Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: Roman3R від 10 Квітень 2009, 13:41:46

Назва: Категорія надійності електропостачання
Відправлено: Roman3R від 10 Квітень 2009, 13:41:46
Доброго дня усім і веселих свят . В якому нормативному документі вказано , що ДЕС може бути незалежним резервним джерелом живлення для споживачів до 1 кВ другої категорії надійності електропостачання ? ПУЕ такої прямої відповіді не дає . Приклад : є один ввід 380 В від однотрансформаторної підстанції в котельню , другого вводу виконати технічно неможливо , єдиний вихід встановити ДЕС . Питання однієї лінії , що складається з двох кабелів відпадає .
Назва: Re: Категорія надійності електропостачання
Відправлено: Electrician від 10 Квітень 2009, 14:56:58
А вот такой вариант толкования ПУЭ:
"1.2.19. Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
..."
"1.2.10. Независимым источником питания электроприемника или группы электроприемников называется источник питания, на котором сохраняется напряжение в пределах, регламентированных настоящими Правилами для послеаварийного режима, при исчезновении его на другом или других источниках питания этих электроприемников.
..."
Согласно вышеприведенному ДЭС (даже без автоматического включения), вполне
Цитата: Roman3R
може бути незалежним резервним джерелом живлення для споживачів до 1 кВ другої категорії надійності електропостачання
Назва: Re: Категорія надійності електропостачання
Відправлено: inspektorpo від 11 Квітень 2009, 16:03:32
Electrician, Согласен.
Назва: Re: Категорія надійності електропостачання
Відправлено: Roman3R від 11 Квітень 2009, 21:01:41
А є інспектори , яким давай конкретрий нормативний документ з вказівкою шо ДЕС є незалежне джерело живлення . П.  2.1.10 ПУЕ має продовження , де нічого не говориться про ДЕС , ось на це і посилаються такі "інспектори" . Я вважаю , що це є недоробка в наших нормативних документах .
Назва: Re: Категорія надійності електропостачання
Відправлено: Диспетчер КИевобл від 12 Грудень 2012, 23:29:58
Независимым источником питания электроприемника или группы электроприемников называется источник питания, на котором сохраняется напряжение в пределах, регламентированных настоящими Правилами для послеаварийного режима, при исчезновении его на другом или других источниках питания этих электроприемников. так от тут і сказано все чітко, ДЕС не може бути цим незалежним джерелом живлення. бо на переважній більшості ДЕС рівень напруги може коливатися на 10% коли згідно чинних норм  затвердженне допустиме відхилення для напруги 0,38 кВ є 4%!!!  тому інспектор абслютно правий, хай твій дес буде мегакрутою установкою, раз при заливанні гавняного палива він не здатний витримати необхідний рівень напруги з відхиленням ДО 4% то він НЕ ЕСТЬ источник питания, на котором сохраняется напряжение в пределах, регламентированных настоящими Правилами
Назва: Re: Категорія надійності електропостачання
Відправлено: Юрий від 13 Грудень 2012, 09:01:34
А как насчет ДБН В.2.5-23:2010:
2.3    Электроснабжение приемников I категории надежности электроснабжения, как правило, осуществляют от двух близко расположенных ТП. При невозможности из-за местных условий осуществить питание от разных ТП допускается питание от разных трансформаторов одной ТП. Трансформаторы должны питаться по высокой стороне взаиморезервированными линиями, которые, в свою очередь, должны быть подключены к разным независимым источникам питания и иметь необходимый резерв пропускной способности элементов системы в зависимости от нагрузки электроприемников и категории надежности электроснабжения. Вторым независимым источником питания могут быть ДЭС, АБП, аккумуляторные батареи. Обязательным является требование АВР на стороне 0,4 кВ (см. 2.18).
2.4    Для электроприемников особой группы I категории надежности электроснабжения необходимо предусмотреть дополнительное питание от третьего независимого взаиморезервированного источника питания, который обеспечивает электроснабжение определенной продолжительности. Таким источником питания могут быть ДЭС, АБП, аккумуляторные батареи.
Назва: Re: Категорія надійності електропостачання
Відправлено: Ромча від 07 Квітень 2013, 02:22:27
Ничего в этом jcj,tyyj не понимаю, но у тех же россиян 2-м источником может быть хоть АКБ, ИБП...
Но с поправочкой... с выдачей сигнала о неисправности, низком заряде АКБ