Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: il85 від 16 Серпень 2017, 09:54:48

Назва: Потрібен сертифікований щит протипожежної насосної станції
Відправлено: il85 від 16 Серпень 2017, 09:54:48
Підкажіть будь-ласка виробника сертифікованих щитів протипожежних насосних станцій та чи підлягають взагалі такі щити обов'язковій сертифікації
Назва: Re: Потрібен сертифікований щит протипожежної насосної станції
Відправлено: Сугор від 16 Серпень 2017, 21:46:32
il85, на сколько я знаю, ЩУ могут идти комплектно с насосными станциями. В этих щитах уже есть АВР и возможность дополнительного подключения задвижек и жокеев. Пусть ВКшники сделают запрос в контору в которой они заказывали станцию
Назва: Re: Потрібен сертифікований щит протипожежної насосної станції
Відправлено: my_move від 17 Серпень 2017, 07:20:29
Підкажіть будь-ласка виробника сертифікованих щитів...
А с чего такой вопрос возник? Я нарисовал штук сто таких щитов и у меня ни разу даже мысли не возникло кто, как и где их будет собирать; нарисовал и забыл.
Назва: Re: Потрібен сертифікований щит протипожежної насосної станції
Відправлено: il85 від 17 Серпень 2017, 09:18:23
Ну во первых станция не комплектная а состоит из отдельных насосов и щит управления и АВР был индивидуальной разработки, а во вторых эксперт написал замечание что щит управления такой не подходит - а нужен сертифицированный щит и потому мне интересно на сколько такое требование правомерно
Назва: Re: Потрібен сертифікований щит протипожежної насосної станції
Відправлено: Сугор від 17 Серпень 2017, 09:32:02
интересно на сколько такое требование правомерно
il85, ну, я думаю, что правомерно. На сколько я знаю противопожарное оборудование должно быть сертифицированым.
Назва: Re: Потрібен сертифікований щит протипожежної насосної станції
Відправлено: il85 від 17 Серпень 2017, 09:36:33
ивопожарное оборудование должно быть сертифицированым.
Вот теперь и ищу что то подходящее

Назва: Re: Потрібен сертифікований щит протипожежної насосної станції
Відправлено: rga від 17 Серпень 2017, 09:46:28
эксперт написал замечание что щит управления такой не подходит - а нужен сертифицированный щит и потому мне интересно на сколько такое требование правомерно

ДБН В.2.5-56
5.11   При проектуванні СПЗ необхідно передбачати обладнання протипожежного призна-чення, яке має сертифікат відповідності Національної системи сертифікації

ППБУ
7. Застосування аварійно-рятувальної, протипожежної та спеціальної техніки і обладнання для запобігання пожежам та їх гасіння, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій можливе лише за наявності сертифіката відповідності.
Перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації, визначається законодавством.

ПЕРЕЛІК продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0466-05 (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0466-05)
8.5. Системи передавання сповіщення та оповіщення про пожежу, їх складові частини, прилади приймально-контрольні пожежні, прилади управління, пульти централізованого спостереження пожежні та оповіщувачі пожежні

Мы берем насосные станции и ШУ у "SU GROUP".
Назва: Re: Потрібен сертифікований щит протипожежної насосної станції
Відправлено: my_move від 17 Серпень 2017, 14:10:37
эксперт написал замечание что щит управления такой не подходит - а нужен сертифицированный щит...
Секундочку, а что ваш сертификат на право проектирования систем противопожарного назначения никакого впечатления на эксперта не производит?
Назва: Re: Потрібен сертифікований щит протипожежної насосної станції
Відправлено: Сугор від 17 Серпень 2017, 14:21:28
Секундочку, а что ваш сертификат на право проектирования систем противопожарного назначения никакого впечатления на эксперта не производит?
а причем здесь сертификат проектировщика? эксперт потребовал сертификат на оборудование
Назва: Re: Потрібен сертифікований щит протипожежної насосної станції
Відправлено: my_move від 17 Серпень 2017, 14:49:01
а причем здесь сертификат проектировщика?
Я так понял, что человек нарисовал в проекте схему щита противопожарных насосов, а эксперт теперь хочет, чтобы человек указал производителя с соответствующим сертификатом. Разве не?
Назва: Re: Потрібен сертифікований щит протипожежної насосної станції
Відправлено: nmkiuj від 13 Січень 2018, 09:15:30
Если интерисует где взять противопожарное оборудование возможно пригодятся услуги магазина противопожарного оборудования вот сайт одного из таких магазинов http://nfcom.ru (http://nfcom.ru)