Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: G@S від 14 Квітень 2009, 08:27:53

Назва: ЕЛЕКТРОПИТАНИЕ ПРОМИШЛЕННОГО ЦЕХА!
Відправлено: G@S від 14 Квітень 2009, 08:27:53
Доборого всем здоровья!
У меня такая ситуация.
Есть некий промышленный цех, с оборудованием!
От ВРП я запитую кабелем 5х95кв.мм. щит в етом цеху, также внутри цеха 85м. на 24м. прокладываю внутренний контур заземления!
- нужно ли тянуть кабель 5х95 или можна 4х95?
спасибо.
Назва: Re: ЕЛЕКТРОПИТАНИЕ ПРОМИШЛЕННОГО ЦЕХА!
Відправлено: BepxomypoB від 14 Квітень 2009, 09:18:59
ПУЭ гласит следующее:
Совмещенные нулевые защитные и нулевые
рабочие проводники (PEN-проводники)

1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
Назва: Re: ЕЛЕКТРОПИТАНИЕ ПРОМИШЛЕННОГО ЦЕХА!
Відправлено: G@S від 14 Квітень 2009, 10:13:50
Можно смело ставить 4х95! А в силовом щите разделить на N и РЕ, и уже к оборудованию тянуть 5 жил!?
Назва: Re: ЕЛЕКТРОПИТАНИЕ ПРОМИШЛЕННОГО ЦЕХА!
Відправлено: SKlim від 14 Квітень 2009, 11:47:25
Смотря какое оборудование. На двигатели (обычно) пять жил не нужно, пятую жилу там цеплять некуда.
Назва: Re: ЕЛЕКТРОПИТАНИЕ ПРОМИШЛЕННОГО ЦЕХА!
Відправлено: G@S від 14 Квітень 2009, 13:30:30
Цитата: SKlim
Смотря какое оборудование
Оборудование, так я понял (задание на английском) показали шкафы для управления механизмами, предполагаэтся что буде порошково-покрасочный цех, чтото связано з покраской алюминия.
тогда я поступаю так от ГРЩ тяну кабель 4х95 до ЩС там розеляю РEN ПРОВОДНИК, И УЖЕ ОТ ЩИТА ДАЮ 5 ЖИЛ,
А ЧТО ДЕЛАТЬ С ВНУТРЕННИМ КОНТУРОМ, ЧТО К НИМУ ПОДКЛЮЧАТЬ?
Назва: Re: ЕЛЕКТРОПИТАНИЕ ПРОМИШЛЕННОГО ЦЕХА!
Відправлено: SKlim від 14 Квітень 2009, 13:42:21
Внутренний контур, как я понимаю, теперь будет именоваться шиной выравнивания потенциалов. И  подключать его надо к главной заземляющей шине (коей может служить РЕ шина вводного устройства, но тогда получается нужно PEN делить на ГРЩ) или делать отдельную ГЗШ, к которой по аналогии с жилыми и общественными зданиями подключать повторный заземлитель,  питающий PEN и все коммуникации (что все равно нужно делать из соображений молниезащиты).

После внимательного изучения новых глав ПУЭ вообще возникает вопрос о нужности внутреннего контура, но и без него как то неуютно.
Назва: Re: ЕЛЕКТРОПИТАНИЕ ПРОМИШЛЕННОГО ЦЕХА!
Відправлено: G@S від 14 Квітень 2009, 13:53:24
Цитата: SKlim
Внутренний контур, как я понимаю, теперь будет именоваться шиной выравнивания потенциалов. И  подключать его надо к главной заземляющей шине, коей может служить РЕ шина ГРЩ.
я ВНУТЕННИЙ ПОДКЛЮЧИЛ К ВНЕШНЕМУ КОНТУРУ, ТАК ЧТО ЕГО ЕЩЕ ОТДЕЛЬНЫМ ПРОВОДОМ ПРИСОЕДЕНИТЬ к ГЗШ ГРЩ,
НО РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ГРЩ И вНУТРЕННИМ КОНТУРОМ 80м.