, 14:07:01

Назва: Молниеприемная сетка
Відправлено: AleksandrPol від 15 Квітень 2009, 14:07:01
Уважаемые проектировщики и эксперты (я имею в виду Евгения), подскажите можно ли ложить молниеприемную сетку на обслуживаемой кровле под плитку, если утеплитель - пенополистирольные плиты?
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Евген Коч від 16 Квітень 2009, 14:35:40
Під будь-яким покриттям покрівлі може знаходится лише блискавкоВІДВОДНА сітка (аж ніяк не блискавкоПРИЙМАЛЬНА). Аби ловити блискавку на есплуатованій покрівлі, існують спеціяльні грибовидні блискавкоприймачі (наприклад арт. 5405769 у файлі http://www.obo-bettermann.com/downloads/de/kataloge/tbs_fang.pdf). Над покрівлею вивищується лише 15 мм шляпки, а струм відводиться ніжкою грибка у провідники, які можуть лежати й під плиткою. Грибочки "саджають" у місцях прехрещень захисної сітки, яку Ви б спроектували на звичайній покрівлі. Прокладати струмовідводи по горючих утеплювачах наші норми не дозволяють. У стандарті МЕК IEC 62305-3 є вказівка про те, що за перетину провода у 100 мм кв. (напр. 30х3,5 мм) можна й по горючих. Спробуйте узгодити таке технічне рішення для вітчизняного об'єкта.
З побажанням успіхів.
Євген Коч
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: oipop від 16 Квітень 2009, 17:55:37
Че та я про ВІДВОДНА и ПРИЙМАЛЬНА недопонял.
Вроде в п. 2.11 РД 34.21.122-87 все про это написано. И сетка выступает в качестве ПРИЕМНОЙ.
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Yurik від 16 Квітень 2009, 18:00:51
oipop, РД уже не действует.
Цитата: Евген Коч
Під будь-яким покриттям покрівлі може знаходится лише блискавкоВІДВОДНА сітка (аж ніяк не блискавкоПРИЙМАЛЬНА).
Под покрытием кровли может находится молниеотводная сетка (но не молниеприемная. Т.е. сетка под кровлей может отводить разряд полученный выступающей частью молниеприемника над покрытием.
Евген Коч, а есть фотки готовых таких решений?
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Евген Коч від 17 Квітень 2009, 15:39:02
Цитата: Yurik
Евген Коч, а есть фотки готовых таких решений?
На здании Минтранса, что в Киеве на Воздухофлотском, верхние отметки защищены такими системами. Фоток, понятно, нет - высокие точки зданий "пасут" спецорганы. Ну, когда все будет смонтровано, то на виду останутся лишь шляпки "грибочков". Может в фотошопе смакетировать?
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Сугор від 17 Квітень 2009, 20:29:59
Цитата: Евген Коч
Під будь-яким покриттям покрівлі може знаходится лише блискавкоВІДВОДНА сітка (аж ніяк не блискавкоПРИЙМАЛЬНА)
А как на счет ДСТУ
6.3.3 Для звичайних об’єктів як природні блискавкоприймачі можуть розглядатися такі конструктивні елементи будівель і споруд:
а) металеві покрівлі об'єктів, що захищаються, за умови, що:
-      електрична неперервність між різними частинами забезпечена на довгий термін;
-      товщина металу покрівлі є не меншою за величину t, яку наведено в табл. 8, якщо необхідно захистити покрівлю від пошкодження або пропалу;
-      товщина металу покрівлі складає не менше 0,5 мм, якщо її не обов'язково захищати від пошкоджень і немає небезпеки займання спалимих матеріалів, що знаходяться під покрівлею;
-      покрівля не має ізоляційного покриття. При цьому невеликий шар антикорозійної фарби або шар 0,5 мм асфальтового покриття, або шар 1 мм пластикового покриття не вважаються ізоляцією;
-       неметалеві покриття на/або під металевою покрівлею не виходять за межі об’єкта, що захищається;
б) металеві конструкції даху (ферми, з’єднана сталева арматура);
в) металеві елементи типу водостічних труб, прикрас, огорож по краю даху тощо, якщо їх переріз не менше значень, визначених  для звичайних блискавкоприймачів;
г) технологічні металеві труби і резервуари, якщо вони виконані з металу товщиною не менше 2,5 мм і проплавлення або пропал цього металу не приведе до небезпечних або недопустимих наслідків;
д) металеві труби і резервуари, якщо вони виконані з металу завтовшки не менше значення t, наведеного в табл. 8, і якщо підвищення температури з внутрішньої сторони об’єкта в точці удару блискавки не являється небезпечним.
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Евген Коч від 21 Квітень 2009, 15:29:51
Цитата: Сугор
А как на счет ДСТУ
Цитата: Сугор
б) металеві конструкції даху (ферми, з’єднана сталева арматура);
А так (формальна логіка): 1) перше, ніж дістатися до металевих ферм даху, блискавка матиме контакт з покрівлею (профнастил, металочерепиця ...) і ні ДСТУ, ні IEC цьому завадити не в змозі; 2) арматура железобетона (укр.: риштунок) зазвичай вкрита бетоном, який блискавка спершу відлущить (50-100 кг гепнеться об землю), аж тоді дістанеться до сталевих прутів. ВІДВЕСТИ струм здатні і ферми і риштунок, але ПЕРЕХОПИТИ блискавку має шось інше. Тут вже не норми, а здоровий глузд. На авіазаводі Антонова у Києві є цехи, де покрівля підвішена ПІД фермами, то може автори ДСТУ це мали на увазі  :)
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Yurik від 21 Квітень 2009, 17:57:53
Подскажите, не могу найти в ДСТУ. Какую сталь можно использовать для молниезащиты и токоспусков. Хочу оцинкованную, говорят обоснуй. В нормативе найти не смог. А просто сталь будет коррозировать при контакте с водой. Или я не прав?
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Сугор від 21 Квітень 2009, 22:46:56
Евген Коч, Вы знаете, я проработал, некоторое время, на предприятиях, построенных, еще в советское время, 30 и 50 лет назад (также можно привести в пример все гражданское строительство в СССР), нигде не видел открытопроложенную по кровле сетку, площади цехов были приличны, от 1000м2, и ни где не видел повреждений строительных конструкций. единственная проблема: со временем кровля начинает течь, но связано ли это с молнией - мне трудно сказать. Мое, личное, мнение - использование наружных сеток молниезащиты - это очень дорогое и не эффективное вкладывание денег, и имеет смысл в тех случаях, когда на начальных стадиях проектирования не были предусмотренны мероприятия по молниезащите.
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Евген Коч від 27 Квітень 2009, 15:49:28
Цитата: Сугор
использование наружных сеток молниезащиты - это очень дорогое и не эффективное вкладывание денег, и имеет смысл в тех случаях, когда на начальных стадиях проектирования не были предусмотренны мероприятия по молниезащите.
Вітаю кожну спробу економного витрачання коштів! Найкраще проектувати споруду так, щоби влаштовувати "природні" перехоплювачі блискавки (огорожі, шпилі, флюгери тощо) і доземні провідники (сталеві колони, сендвіч-панелі) замість створюівати головняк проектувальникам і монтажникам. Сьогодні сітку ПІД гідроізоляцію однозначно не вкладають. Раніше так робили, щоби не зіржавіла сталева катанка D=6, не захищена цинком (нехай з ризиком для покрівлі). Зважте ще, що, крізь пробитий у мембрані отвір, утеплювач даху насочиться водою і від цією вагою можуть обвалитись сучасні легкі конструкції, не розраховані на такий тягар.
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Сугор від 28 Квітень 2009, 18:57:08
Евген Коч, В институте пришлось изучать сопромат, так вот во всех расчетах запас прочности берется минимум 2,5. При этом снеговые нагрузки учитываются по нормам 50 летней давности (согласитесь 50 лет назад снега выпадало намного больше), но никто не учитывает вес подставок (1кг), а подставок таких нужно аж 1шт на 1 м проволоки, вес проволоки тоже в расчетах не учитывают. А кровля через какоето время все равно начнет течь (нет ничего вечного) и ее все равно прийдется ремонтировать. А при том, что быстровозводимые здания расчитаны на 30 (максимум 50) лет эксплуатации то даже при 0,2 попаданий в год (аж 10 поподаний за 50лет) стоимость молниезащиты (сетка из оцинкованой проволоки по верх кровли) просто не сопоставима со стоимостью ремонта этой кровли. Тем более, что ремонтировать ее все равно будут.
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Евген Коч від 29 Квітень 2009, 13:03:54
Цитата: Сугор
быстровозводимые здания расчитаны на 30 (максимум 50) лет эксплуатации
Частина 2 стандарта МЕК IEC62305 "Порядкування ризиками" якраз і дозволяє порівняти можливі збитки, спричинені відсутністю блискавкозахисту, з одного боку, і вартість влаштування такого захисту, з другого. Там 156 показчиків, які беруться до уваги. Гадаю, що головна біда полягатиме не у пропалюванні гідроізоляції даху, а у протіканні неорганізованого струму блискавки небезпечними для об'єкта шляхами. Ваш підхід є цілком правомірним, тим більше, що IEC62305-2 пропонує математичний апарат для обгрунтування рішення: "Захищати" - "Не захищати" (точніше: "Як захищати").
Така позиція проектувальника, який професійно дбає про ощадливе використання інвестицій, безсумнівно є привабливою для замовника.
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Fogoso від 29 Квітень 2009, 20:37:22
Евген Коч,
"МЕК IEC62305 "- дейтсвует на территории Украины? Так что Вы ссылаетесь на документ из за бугра? В качестве общего просвещения Вам спасибо, но зачем людям рассказывать пардон "глупости". Если я буду ссылатся в проекте на МЕК IEC62305 “Lightning protection” интересно куда пошлет меня эксперт или пожарник?
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: omega75 від 29 Квітень 2009, 21:46:28
Где б можно взять МЕК IEC62305 почитать?
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Сугор від 29 Квітень 2009, 21:52:48
Цитата: Евген Коч
Частина 2 стандарта МЕК IEC62305 "Порядкування ризиками" якраз і дозволяє порівняти можливі збитки, спричинені відсутністю блискавкозахисту, з одного боку, і вартість влаштування такого захисту, з другого.
А кто говорит об отсутствии молниезащиты? Молниезащита есть, только выполнена при помощи использования строительных конструкций, что соответствует требованиям действующей нормативной базе (ДБН, ДСТУ), которая в свою очередь учитывает требования ІЕС 62305-2006. А среди всех экспертиз, которые необходимо пойти, присутствует также и инвест экспертиза. Если я не прав то сошлитесь  на конкретный пункт, который я нарушаю. Если Вы не согласны с нормами то это вопрос не к проектировщикам, напишите письма в соответствующие инстанции, и если ДСТУ перепишут, и укажут там что сетку по верх кровли ложить обязательно, то буду ложить по верх, скажут делать сетку золотой, буду делать золотой, скажут деревяной  - значит деревяной
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Сугор від 29 Квітень 2009, 21:55:11
omega75,
ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ БУДИНКІВ І СПОРУД
 
УЛАШТУВАННЯ  БЛИСКАВКОЗАХИСТУ
БУДІВЕЛЬ  І  СПОРУД
(IEС 62305:2006, NEQ)
 
ДСТУ Б В.2.5-38:2008
НАЦІОНАЛЬНИЙ       ІЕС 62305-2006 Protection against lightning
СТАНДАРТ                  (Блискавкозахист) у частині розділів 3-9
ВІДПОВІДАЄ
Ступінь відповідності - нееквівалентний (NEQ)
Переклад з англійської (en)
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: andery від 30 Квітень 2009, 07:45:11
Цитата: Сугор
но никто не учитывает вес подставок (1кг), а подставок таких нужно аж 1шт на 1 м проволоки, вес проволоки тоже в расчетах не учитывают.
Позволю не сгласится, это оч. маленькая величина. 20-24кг на 10-12м2 - это даже смешно.
И снеговые и ветровые нагрузки (насколько мне известно) уже считают по новым нормам, которые ужесточились. Т.е. это никак не является причиной чтоб на ставить молниеприемную сетку.
Единственная причина почему не хотят ставить сетку, а тем более на подставки - это деньги.

У меня такой вопрос: если использовать в качестве молгиеприемника или молниетвода арматуру строительных конструкций из бетона, что будет с арматурой при протекаонии тока от молнии? Разве она не расширится и не разрушит при этом бетон?

Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Сугор від 30 Квітень 2009, 09:07:07
 
Цитата: andery
если использовать в качестве молгиеприемника или молниетвода арматуру строительных конструкций из бетона,
andery, Повтарюсь, раньше только так и делали. Посмотри старые типовики. Если есть возможность залезь на крышу панельного дома и попробуй там найти сетку, попробуй найти опуски.

Цитата: andery
И снеговые и ветровые нагрузки (насколько мне известно) уже считают по новым нормам, которые ужесточились.
Как могут ужесточится нормы, если снега выпадает меньше?
Цитата: andery
Т.е. это никак не является причиной чтоб на ставить молниеприемную сетку.
А кто говорит, что ее не надо делать? Прочитай внимательно ДСТУ, там написано, что в первую очередь необходимо исмользовать строительные конструкции
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: andery від 30 Квітень 2009, 09:13:08
Цитата: Сугор
Повтарюсь, раньше только так и делали.
Раньше много что так делали из-за экономии материала. Типовики смотрел...
Цитата: Сугор
Как могут ужесточится нормы, если снега выпадает меньше?
Спросил у ГИПа.
Раньше было 70-80кг на м2, щас 120кг на 1 м2 - это у нас в регионе. Гдет в 2003 год вышел ДБН....

И все таки меня интересует ответ на вот этот вопрос:
Цитата: andery
если использовать в качестве молгиеприемника или молниетвода арматуру строительных конструкций из бетона, что будет с арматурой при протекаонии тока от молнии? Разве она не расширится и не разрушит при этом бетон?
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Сугор від 30 Квітень 2009, 09:22:04
andery, Да ни чего не будет. главное чтобы арматура не делала П-образные петли. Можешь примерно прикинуть сумарное сечение арматуры и посчитай плотность тока. для сравнения при использовании опусков по периметру сумарное сечение опусков будет на много неньше сечения арматуры.
Цитата: andery
Раньше много что так делали из-за экономии материала.
Это была не экономия, а рациональное использование материалов.
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Евген Коч від 18 Травень 2009, 15:20:24
Цитата: Yurik
Какую сталь можно использовать для молниезащиты и токоспусков. Хочу оцинкованную, говорят обоснуй. В нормативе найти не смог. А просто сталь будет коррозировать при контакте с водой.
У IEC 62305 (ДСТУ є "неадекватне" цій нормі, тобто, чого нема у ДСТУ - читай у IEC) наведено такі метали для доземних провідників: ПОЦИНКОВАНА сталь, алюміній, мідь і нержсталь. Є таблиця - де і який застосовувати, скільки мм кв. "Чорна" сталь перерджавіє і зменшить мм кв. (може розплавитись, поламатись або перегрітися, як потечуть кілоампери струму блискавки).
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Евген Коч від 18 Травень 2009, 16:08:29
Цитата: andery
У меня такой вопрос: если использовать в качестве молгиеприемника или молниетвода арматуру строительных конструкций из бетона, что будет с арматурой при протекаонии тока от молнии? Разве она не расширится и не разрушит при этом бетон?
Бразильці робили досліди щодо придатності різних способів з'єднання риштунку (рос.: арматура железобетона) (зварювання, гідроопресовування, термітне зварювання, в'язання м'яким дротом) для відведення струму блискавки. Вимірювали перехідний опір, заливали у бетон, пропускали імпульс у 100 кА, знову міряли опір. Тоді розбивали бетон, аби подивитися, що сталося. Якщо з'єднувати якісно - всі способи проходять. Німці досліджували, шо буде, якщо немає доброго контакту прутів риштунку на шляху струму. Зразок бетону з повітряним проміжком у 10 мм рознесло наче від гранати (врятувало броньоване скло пульту управління генератором). За розрахунками і результатами високочастоних вимірювань спеціялістів з Хайфи, якщо прокласти доземний провідник фасадом залізобетонної конструкції, ним піде лише 10% струму блискавки. Решта зайде у риштунок (не питаючи дозволу ні у ДСТУ, ні у Держекспертизи, ні у конструкторів) і піде ним до уземлювача. Тому було вироблено і перевірено на практиці спосіб прокладення поцинкованого провідника 30х3,5 мм серед готового риштунку перед тим, як ставити палуб (рос.: опалубка) і заливати бетон. Провідники з'єднуються злучниками, перевіреними струмом у 100 кА, і електрично приєднуються до риштунку з кроком у 5 м. Для підключення до залитих у бетон проводів встановлюються спеціяльні закладні з внутрішньою наріззю М10. У каталогу TBS "OBO Bettermann" можна знайти як зображення таких систем, так і комплектуючі. Цю роботу має виконувати ЕЛЕКТРИК, оскільки монолітчики не розуміються ні на проводах, ні на контактах. Їхня задача - забезпечити міцність залізобетонних конструкцій (а не електричну безперервність риштунку). Опановуймо передові прогресивні методи!
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Electric від 18 Травень 2009, 17:31:25
Цитата: Евген Коч
Тому було вироблено і перевірено на практиці спосіб прокладення поцинкованого провідника 30х3,5 мм серед готового риштунку перед тим, як ставити палуб (рос.: опалубка) і заливати бетон.
Шановний Євген, в мене не має сумнівів щодо Вашої компетенції, але
1)Де про це написано В ДСТУ, щоб показати експерту(про МЕК знаю, але він в нас не діє);
2) Як доказати замовнику або пожексперту що цей спосіб є доцільним?
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Сугор від 19 Травень 2009, 10:09:21
Цитата: Евген Коч
За розрахунками і результатами високочастоних вимірювань спеціялістів з Хайфи, якщо прокласти доземний провідник фасадом залізобетонної конструкції, ним піде лише 10% струму блискавки. Решта зайде у риштунок (не питаючи дозволу ні у ДСТУ, ні у Держекспертизи, ні у конструкторів) і піде ним до уземлювача.
Уважаемый Евген Коч, вы сами себе противоречите, если 90% тока молнии все равно идет через арматуру, то какой смысл делать дополнительные спуски?

Цитата: Евген Коч
Вимірювали перехідний опір, заливали у бетон, пропускали імпульс у 100 кА, знову міряли опір
А импульс пропускали через один проводник? или учли, что ток распределится по всем вертикальным проводникам (арматурам) здания?

Кстати, в Киеве, на прспекте Победы, стоит здание Министерства транспорта и связи, в журнале "Электропонарама" об молниезащите здания была очень интересная статья, написаная специалистами "OBO Bettermann". Статья о том как они делали молниезащиту на этом здании. Так вот, в качестве опусков использовались арматура строительных конструкций здания (оно строилось еще при совке), я думаю "OBO Bettermann" делал защиту только антены, и присоединял ее к уже существующей молниезащите здания. Количество попаданий молнии в здание в год более 10, здание стоит уже более 20 лет.
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: andery від 19 Травень 2009, 10:24:22
Я думаю Евген Коч, имеет ввиду что не всегда электрики могут проконтролировать "электрическую цельность" арматуры по всей длине/высоте здания, а тем более если арматуру "вяжут" а не варят. Так, что логично в таком случае в предусматривать отдельные молниеотводы в монолите. И четко давать задание конструкторам - строителям.
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Сугор від 19 Травень 2009, 10:33:10
Цитата: andery
электрики могут проконтролировать "электрическую цельность" арматуры по всей длине/высоте здания, а тем более если арматуру "вяжут" а не варят.
andery, А это уже проблема не проектировщика. Для этого есть акты скрытых работ, есть люди которые проводят, контролируют, сдают и принимают работы и уже они несут за это ответственность, просто необходимо на стадии "П" в записке написать, что для молниезащиты будут использоваться строительные конструкции здания, чтобы для конструкторов это небыло сюрпризом.  В ДСТУ же написано, что для надежного соединения достаточно связать 50% арматуры
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: aleks від 19 Травень 2009, 10:54:43
здесь шла речь о старых типовиках, в которых можно посмотреть использование арматуры для молниезащиты...
можно узнать номер типовиков или может кто выложит...
спасибо
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: andery від 19 Травень 2009, 11:09:07
aleks, Типовой называется
5.407-134
"Заземление и молниезащита одноэтажных и многоэтажных зданий промышленных предприятий с использованием типовых строительных конструкций в качестве заземляющих устройств и токоотводов"
Есть тут
http://tipovoy-proekt.ru/zazemlenie.html


Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: aleks від 19 Травень 2009, 12:36:06
andery, спасибо
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Евген Коч від 19 Травень 2009, 12:45:08
Цитата: Сугор
Уважаемый Евген Коч, вы сами себе противоречите, если 90% тока молнии все равно идет через арматуру, то какой смысл делать дополнительные спуски?
Наша з Вами задача ОРГАНІЗУВАТИ струм блискавки, відводячи його провідниками достатнього перетину з перевіреними злучниками. У риштунку без додаткових проводів немає певності у безперервності зв'язку на шляху струму. За прямого ураження блискавкою споруди лише 50% струму розтікатиметься крізь систему уземлення. Решта 50% намагатиметься затекти у споруду всіма металевими комунікаціями. Наша задача ОРГАНІЗУВАТИ цей струм, створюючи систему блискавкозахисного зрівнювання потенціалів (Cu 16 мм кв., Al 25 мм кв., Fe(Zn) 50 мм кв.). Зовнішні струмовідводи готовими залізобетонними фасадами (коли інакше зробити вже пізно) прокладають "про людське око". Якщо є фасадна система з каркасом з алюмінію або поцинкованої сталі, можна відвести ним струм (скін-ефект нам у цьому сприятиме).
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Евген Коч від 19 Травень 2009, 12:51:50
Цитата: Сугор
А импульс пропускали через один проводник? или учли, что ток распределится по всем вертикальным проводникам (арматурам) здания?
Крізь один провідник, моделюючи найгірший випадок. Розподіл струму блискавки просторовим каркасом громовідхильника доводиться враховувати, коли визначатимемо "сепараційну відстань" S від захищуваного об'єкта (напр. вихлопна труба газового котла) до стрижня блискавкоприймача. Є опубліковані методики, пишуться статті, робляться доповіді на міжнародних конференціях. До речі, S залежить, зокрема, від типу уземлювача "А" або "В".
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Евген Коч від 19 Травень 2009, 13:01:18
Цитата: Сугор
в Киеве, на прспекте Победы, стоит здание Министерства транспорта и связи
Цитата: Сугор
я думаю "OBO Bettermann" делал защиту только антены, и присоединял ее к уже существующей молниезащите здания.
Наскільки мені відомо, на споруді Мінтрансу сталеві конструкції надбудов горішніх позначок дійсно приєднано до струмовідводів (17 сталевих колон, на які спирається хмарочос). На рівні 5-го поверху довелося "виймати" струм з колон, оскільки не було доступу до їхніх підошв. Від цього місця струм відводиться провідниками, прокладеними фасадами стереобатної (нижньої) частини споруди. Захист висотної частини від бокових ударів блискавичних забезпечено електричним приєднанням каркаса вітражної системи до згаданих вже несних колон. До речі, на пласких ділянках експлуатованих дахів вершечка споруди застосовано грибовидні блискавкоприймачі, про які нібито вже згадувалося у попередніх темах.
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Евген Коч від 19 Травень 2009, 13:15:55
Цитата: Electric
1)Де про це написано В ДСТУ, щоб показати експерту(про МЕК знаю, але він в нас не діє);
2) Як доказати замовнику або пожексперту що цей спосіб є доцільним?
ДСТУ п. 6.4.10. "... в) з’єднана між собою сталева арматура будівлі або споруди;" от ми з Вами і пропонуємо її з'єднувати перевіреними злучниками, прокладаючи риштунком поцинкований провідник 30х3,5 мм. На монолітчиків не сподіваємося, оскільки монтувати громовідхильники від літа 2004 р. мають право лише ліцензовані підрядники (тобто Ваші електромонтажники). Для обгрунтування покладіть перед експертом дві специфікації: а) плаский провід і 2-3 типи злучників+зручний монтаж разом із монолітними роботами; б) круглий провід D=8 мм, тримачі на фасаді з кроком у 1 м+"головняк" з фасадними системами і утеплювачем+висотний монтаж на готовій споруді. От і вийде на Ваше!
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Сугор від 19 Травень 2009, 21:11:55
Евген Коч, С учетом того, что при сдаче молниезащиты для арматуры (при использовании конструкций здания) необходимы только акты скрытых робот, а при эксплуатации вообще делать ничего не надо (в смысле замеры сопротивления), а при использовании открытых токоотводов необходимо проводить регулярные осмотры и замеры.
Цитата: Евген Коч
оскільки монтувати громовідхильники від літа 2004 р. мають право лише ліцензовані підрядники (тобто Ваші електромонтажники)
Я, к сожалению, не читал этот документ, но скорее всего это относится к молниезащите (ук.: блискавкозахист), которая действительно выполняется отстоящими молниеотводами (заправки и т.д.), но уж ни как не электромонтажниками.
Что же касается всего остального, то в ДСТУ указано в первую очередь использовать естественные заземлители и т.д. , и если Вы не согласны с ДСТУ, то добейтесь внесения изменений.
Насчет МинТранса, я не знаю тонкости как и что там было зделано, опираюсь только на инфомацию полученую из журнала, но здание стояло и пропускало через себя ток молнии до того как туда пришли специалисты из "OBO Bettermann".
Здания типа МинТранса, "Дом торговли на Львовской площали" и т.д. строили при совке по советским нормам и это были не типовые серии многоэтажек, и экспертизы проходили разные, но тем не мение они стоят до сих пор. Из современных зданий, точно знаю, что в "Парусе" использовали строительные конструкции.
Цитата: Евген Коч
Для обгрунтування покладіть перед експертом дві специфікації
Евген Коч, Эксперт спецификации смотреть не будет, он будет смотреть принятые решения. А спецификации будут смотреть заказчик и инвестор. то при использовании арматуры в спецификации будет указано железо для изготовления закладных.
Цитата: Евген Коч
Крізь один провідник, моделюючи найгірший випадок.
Сейчас у нас практически везде используют монолитно каркасное строитрельство, и если будете проходить мимо таких стоек не почтите за труд пересчитать количество арматуры в одной колоне перемножте на сечение и на количество колон, и скажите что суммарного сечения арматуры будет не достаточно.
Евген Коч, Убедительная прозьба не ссылайтесь на "пргресивных монтажников из Хайфы", если Вы желаете помочь закранице преодолеть кризис за счет продаж дорогого импортного оборудования для молниезащиты, то так и скажите. А пока будут действовать ДСТУ и ДБН я буду придерживаться их с точностью до запятой.
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Denis від 20 Травень 2009, 15:28:16
Прочитал я весь раздел и так до конца и не понял:
 - молниеприемной сетки уже нет, есть только молниеотводная??
 - теперь недостаточно просто постелить на крышу сетку, необходимо устанавливать молниеприемники на крыше и присоединять к сетке(раньше была такая необходимость только для труб, шахт и т.п.)?
 - в ДСТУ не нашел ни слова про шаг сетки, вообще нет упоминаний об этом.
 - тогда какой смысл в сетке?
 ::)
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: NeON2K від 20 Травень 2009, 19:10:29
Цитата: Denis
- тогда какой смысл в сетке?
Присоединяюсь к вопросу  8)

Цитата: Сугор
Убедительная прозьба не ссылайтесь на "пргресивных монтажников из Хайфы", если Вы желаете помочь закранице преодолеть кризис за счет продаж дорогого импортного оборудования для молниезащиты, то так и скажите

Ну это Вы зря. Если взять соотношение цена-качество -  бывает лучше импортное исполнение, не противоречащее существующим стандартам и инструкциям. Все зависит от возможностей (средств) заказчика.


Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Сугор від 20 Травень 2009, 20:25:06
NeON2K, Вопрос о использовании сетки поверх мягкой кровли я рассматриваю тогда когда нет другого выхода, например, сейчас делаю молниезащиту по уже почти построиному зданию 70тыс.м2, необходимо около 15км проволоки. заказчик упирается, но в проекте будет сетка поверх кровли, а как будет на самом деле - меня не волнует, сдавать не мне. А на счет соотношения "цена-качество": дешевле использовать уже заложеную арматуру, а на счет качества - уверен, что качество защиты - лучше (сумарное сечение арматуры по пути тока молнии - больше, плотность арматуры на кровле больше чем проволоки).
Denis,
Цитата: Denis
- в ДСТУ не нашел ни слова про шаг сетки, вообще нет упоминаний об этом.
Denis,  =-0 попробуй еще раз внимательно прочитать документ, там все есть... :)
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: blak від 21 Травень 2009, 10:02:14
Denis,
 
Цитата: Denis
- в ДСТУ не нашел ни слова про шаг сетки, вообще нет упоминаний об этом.
В ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Таблиця 14 - Параметри для розрахунку зон захисту блискавкоприймачів методами зихисного кута, фіктивної сфери і у разі застосування захисної сітки. Графа "крок чарунки сітки, м."
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Denis від 21 Травень 2009, 13:09:40
Спасибо!!:)
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Евген Коч від 25 Травень 2009, 18:38:17
Цитата: Сугор
Я, к сожалению, не читал этот документ, но скорее всего это относится к молниезащите (ук.: блискавкозахист), которая действительно выполняется отстоящими молниеотводами (заправки и т.д.), но уж ни как не электромонтажниками.
        Від літа 2004 р. діяльність з проектування, монтажа і обслуговування систем захисту будинків і споруд від ударів блискавки потребує окремої ліцензії від МНС (Київ, вул. Круглоуніверситетська, Вт-прийом документів, Пт-видача). Можете запитати когось з ліцензованих таким чином монтажників, хто має право монтувати громовідхильники (не має значення якого типу) і в шо це їм стало отримати ту ліцензію. Так після цього всього написати шоб монолітчики позварювали риштунок і на цьому край? А за контакти хто, вони ж таки відповідати будуть!
     Нема запречень проти економних рішень з використанням "природних" перехоплюівачів і доземних провідників. Лише звертайте увагу на достатній перетин і надійні з'єднання.
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Евген Коч від 25 Травень 2009, 18:49:59
Цитата: Сугор
Что же касается всего остального, то в ДСТУ указано в первую очередь использовать естественные заземлители и т.д. , и если Вы не согласны с ДСТУ, то добейтесь внесения изменений.
       Так, використання "природних" блискавковідводів є нормативно і техніко-економічно правильним рішенням. Але - за умови дотримання геометричних розмірів "природних" провідників і надійного довговічного їх з'єднання. Саме для цього потрібні професіонали: проектувальник і монтажник. За діючими нормами вони мусять отримати для цього ліцензії. Виконання робіт з влаштування громовідхильників випадковими виконавцями є наслідком недопрацювання місцевих органів Держпожнагляду (якщо не щось гірше). Я чув непоодинокі нарікання на низьку якість курсів, які примусово проходять в установі МНС ліцензіати. Це значить, що у нас з Вами є від чого сподіватися на краще!
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Fogoso від 25 Травень 2009, 19:10:33
Пан специалист Евген Коч,  поясните термин "дотримання геометричних розмірів "природних" провідників". Кто их определил (определял) либо опять ссылаетесь на не действующие на территории Украины документы? В ДСТУ даны четкие их размеры, если о молниеприемной сетке речь.
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Сугор від 26 Травень 2009, 20:15:39
Цитата: Евген Коч
Від літа 2004 р. діяльність з проектування, монтажа і обслуговування систем захисту будинків і споруд від ударів блискавки потребує окремої ліцензії від МНС
Евген Коч, А не могли бы Вы дать ссылочку на сам документ? В конторе в которой я сей час работаю есть лицензия, просто хотелось почитать сам документ. Дело в том, что раньше молниезащита и заземление в ходили в электрическую часть проекта. В любом случае мачты молниезащиты не монтируют электромонтажники - это просто конструкция. А за контакты отвечает тот кто их сделал, для этого существуют акты скрытых робот, которые подписывают минимум 3 человека.И при использовании конструкций, при дальнейшей эксплуатации, нет необходимости делать ежегодные замеры (это при том, что арматура надежно связана) путь для тока молнии всегда будет. При использовании открытопроложеных молниеприемной сетки и токоотводов - необходимо периодически проводить замеры сопротивления, что как раз и говорит о том что качество контакта и его долговечность вызывают сомнения.
Цитата: Евген Коч
Так, використання "природних" блискавковідводів є нормативно і техніко-економічно правильним рішенням. Але - за умови дотримання геометричних розмірів "природних" провідників і надійного довговічного їх з'єднання.
Что касасется геометрических размеров (я думаю, что речь шла о сечении), то суммарное сечение арматуры будет во много раз больше, чем одиночного открытопроложеного токоотвода, при том, что количество колон обычно больше, чем проложеных по фасаду опусков. И еще: при плотной городской застройке и большой плотности инженерных сетей под тротуаром прокладка отдельного контура заземления (1м от фундамента) просто не реальна. А прокладка опусков по мраморной плите фасада и окнам большой площади тоже вызывает сомнения.
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Виктор від 26 Травень 2009, 21:27:57
Цитата: Сугор
не могли бы Вы дать ссылочку на сам документ?

Это НАПБ Б.07.016-2004.
Посмотрите здесь, ответ № 10:
http://eom.com.ua/index.php/topic,35.msg2370.html#msg2370
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: ЗМЕЙ від 26 Травень 2009, 23:29:17
всё это теория. начинаю делать рабочку офисной высотки. в фундаменте закладывать сетку 5х5 м, и тогда через какой промежуток делать выпуски вверх?
делать замкнутый контур на каждом этаже (экранирование) и соединять все этажи между собой(клетка фарадея)?
делать выпуски на фасад для присоединения металоплатиковых рам?
делать выпуски внутрь здания на каждом этаже для заземления направляющих лифтов, создания зон типа2, и присоединения к шине РЕ ЩЭ?
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Сугор від 26 Травень 2009, 23:47:48
Quote (selected)
Н А К А З
01.09.2004 N 99/33
1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів, що додаються.
1.2. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам, що додаються.

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам
2. Роботи та послуги, які включає в себе діяльність протипожежного призначення

1. Проведення випробувань речовин, матеріалів на їх пожежну небезпеку.
2. Проведення випробувань будівельних конструкцій, виробів та обладнання на відповідність вимогам пожежної безпеки.
3. Проведення випробувань пожежних машин, вогнегасників, пожежно-технічного озброєння, установок пожежогасіння, установок пожежної сигналізації, вогнегасних та вогнезахисних засобів, засобів індивідуального захисту пожежників.

С одной стороны я неувидел и намека на молниезащиту. Но раз уж она входит в общую лицензию от пожарников, то все равно не вижу повода для того чтобы арматуру вязали лицензированые монтажники -строительные конструкции и материалы проходят испытания на соответствие нормам пожарной безопасности.
По моему, все чики-пики:
1. Проектировщик с лицензией проектирует молниезащиту, согласно требованиям ДСТУ, которое не противоречит Это НАПБ Б.07.016-2004, используя строительные конструкции.
2. выдать задание на закладные
3. Строители изготавливают строительные конструкции, которые удовлетворяют требования пожарных норм из материалов, которые соответствуют тем же нормам.
4. Монтажники присоединяют к закладным ГШЗ, систему выравнивания потенциалов и т.д.
5. Сдаем это все комиссии.

Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Сугор від 26 Травень 2009, 23:55:10
Цитата: ЗМЕЙ
в фундаменте закладывать сетку 5х5 м
ЗМЕЙ, вообще то сетка ложится на кровле, но если здание монолитно каркасное, то этого делать ничего не надо. Нужно только выдать задание на закладные в щтовых, насосных, шахтах лифтов, и для присоединения фасадных систем. Возможно на кровле прийдется ставить стержневые молниеприемники для защиты оборудования расположеного на кровле
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: ЗМЕЙ від 26 Травень 2009, 23:58:25
сегодня штудировал. на кровле понятно сетка10х10, а в фундаменте 5х5м. п.8.4.4 помоему
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Сугор від 27 Травень 2009, 00:22:12
ЗМЕЙ, п. 8.4.3 смотри также проложения С и Т. Судя из рисунков - это относится к зданиям небольшой площади, когда сопротивление естественных заземлителей может быть недостаточным или есть дополнительные требования. Врядли у тебя получится под тротуаром сделать сетку 5х5
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Виктор від 27 Травень 2009, 01:19:14
Цитата: Сугор
С одной стороны я неувидел и намека на молниезащиту
Это выписка из НАПБ Б.07.017-2004.
А вот из НАПБ Б.07.016-2004:
Quote (selected)
2 Работы и услуги, которые выполняются в пределах деятельности противопожарного назначения
1 Проектирование установок пожаротушения (водяное, пенное, газовое, порошковое, аэрозольное), пожарной сигнализации, систем противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, пожарного наблюдения, устройств для защиты зданий и сооружений от разрядов молнии и огнезащиты конструкций.
.........
9 Монтаж, техническое обслуживание устройств для защиты зданий и сооружений от разрядов молнии.
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: ЗМЕЙ від 27 Травень 2009, 09:30:57
Сугор, под тротуаром нет. но в фундаменте - да.
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Сугор від 27 Травень 2009, 09:44:10
ЗМЕЙ, В фундаменте и так будет арматура
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Евген Коч від 29 Травень 2009, 18:39:42
Цитата: Fogoso
поясните термин "дотримання геометричних розмірів "природних" провідників". Кто их определил (определял) либо опять ссылаетесь на не действующие на территории Украины документы?
ДСТУ 2.5 - ... табл. 7: мінімальний перетин провідників для перехоплення канала блискавки, відведення струму і влаштування уземлення. Зауважу, принагідно, що для перехоплення блискавки у IEC62305, табл. 6, вказано 50 мм кв. для "hot dipped galvanized steel", тобто гарячепоцинкована сталь (ще й щонайменше 50 мкм завтовшки). Тим більше - для уземлення! Зрозуміло, що за кілька років іржа від'їсть чимало мм кв. від "чорної" сталі, дозволеної ДСТУ, у якому вказані ті самі 50 мм кв.! Щодо Cu та Al - ДСТУ повторює вимоги IEC62305. Тобто, використовуючи "природні" компоненти, належить перевіряти перетин і стійкість до корозії підчас тривалої експлуатації. Придивіться уважно до численних багатоповерхівок періоду СРСР, у більшості з яких корозія давно вже "відгризла" від уземлення доземні провідники, зроблені з сирого (звичайно, з метою заощадження "народних грошей") заліза.
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Сугор від 29 Травень 2009, 18:48:57
Евген Коч, Арматуру колон менее 12мм я не встречал, а это 100мм2, и в отличие от открытопроложеной, она не ржавеет (расчитана на весь срок эксплуатации здания).
ЗМЕЙ, сей час при строительстве высотных зданий монолитнокаркасным методом используют буронабивные сваи (на них стоят колоны), в зависимости от этажности и планировок они могут заглублятся до 30м
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Евген Коч від 29 Травень 2009, 19:00:30
Цитата: ЗМЕЙ
всё это теория. начинаю делать рабочку офисной высотки.
1) оперізуєте периметр майбутньої фундаментної плити пласким провідником 30х3,5 мм, поцинкованим шаром у 30 мкм (у ОБО це арт.5020808);
2) тим самим провідником нарізаєте комірки не більше 20х20 м;
3) у місцях перетину пласких провідників встановлюєте перевірені злучники (5314518);
4) з кроком у 5 м приєднуєте пласкі проводи до прутів риштунку (рос.:арматура железобетона) перевіреними злучниками (5014475, хоча їх там ціла купа інших);
5) робите відводи у колони з кроком опусків відповідно до обраного класу блискавкозахисту (+-20% оскільки належить "вписатися" у колони);
6) передбачаєте пункти підключення до проводів, замурованих у бетон (5420008+5313015), скажімо, каркаса фасадної системи, головної та поверхових шин зрівнювання потенціалів у щитках, якоїсь прибудови, котру знадобиться вземлювати, напрямних ліфтів, перехоплювачів на даху тощо;
7) прокладаєте у обраних колонах пласкі провідники, кожні 5 м приєднуючи їх до прутів риштунку колон;
8) якщо висота споруди більше, ніж відстань по фасаду між доземними провідниками, то влаштовуєте у відповідних перекриттях (+-20%) опасання з того ж таки плаского провода, з'єднуючи такми чином між собою всі доземні провідники.
       Самі можете бачити, яка скромна номенклатура комплектуючих потрібна для прокладання блискавковідвода ВСЕРЕДИНІ каркаса споруди і влаштування уземлювача ВБУДОВАНОГО у фундамент. Бажаю успіхів!
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Евген Коч від 29 Травень 2009, 19:08:59
Цитата: Сугор
Арматуру колон менее 12мм я не встречал, а это 100мм2,
Не у прутах риштунку справа, а у з'єднаннях. Здається вже писалося на форумі, що, при пропусканні струму у 100 кА у проміжок 10 мм між двома прутами, у бетоні наче граната розривається, розкидаючи уламки на всі боки. Тому запропоновано і практично випробувано метод з'єднання прутів риштунку шляхом прокладання плаского провода, поцинкованого шаром щонайменше 30 мкм і перевірених злучників. Вчора розмовляв з монтажником, який мав справу з такою технологією підчас спорудження котрогось з об'єктів в Україні для німецьких інвесторів. То Ви гадаєте, шо вони гроші на то тринькають? А може таким чином заощаджують (тому й живуть заможно).
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Сугор від 29 Травень 2009, 19:11:36
Евген Коч, а какая разница использовать арматуру или в бетоне прокладывать немецкую оцинкованую сталь? И кто будет проверять качество соединения? И сколько это будет стоить?

Quote (selected)
Додаток до листа Мінрегіонбуду
від  06.02.2009 №9/11-153
ТАБЛИЦЯ 5
Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення,
які споруджуються на території України

Адміністративні будинки    (кв.м загальної площі)   6853гр


Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Евген Коч від 29 Травень 2009, 19:12:58
Цитата: Сугор
вообще то сетка ложится на кровле, но если здание монолитно каркасное, то этого делать ничего не надо.
То шо буде перехоплювати блискавку, яка влучить у незахищену стрижнями ділянку даху, якщо на даху не буде сітки?
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Сугор від 29 Травень 2009, 19:18:33
Цитата: Евген Коч
То шо буде перехоплювати блискавку, яка влучить у незахищену стрижнями ділянку даху, якщо на даху не буде сітки?
А кто сказал что сетки не будет, она будет только в конструкции (арматура), а как сетка проложенная по кровле защитит оборудование? А если оборудование будет то его будут защищать штыри, присоединенные к закладным в кровле, либо другие конструкции (навесы например), если они будут
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Евген Коч від 29 Травень 2009, 19:32:58
Цитата: Сугор
или в бетоне прокладывать немецкую оцинкованую сталь?
Ну от, прокладають німецьку поцинковану сталь у всьому світі (я вже писав про поцинковані флагштоки біля Макдональдсів, у яких щодня повно люду). А злучник зроблено так, що він витримує струм блискавки і у "недотягнутому" і у "перетягнутому" на 50% стані. Як Україна вироблятиме альтернативну номенклатуру, яка також буде продаватися по цілім світі (для цього, зокрема, потрібно вкластися у випробування, систему порядкування якістю, ще й у рекламу і дистрибуцію) - то нема проблем! Німці вклалися і тепер виймають. То дуже просто: гаряче цинкування шаром у 30 мкм, проте досі чогось не опанували і так і сяк пробуємо "домашніми" засобами змінити. Риштунок вже не варять, як колись, він підкалений, тому й довелося вдаватися до інших методів електричних з'єднань. Так виявилося ВИГІДНІШЕ. За зміну встигають зробити (і заробити) більше. Опікуються безпекою середовища, яке створюють для себе і інших (так теж ВИГІДНІШЕ, ніж потім відшкодовувати збитки). Надходить грозовий сезон і вже маємо перші наслідки пошкоджень недолуго спроектованих/змонтованих систем. Звичайно, вирішує інвестор, але кваліфікований спеціяліст повинен володіти також і надійними, перевіреними технічними прийомами. Я з оптимізмом не тільки спостерігаю прогрес у царині блискавкозахисту, а й намагаюся, в міру власних сил і знань, допомагати тим, хто цей прогрес в Україні рухає.
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Евген Коч від 29 Травень 2009, 19:48:51
Цитата: Сугор
А кто сказал что сетки не будет, она будет только в конструкции (арматура),
Відкрито прокладена блискавкозахисна сітка створює електричне поле, яке взаємодіє з полем лідера блискавки, наслідком якого є зустрічні стримери, які спрямовуються від проводів громовідхильника йому назустріч. Результатом є безпечне перехоплення блискавки. Чомусь Бенджамін Франклін не ховав блискавкоприймальні стрижні під дерв'яні дахи, а виставляв їх на найвищі точки. Стандарт IEC62305 розробляли 5 років дуже практичні люди, які щодня мать справу з надто амбітними проектами споруд широкого діапазону. Марно сподіватися, що вони не угледіли такого простого рішення, яке Ви пропонуєте. Щоправда, за 2 роки. які минули з часу прийняття стандарта МЕК, вже обговорюються слушні зауваження щодо його покращання. Нашою національною бідою (сподіваюся, скороминущою) є відсутність науково-технічного середовища, яке давало б змогу практичним спеціялістам отримувати аргументовані і розгорнуті відповіді на ті численні запитання, які виникають у них майже щодня. Адже відповідь типу: "Я уповноважений інспектор (ліцензований експерт) і вимагаю робити так і так" мало влаштовує (якщо не ображає). Давно вже час провадити 1-2 рази на рік загальнонаціональні зібрання, де наші спеціялісти (інспектори, розробники норм, МНС, експерти) не лише виголошуватимуть монологи, але й зійдуть до дискусії з нами, грішними. Щось нам розтлумачать, а щось корисне й від нас почують.
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Сугор від 29 Травень 2009, 19:59:09
Евген Коч, Это все не аргументы, в ДСТУ сказано, что в первую очередь использовать конструкции - это значит, что это наилучшее решение (ДСТУ имеет приоритет над всеми другими документами), и только тогда когда нет возможности использовать строительные конструкции следует применять другие меры защиты. Авторы ДСТУ считают увязку арматуры достаточно надежным соединением. Кстати о БАТЕРМАНЕ, недавно делал интересный поект: алюминиевая кровля по деревянным балкам, пришлось ложить сетку, половину того что взял из каталога пришлось заменять (несмотря на толщину каталога многие позиции заказные, т.е. дорогие), а это говорит о востребовантсти продукции. Вот если бы БАТЕРМАН выпустил бы и утвердил бы типовой прокет, то, я думаю, возможно, уровень продаж и увеличился бы.
И все таки как насчет удоражания строительства и прохождения инвест экспертизы?
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Сугор від 29 Травень 2009, 20:01:45
Цитата: Евген Коч
при пропусканні струму у 100 кА у проміжок 10 мм між двома прутами, у бетоні наче граната розривається
А где вы в бетоне видели такие промежутки между арматурами?
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Сугор від 29 Травень 2009, 20:08:20
Цитата: Евген Коч
Чомусь Бенджамін Франклін не ховав блискавкоприймальні стрижні під дерв'яні дахи
В отличие от дерева все материалы из которых сделана кровля относятся в худшем случае к Г1
Цитата: Евген Коч
Стандарт IEC62305 розробляли 5 років дуже практичні люди
В Европе, так же как и у нас многие законы лоббируются. И мы сейчас говорим о Украине и ДСТУ, и если Вы меня убедите что я не прав, что мои слова противоречат ДБН и ДСТУ я прекращаю спор и ложу только сетку
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Евген Коч від 01 Червень 2009, 14:44:24
Цитата: Сугор
Авторы ДСТУ считают увязку арматуры достаточно надежным соединением.
Уважно переглянувши ДСТУ побачимо такі варіанти застосування слова "арматура": з'єднана сталева арматура; сталева арматура будівлі; металева арматура залізобетонних будівель; сталева арматура залізобетону; арматура в підлозі, стінах і на даху; арматура бетону; арматура; арматура і металеві частини. Якщо згадаємо термін "промарматура" - маються на увазі всякі газові і водяні крани і засувки - то й виходить, що ми з Вами обговорювали саме "арматуру залізобетону". Тут принагідно зацініть лаконічність української технічної мови, у якій це поняття визначається словом "риштунок", який не плутається з іншою "арматурою". Але у ДСТУ фігурує й просто "арматура", яка запросто може бути елементами чисто сталевих конструкцій (а може то пожежний кран!  :)).
Про методи з'єднання "арматури" побіжно йдеться лише у п. 6.4.10, причому зварювання одразу відпадає (автори мабуть не чули, що гартовану "арматуру" варити не дозволять конструктори). Для того, щоби в'язана "арматура" мала надійні блискавкозахсні з'єднання, потрібна спеціяльна в'язка. Саме такі "в'язані" контакти досліджували бразильці (про що писалося вже раніше). Якщо Ви, на відміну від так нелюбих Вам і, звичайно, "заангажованих" спеціялістів, вважаєте за можливе проводити експерименти на готових спорудах, то приготуйтеся до несподіванок (адже ними всіяно шляхи дослідників). Насамкінець, "болтове" з'єднання. На відміну від стандарта МЕК, у ДСТУ взагалі нічого не сказано про випробування елементів громовідхильників струмом блискавки, зокрема, й злучників. "Небесний півень" вже дзьобнув кілька українських промислових вітрогенераторів, які за твердженням виробників "відповідали вимогам" (проте не проходили випробувань струмом блискавки). Саме тому, на підставі розрахунків, лабораторних експериментів і практичного застосування було опрацьовано метод з'єднання риштунку з гартованої сталі, шляхом прокладення поцинкованого провода 30х3,5 мм із застосуванням перевірених злучників. Навряд чи автори ДСТУ хоч щось чули про ці пошуки науковців і практиків, переписуючи російську норму. Щодо інвестиційної експертизи. У часи, коли іноземні інвестори (дійсно іноземні, а не відмиті через офшори) почали цікавитися українськими газогонами, вони привезли з собою не лише фінансових, але й технічних аудиторів. Наслідком цього було паломництво по консультації "газогонних" електриків у намаганні поліпшити стан з електромагнетною суміснстю. Так потенційні інвестори оцінювали інвестиційні ризики. Наша, технарів, задача - обгрунтувати представнику інвестора пропоновані технічні рішення, вислухати зауваження, дійти компромісної версії і виконати прийняте рішення. На відміну від скоробагатьків - це наша країна і нам тут жити далі, в отих (або під отими) спорудами. Бо якщо хто з панства проектувальників і пакує валізи за кордон - варто тоді опановувати тамтешні технології  8)
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Евген Коч від 01 Червень 2009, 15:16:41
Цитата: Сугор
В Европе, так же как и у нас многие законы лоббируются.
МЕК - не європейська, а міжнародна комісія (до речі, Україна також є її членом). ТК81 "Lightning Protection" розглянув багато пропозицій з усього світу. Обговорення йшло на нарадах, конференціях і у науково-технічній пресі. Польські спеціялісти підготували 2-гу частину IEC62305 "Порядкування ризиками". Був (і є) силовий тиск з боку виробників ESE-систем (у нас - "активні"). Не піддалися - не було наукового підтвердження рекламованої ефективності цих пристроїв.
Насамкінець - цитата з IEC6235-3: "...Air-termination  components installed on a structure shall be located at corners, exposed points and edges (especially on the upper level of any facades)..." Компоненти систем перехоплення, встановлені на споруді, належить розміщувати на кутах, підвищеннях і рубах (рос.: ребро) (особливо на вищих позначках усіх фасадів).
Сталевий риштунок, схований під шаром бетону, навряд чи відповідає таким вимогам.
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: SKlim від 01 Червень 2009, 16:21:13
Евген Коч, вибачте, не зовсім в тему. В мене чомусь при слові риштунок уява малює рицарські лати. Набрав в яндексі
http://www.slovnyk.net/?swrd=%D0%C8%D8%D2%D3%CD%CE%CA
http://storinka-m.kiev.ua/article.php?lang=eng&id=213
і так далі.
А арматура вона й є арматура. Може будівельна, може сантехнічна. А може ще яка:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Арматура_(значения)
На українській сторінці мова йде, нажаль, тільки про будівельну арматуру.

Це як ліричний відступ. Можливо я помиляюсь. І цілком погоджусь, якщо скажете, що вікіпедія - це не документ. А тепер по суті. Якщо Ви ввжаєте, що діючі на Україні стандарти треба міняти в бік європейських, то чи можете привести конкретні приклади, де невідповідності між ними привели до негативних наслідків?
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Сугор від 01 Червень 2009, 20:35:05
Цитата: Евген Коч
Був (і є) силовий тиск з боку виробників ESE-систем (у нас - "активні"). Не піддалися - не було наукового підтвердження рекламованої ефективності цих пристроїв.
Евген Коч, нет, просто интересно, если бы "БАТЕРМАН" торговалбы активными молние приемниками, Вы бы точно также говорили бы об их не эфективности? А ведь во Франции и в Испании их используют согласно местным нормам. Я, в принцепе, не против их использования, но только при условии, что это будет прописано в нормах. И, мне кажется, что опять не обошлось без лоббирования, если бы тот же БАТЕРМАН производил активные молниеприемники, то их бы разрешили бы использовать. Потому что, если бы разрешили использовать "галактивы", то отпала бы необходимость ложить сетку, и система молниезащиты стала бы во много раз дешевле.
Цитата: Евген Коч
Сталевий риштунок, схований під шаром бетону, навряд чи відповідає таким вимогам.
странно, раньше соответствовал...
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Евген Коч від 02 Червень 2009, 13:44:18
Цитата: SKlim
Набрав в яндексі
[url]http://www.slovnyk.net/?swrd=%D0%C8%D8%D2%D3%CD%CE%CA[/url]

"Не читайте до обеда советских газет" - говаривал известный персонаж киевлянина Булгакова. Рекомендую ресурс www.r2u.org.ua. Там видно, що еквівалентом російського "латы" є "панцер" або й "тиляги". Як і всякі специ, військові і тоді і тепер мають свою лаконічну термінологію. Аби не плутати право і ліво, що було смертельно небезпечним у бою, праву руку називали "десниця", а ліву "шуя". Тому правий доплив Дніпра зветься Десна, а "левша" українською "шуйця" (як не помиляюсь, у Сибіру є ріка Шуя).
Саме цей словник відкрив мені очі на українську технічну (і не тільки) мову. Не випадково, невдовзі після виходу друком у Харкові 1923 р., словник було надовго сховано від нас (4-й том взагалі спалено), а автора запроторено куди подалі. От хоча б "блимає", "мигает" і "blink" - цілком європейська мова!
Випадок прориву блискавки, яка "не бажала" дотримуватися РД.34. ..., а діяла відповідно до методики МЕК, наведено у статті, надрукованій у збірці "Проблеми пожежної безпеки", Харків, випуск 25, с.94-98.
А термінологія у нормативних документах є надто важливою і потребує ретельного опрацювання. Тепер це трохи легше технічно у Word.
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Евген Коч від 02 Червень 2009, 13:53:48
Цитата: Сугор
Потому что, если бы разрешили использовать "галактивы", то отпала бы необходимость ложить сетку, и система молниезащиты стала бы во много раз дешевле.

Как говаривал устами Аркадия Райкина одессит Жванецкий "Но, опыт уже есть!". Завітайте на http://thestar.com.my/lifestyle/story.asp?file=/2009/5/24/lifefocus/3958772&sec=lifefocus, де подано аналіз дієвості ESE-систем.
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Евген Коч від 02 Червень 2009, 14:16:58
Цитата: Сугор
если бы "БАТЕРМАН" торговалбы активными молние приемниками
Пропонували, не погодився. Країни Унії Європейської домовилися про гармонізацію національних норм. Основою є МЕК62305 і так вчинила більшість країн не тільки Європи, але й світу. Хтось із "команди TBS" OBO Bettermann є присутній на кожній з міжнародних конференцій ICLP. Тому інформація про наміри ТК81 МЕК запровадити обов'язкове випробування елементів громовідхильника струмом блискавки була вчасно сприйнята, замовлено випробування, внесено необхідні зміни у деякі вироби і тепер продукція "від ОБО" знову відповідає діючій нормі. Українські "специ" колупалися в носі, звично гортаючи московські технічні журнали. Москва "имела в виду" враждебный Запад і лише вибрані російські спеціялісти брали участь у міжнародних дискусіях, виступали із змістовними науковими доповідями, брали участь у роботі міжнародних науково-технічних об'єднаннь, просували на захід і на схід свої винаходи і розробки. Результат є перед Вами, це новоспечене ДСТУ, автори якого отримують такі стоси запитань від проектувальників і монтажників, шо вже пробують сховатися від них. І це замість того, аби вчасно підготувати вітчизняних спеціялістів до впровадження нової норми. Саме так вчинили у "Київпроекті" напредодні введення у 2002 р. міждержавних ГОСТів з систем зрівнювання потенціалів, а згодом і у "Київелектромонтаж", коли дійшло до реалізації проектів.
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Сугор від 02 Червень 2009, 20:08:45
Цитата: Евген Коч
а "левша" українською "шуйця"
Странно, а мне, в школе, говорили, что "шульга"
Цитата: Евген Коч
Випадок прориву блискавки, яка "не бажала" дотримуватися РД.34. ..., а діяла відповідно до методики МЕК
она (молния) наверное просто английский знает лучше чем руский, начиталась МЕКов, вот и не знает, что для разнообразия пару раз можно было ударить и согласно РД.
Цитата: Евген Коч
Країни Унії Європейської домовилися про гармонізацію національних норм. Основою є МЕК62305 і так вчинила більшість країн не тільки Європи, але й світу.
Опять же странно, недавно в контору приезжал гишпанец и пытался на семинаре впарить нам активные молниеприемники. При этом был очень удевлен, когда ему сообщили, что в Украине Испанские нормы, регламентирующие применение активных молниеприемников, не действуют. По моим сведениям (из конфеденциальных источников) в Испании, Франции, Турции, вроде начали производить в России, и вроде в Германии.
 
Цитата: Евген Коч
Результат є перед Вами, це новоспечене ДСТУ, автори якого отримують такі стоси запитань від проектувальників і монтажників, шо вже пробують сховатися від них.
здесь соглашусь - очень много вопросов, многие моменты плохо прописаны,
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Electrician від 03 Червень 2009, 11:31:47
Цитата: Сугор
Цитата: Евген Коч
а "левша" українською "шуйця"
Странно, а мне, в школе, говорили, что "шульга"
Сдается мне, что Евген Коч, специалист по молниезащите, но в эксперты по украинскому языку, я бы его пожалуй не взял. "Шуйца" это левая рука (а не левша). А вот левша - "Шульга" (Сугор,  :thumbsup:). От названия левой руки происходит слово "Ошуюю", более известное по своему неправильному варианту "Ошую" и означающее - по левую сторону, налево. Но это все уже достаточно архаичные слова, не имеющие большого распространения
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Евген Коч від 03 Червень 2009, 13:25:48
Цитата: Electrician
Сдается мне, что Евген Коч, специалист по молниезащите, но в эксперты по украинскому языку, я бы его пожалуй не взял.
Визнаю, я інженер, а не філолог. Тому, завітавши на www.r2u.org.ua знаходжу:
Левша́ –
1) лі́ва рука́, ліви́ця, лівша́. [Ізня́в ліви́цю вго́ру (Куліш). Лівше́ю кра́ще заміта́ти (Борзенщ.)];
2) (о челов.) лівша́, шульга́, (только о мужчине) ліва́к, лівша́к (-ка́), лівшу́н (-на́), лівку́т, лівку́тник, лівцу́н, (зап.) манько́, маньку́т, майку́т, майку́тник, (только о женщине) ліва́чка, лівшу́нка, лінку́тниця, лівцу́нка, (зап.) маньку́тниця, майку́тниця. [Вона́ лівша́: все лі́вою руко́ю ро́бить (Богодух.). Чи ти шульга́, що лі́вою руко́ю мете́ш? (Борзенщ.)].

Дійсно, як "лівша", так і "шульга" можуть означати це поняття. А от різниця у найменуванні чоловіка і жінки з такою особливістю лівої руки - то вже цікаво. Тобто можна заощадити слова, аби ще й на стать вказати одним словом.
    А за визнання у компетентності щодо блискавкозахисту - красно дякую!
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: AleksandrPol від 03 Червень 2009, 16:22:00
Сугор, Electrician, двое на одного не честно!
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Сугор від 03 Червень 2009, 20:24:19
AleksandrPol, я не придераюсь, просто, на сколько я понял, здесь форум проектировщиков, а не филологов. Украинский я тоже знаю, и надеюсь не плохо, просто мне проще изьяснятья на русском. А то новоиспеченные "щирі українці", пусть Евген Коч не обижается, дістали різними "міжповерховими дротоходами", "пупорізками зі штрикалками", "слухавками" тощо. В технічній літературі багато іноземних слів, які у більшості асоціюються чомусь з російською, і тому з "танка" (англ.) необхідно зробити "панцеровик" (нім.). Дуже сильно давить на вухо "довЕли" замість "довелИ". Извините увлекся, давайте просто не будем цитировать словари, а будем использовать термины из нормативной литератуты, по крайней мере путаници не будет
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: rza від 04 Червень 2009, 08:57:02
Что-то нить беседы потеляли :D, Подскажите как выполнить молниеприемную сетку на здании супермаркета (здание монолит) , как оформить,какие данные нужно взять у строителей, если можно скиньте образец. спасибо.  
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Евген Коч від 04 Червень 2009, 18:03:55
У Малайзії, де щільність ударів блискавичних в землю (вземлені об'єкти) вдвічі перевищує цей показчик для України, вади блискавкозахисту стають очевидними швидше. Ці фото (див. додаток) були показані тамтешніми спеціялістами на міжнародній конференції з блискавкозахисту "ICLP". Струм блискавки здатен розколоти не лише стовбур дерева, але цегляну кладку чи бетон. Раджу пам'ятати про це ініціаторам "ловити" блискавку на риштунок, схований у товщі залізобетонних конструкцій.
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Евген Коч від 04 Червень 2009, 18:19:21
Вловлююча сітка на даху.
1) Прокласти круглий провід D=8 мм з поцинкованої сталі парапетом, закріплюючи його з кроком у 1 м на гравітаційних опорах (пластиковий конус, який заповнюється морозостійким бетоном).
2) Обрати спосіб захисту устаткування на даху (стрижні, рамки, троси). Визначити ті ділянки даху споруди, які вже захищені цими стрижнями/тросами.
3) Незахищені ділянки даху вкрити сіткою з коміркою (не чарункою, бо то - дірка в зубі) відповідно до обраного класу бл.захисту. Конструкція - та сама, що і на парапетах.
4) З'єднати сітку з проводами парапету.
5) Передбачити доземні провідники до уземлення.
Якщо ці проводи вкладатимуться відкрито фасадами - передбачити їхнє механічне закріплення на парапеті (інакше вага проводів стягуватиме проводи з парапету).
           Для вловлювання і відпровідження блискавки, рекомендується використовувати всі металеві конструкційні елементи, перевіряючи їхній перетин і електричні з'єднання на шляху струму.
           Бажаю успіхів!
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Сугор від 04 Червень 2009, 21:26:26
Евген Коч, Причем ту малазия, и причем здесь кирпичная кладка? Я устал спорить с Вами Евген Коч, Есть ДБН, есть ДСТУ, придерживться нужно их, старое РД было написано в 87году, до него были другие РД, все что построено при совке досих пор стоит. А если у Вас стоит задача впарить оборудование БАТЕРМАН, то могу заметить, что у ГАЛЬМАР и других производителей аналогичное оборудование стоит намного дешевле, хотя , надо отдать должное, у Батермана каталог качественее и номенклатура по больше, но большенство позиций заказные, что в свою очередь удорожает систему и срок поставки от 6 недель.
 Евген Коч, сколько зданий Вы запроектировали? Я больше десятка, в мои здания попадали молнии (по крайней мере один случай мне известен) - последствия: "сгорел" (со слов энергетика) ограничитель перенапряжения, кстати БАТЕРМАНОВСКИЙ, подробности, к сожалению, не знаю.
 Кстати, насчет фотографий, нижнее фото может говорить только о том на сколько "эфективны" активные молниеприемники, еслибы по парапету проложили бы проволоку и присоединили бы к закладным, то ничего подобного не произошло.
 Евген Коч, а вообще, нам с Вами порабы розпить пару бутылочек пива, у нас очень много общего...
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Евген Коч від 05 Червень 2009, 13:00:51
Цитата: Сугор
нижнее фото может говорить только о том на сколько "эфективны" активные молниеприемники,
Ну и глазастый проектировщик в Украине пошел! Я тоже заметил в левом углу снимка что-то подозрительное, но засомневался.
Насчет пива- недурно. Пусть только жара к концу месяца установится. Пойдут грозы и при бесплатной рекламе можно чуть расслабиться.
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: G@S від 31 Липень 2009, 23:17:08
В задании на БЗ для гипермаркета указали:
-сетка из оцынкованой стали-8мм.
-шаг 16х16м.
-на крыше сетку присоединяют к проводнику в колоне.
-на паркинге в низу колоны соеденяют полосой 25х4мм.
вопрос:-к какой категории отнести гипермаркет стоящий в пригородной зоне?
-можно ли давать шаг 16х16м?
-как правильно подключить оцынкованую сталь д.8мм к проводнику в колоне?
-какой толщины должен быть проводник в колоне?
спасибо.
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: mabp від 01 Серпень 2009, 08:42:57
Я думая 3 категория, но сетки 16х16 не быват есть 20х20 -4 категория и 10х10 -3 категория.
5002/DIN (5304202) это контактный болт с бетерман для соеденения полосы и токоотвода, диаметр которого должен быть 8 мм (оцынкованой стали). И полосу рекомендую брать 40х4.

Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: G@S від 01 Серпень 2009, 12:49:06
Цитата: mabp
И полосу рекомендую брать 40х4
...я понял, но 40х4 куда задействовать?!
молнеприемную сетку (д.8мм FeZn)я подключаю к опускам (в колонне арматура), как их правильно соеденить? Спасибо.
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: mabp від 01 Серпень 2009, 20:43:40
полосу 40х4 на заземление. Желательно что б колоне была полоса, в арматуры плохая проводимость. Присоеденить колоны к сетке можна сваркой.
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: G@S від 03 Серпень 2009, 08:19:01
какие приборы можно присоеденять к сетке непосредственно, без установки возли них молниеприемной мачты?
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: tala від 03 Серпень 2009, 11:47:40
К молниеприёмной сетке должны быть присоединены (сваркой) все выступающие над крышей металлические элементы: трубы, лестницы, сливные стоки и т.д.. Никакие приборы, насколько мне известн, к ней не присоединяются.
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Евген Коч від 07 Серпень 2009, 16:33:32
Цитата: mabp
Присоеденить колоны к сетке можна сваркой.
Дійсно, з'єднання елементів громовідхильника між собою "гарячим" методом (зварювання, паяння) настійливо рекомендуються для об'єктів, які загрожують вибухом/пожежею. У більш простих ситуаціях використовують роз'ємні з'єднання (шруба-гайка). Вони є виграшними не тільки з огляду на простоту і пожежобезпечність процесу виконання з'єднань, але і високою корозієстійкістю.
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Евген Коч від 07 Серпень 2009, 16:43:20
Цитата: tala
К молниеприёмной сетке должны быть присоединены (сваркой) все выступающие над крышей металлические элементы: трубы, лестницы, сливные стоки и т.д..
Ці елементи споруди можна розгялядати як "природні" блискавкоприймачі. Належить перевірити: переріз (табл. 7 у ДСТУ 2 5-38: 2008); електричну безперервність. Природні компоненти створюють певні зони захисту на даху споруди, що дозволяє зробити Ваш проект більш економним. Зварні з'єднання знищать захисний шар цинку, внаслідок чого проводи перержавіють саме у цих місцях. Або доведеться брати більш товсті проводі (з запасом на корозію), що також відіб'ється не кращим чином на економічних показниках. Я вже не кажу про патьоки іржі після піврок експлуатації (якщо це когось зачіпає). Наприклад, клема для приєднання металевих конструкцій (ОБО арт. 5304520) успішно пройшла випробування струмом блискавки у 100 кА, зручна у використанні і завжди доступна для огляду різних там інспектуючих осіб.
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Евген Коч від 07 Серпень 2009, 17:03:44
Цитата: G@S
молнеприемную сетку (д.8мм FeZn)я подключаю к опускам (в колонне арматура), как их правильно соеденить?
Прокладати доземні провідники у тілі колони рекомендується пласким проводом 30х3,5 мм, поцинкованим шаром у 30 мкм (наприклад ОБО арт. 5020336). Для з'єднання між собою цих проводів надається злучник арт. 5314534. До того ж, кожні 5 м належить приєднувати плаский провід до риштунку (рос.: арматура железобетона). Ціле сімейство злучників - у каталогу TBS, починаючи від арт. 5312906. Це потрібно з огляду на те, що 90% струму блискавки йде від блискавкоприймальної сітки до уземлювача саме риштунком, без огляду на те, чи зроблено вищезазначені з'єднання, чи ні (у останнюому випадку є велика небезпека руйнування залізобетону). Для того, щоби у будь-якому потрібному місці (а не тільки сітку на даху) приєднати щось до провода, захованого у бетон колони, надається грибок вземлення арт. 5420008. Ніжка грибка приєднується до провода 30х3,5, а шляпка виводиться на поверхню колони. Там є нарізь М10 і дуже легко приєднати: сітку, металоконструкцію, металевий каркас фасада, якусь прибудову - до провода (а значить і до уземлювача споруди).
Ще два слова щодо сітки. У всякому випадку периметром даху йде провідник, до якого приєднуються всі проводи сітки. Таким чином вдається приєднати сітку у тих місцях, де колонами прокладено доземні провідники. Звичайно, Ви дотримуєтесь вказаного у ДСТУ для обраного Вами класу громовідхильника кроку доземних провідників фасадами у межах 20%-го відхилення (з огляду на архітектурні особливості споруди).
Назва: Re: Молниеприемная сетка
Відправлено: Fogoso від 12 Серпень 2009, 12:59:02
Евген Коч,
 Большая просьба использовать общепринятые технические украинские слова, а то
"риштунку", "шруба"- мрак, я думаю так дойдем до "дрібноживців" или "кабіна що їде по дроту" (это из материалов направленых в КПИ в начале 90 о технических терминах на украинском языке).
Арматура (рус.)=Арматура(укр.) -Великий російсько-український політехнічний словник 2002р, або Русско-украинский строительный словарь."Укрархстройинформ", 1994г.
и далее так по всем терминам... пардон что не по теме....