нуждаюсь в совете...
проектируется здание квадратной формы (эскиз в приложении)
щитовая предусмотрена в углу квадрата.
предполагается установка двух ГРЩ в отдаленных от ВРУ частях здания
передача от ВРУ до ГРЩ планируется кабельными линиями в трубах, заложеных в фундамент.
передача по кабельным конструкциям (что было бы более приемлемо) затруднена в силу архитектурых особенностей.
есть небольшой коридор, но пространство под потолком там занято вентиляцией и др., а высота - 3м. планируются трубы под каридором.
целесообразен ли такой вариант?
какие трубы использовать? (сталь, а/ц, полиэтилен...)
в каких нормативах об этом почитать? (нужны ли колодци, на какой глубине...)
спасибо всем, кто примет участие в теме...
-
вот эскиз
-
Можно попробовать посмотреть типовый А6-92 (http://tipovoy-proekt.ru/kl.html), а можно там же (на той же страничке) попробовать и другие варианты подходящие к ситуации - там много всякого
-
сейчас я как раз и занимаюсь изучением таких материаллов...
-
делал раз такое. правда шуровал через паркинг. заложил 10 ПВХ 110 мм в ряд с расстоянием между ними 50 мм (требование КЭ) через 30 м сделали колодец (посреди паркинга :D ) для разворота и протяжки кабелей 1800 по высоте, над ним будка для входа и спуска. правда объект ещё не здан, но проектные решения были согласованы в КЭ
-
ЗМЕЙ, а почему ПВХ, а не полиэтилен? на какой глубине закладывали трубы? может были еще какие-то требования? буду рад любой помощи, так как с закладкой труб в фундаменте помещения столкнулся впервые...
-
Проект такой не делал. Но делали монтаж пару лет назад. Заложили металические трубы От ВРУ до ГРЩ. Через 20 метров поставили металические протяжные коробки. Накрыли толстым металом чтоб можно было ездить. уже пару лет стоит и ничего не случилось. Как по мне оптимальный вариант.
-
aleks, вношу поправку
над ним будка для входа и спуска. правда объект ещё не здан, но проектные решения были согласованы в КЭ
.пошли согласовывать в КЭ проект. выход из будки в паркинг категорически нет. надо делать люк наверху и лестницу с промежуточной площадкой по середине. то есть конкретно к трубам, и способу прокладки замечаний нет