Может кто-нибудь подскажет!?
Существует актуальная проблема, в мире кризис.....:( у нас нет денег (энергоснабжающее предприятие) на оборудование типа ОПН, разных разрядников и т.п, а жить надо. Есть ситуация необходимо защитить трансформатор 10/0,4кВ от перенапряжений, можно-ли сделать своими силами на вводе 10кВ в трансформатор, перед проходным изолятором, искровой промежуток, как это сделать и из чего, заранее благодарен!!! Спасибо
-
Искровые промежутки устанавливаются на ВЛ. Установка ИП оговорена в п. 4.2.170, 4.2.171, 4.2.177 ПУЭ (Украина). Защита РУ 3-10 кВ должна быть выполнена ОПН или РВ которые устанавливаются на шинах или воззле силовых трансформаторов (п. 4.2.177 абзац 1). ГКД 34.46.501-2003 п. 8.1.2 "Эксплуатация трансформатора допускается только при условиях защиты его обмоток вентильными разрядниками или ограничителями перенапряжений, постоянно присоединенными к обмоткам согласно ПУЭ."
-
Спасибо огромное!!! :thumbsup:
Подскажите, а где можно скачать это ГКД 34.46.501-2003!
-
Подскажите, а где можно скачать это ГКД 34.46.501-2003
ГКД 34.46.501-2003 Трансформатори силові. Типова інструкція з експлуатації