Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: ИНТЕГРАТОР від 12 Квітень 2009, 11:19:38

Назва: Молниезащита рынка из металлических МАФов
Відправлено: ИНТЕГРАТОР від 12 Квітень 2009, 11:19:38
Коллеги! Делал ли кто-либо расчеты молниезащиты для рынка, который состоит из рядов металлических ячеек? Нужно ли вообще расматривать защиту, кроме заземления металлических конструкций и увязывания их между собой? Достаточно ли использовать для этих целей опор освещения?
Назва: Re: Молниезащита рынка из металлических МАФов
Відправлено: Сугор від 12 Квітень 2009, 20:09:18
ИНТЕГРАТОР, Не делал. Что такое металические ячейки, если это ларьки, то думаю не стоит
Назва: Re: Молниезащита рынка из металлических МАФов
Відправлено: Yurik від 13 Квітень 2009, 10:08:12
Если ячейки имеют механическую связь, то просто делаешь токоспуски или используешь строительные конструкции. Если связи нет, то просто чаще делаешь токоспуски. Еще - изчего сделана крыша? Если не горючий материал, то все просто. Если горючий, то еще сетку.
Назва: Re: Молниезащита рынка из металлических МАФов
Відправлено: ИНТЕГРАТОР від 13 Квітень 2009, 11:29:32
Рынок этот - около 22-х рядов ориентировочно по 20 ячеек. Кроме того, небольшие одноэтажные сооружения. Конструкции сварно-сборные из металлического швелера. Крыша скорее всего будет из поликарбоната. Понятно, что металлические конструкции необходимо увязать. А вот как быть с молниеприемниками? И уж, тем более, с молниеспусками - по нормам от молниеспуска до места вероятного нахождения людей должно быть минимум ххх метров. А это рынок. Они будут всюду.
Назва: Re: Молниезащита рынка из металлических МАФов
Відправлено: Yurik від 13 Квітень 2009, 11:38:49
Можно попробывать вывести за стену рынка или в углу здания. Еще можно попробывать поговорить с архитекторами и попросить выделить места, сделать что-то наподобии ограждения
Назва: Re: Молниезащита рынка из металлических МАФов
Відправлено: Сугор від 13 Квітень 2009, 20:58:13
ИНТЕГРАТОР, Внимательно прочитай ДБН (по электробозопасности) и ДСТУ (по молниезащите) там фсе написано (в первую очередь использовать естественые молниеприемники и заземлители). Блин, а вообще надоело, народ, когда вы начнете читать нормативную литературу, там "ФСЕ" написано, иногда "ПО ДЕБИЛЬНОМУ", но там все есть, только читайте. Из личного опыта, естественных заземлителей обычно хватает, но на всякий случай, не помешает закладывать закладные, вдруг при замерах не хватит, Естественных молниеприемников тоже хватает
Назва: Re: Молниезащита рынка из металлических МАФов
Відправлено: ИНТЕГРАТОР від 14 Квітень 2009, 18:25:33
Ок. Все замечания принимаются. Вопрос только  вот в чем. Металлические конструкции уже стоят. На асфальте (!). Никакого фундамента. Т.е. естественные заземлители отпадают. Это первое. Второе. Даже если все ряды гальванически увязывать (а рядов - 20), то как часто бить заземлители? Где? Ведь напряжение шага еще никто не отменял, а людей на рынке будет много и где попало. И как может повлиять на общую ситуацию тот факт, что ряды будут соединены гальванически вверху?
Заранее благодарен за помощь.
Назва: Re: Молниезащита рынка из металлических МАФов
Відправлено: Yurik від 15 Квітень 2009, 09:55:28
Цитата: ИНТЕГРАТОР
то как часто бить заземлители?
В новом ДСТУ это есть, определяешь необходимый уровень защиты и в зависимости от этого частоту токоспусков. По поводу заземлителей, если есть возможность сделать один контур и все туда свести (под землей, естественно разбив асфальт), если нет то надо садиться с архитекторами (дизайнерами, заказчиком и т.д.) и выбирать место.