Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: legron від 22 Січень 2008, 14:40:31

Назва: молниезащита
Відправлено: legron від 22 Січень 2008, 14:40:31
Есть документ о молниезащиты, ссылку на который любезно выложил andrey. Примерно стало все ясно. Скажите какие конкретные материалы применяют сейчас при проектировании молниезащиты (отводы - прутки, контура - сталь 4х40)??
Еще я не понял что же делать на домах с покатой кровлей?? У меня у проектируемого дома наклон 60 градусов...
А вот фундамент выполнен из токопроводящего бетона, скажите, оюязательно ли при таком фундаменте городить еще какой-либо контур в земле?
Назва: Re: молниезащита
Відправлено: hi_tech від 22 Січень 2008, 16:16:02
legron, что такое токопроводящий бетон? Железобетон?
В любом случае при наличии естественных заземлителей рекомендуется использовать их в качестве заземлителей молниезащиты.
В случае с домами с наклонной кровлей в качестве молниеотвода служит стержневой или тросовой молниеприемник.

Назва: Re: молниезащита
Відправлено: legron від 25 Січень 2008, 19:35:00
Прямо не могу скзать. Просто написано, что бетон токопроводящий... наверняка он является естественным заземлителем... спасибо
Назва: Re: молниезащита
Відправлено: andery від 26 Січень 2008, 09:39:56
Кто-то подпишеться что он токопроводящий? Я всегда страхуюсь, и делаю все отдельно....
Назва: Re: молниезащита
Відправлено: legron від 29 Січень 2008, 10:38:52
уже подписались и сказали не городить лишего :) по шапке мне, по шапке...
Назва: Re: молниезащита
Відправлено: Виктор від 29 Січень 2008, 23:06:57
legron, У Вас жилой дом?
По РД 34.21.122-87 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ посмотрите, а нужно ли ее делать.
Виктор
Назва: Re: молниезащита
Відправлено: legron від 29 Січень 2008, 23:35:29
Все. разобрался окончательно. Дополнительных контуров не нужно. В электрощитовой 2 вывода от арматуры надо вывести с противоположных концов периметра здания. и соответственно позадить их на ГЗШ, а молниеотводы так же по периметру здания прогнать и с арматурой на отм. 0.000 соединить
Назва: Re: молниезащита
Відправлено: IgorS від 01 Лютий 2008, 16:29:44
Може хто зустрічав якісь матеріали по проектуванну блискавкозахисту дахів виконаних з металочерепиці і сендвіч панелів.
Назва: Re: молниезащита
Відправлено: Demuypr від 06 Лютий 2008, 10:52:13
Есть великолепная книга посвященная проектированию молнизащиты, правда несколько устарела : Защита жилых домов и производственных сооружений от молнии, Ларионов В.П. - Энергия, 1974
Очень советую ознакомится, также с Шостак В. Заземлювачi систем блискавкозахисту; Шостак В. Використання елементiв споруд як 'природних' компонентiв

Ссылки:
http://ihtik.2x4.ru/electrotehn_4janv2007/electrotehn_4janv2007_2217.rar
http://ihtik.2x4.ru/electrotehn_4janv2007/electrotehn_4janv2007_3208.rar
http://ihtik.2x4.ru/electrotehn_4janv2007/electrotehn_4janv2007_3209.rar
Назва: Re: молниезащита
Відправлено: Ser}I{ від 06 Лютий 2008, 12:11:53
Народ вопрос следующий-
Есть розетка без защиты на 220В имеет 3-ри контакта, от неё будет запитываться сервер СБУ. Её надо заземлить отдельным контуром так по правилам ихним. Следовательно к щиту нельзя. Люди кто знает какие должны быть нормы заземления, параметры в этом случае? Розетка расположена в обычном офисном здании.
Назва: Re: молниезащита
Відправлено: dima від 06 Лютий 2008, 13:45:02
Относительно отдельного контура такая петруха-
-расположен он должен быть в пределах охраняемой территории
-сопротивление должно быть указано в т.з.(обычно для питания серверных <1 Ом)
-серверная должна быть заэкранирована, экран подключается к тому-же контуру
-вся эта фигня связана также с экраном информационного кабеля
Назва: Re: молниезащита
Відправлено: Виктор від 06 Лютий 2008, 21:27:16
Немного уточню ответ dima.
Контур должен быть расположен в пределах контролируемой зоны (КЗ), расстоянние от него до коммуникаций,  имеющих выход за пределы КЗ, нормируется и должно быть указано в ТЗ. В ТЗ должен быть указан также и сам размер КЗ (для существующего объекта), или требемый (для проектируемого объекта).
Необходимость экранирования серверной зависит от величины собственных побочных электромагнитных излучений (ПЭМИ) сервера (за счет этих излучений возможна утечка информации). По мощности этих ПЭМИ определяется размер контролируемой зоны для сервера, которая указывается в техдокументации на сервер. В ТЗ должна быть указана эта зона. Если размер требуемой КЗ больше имеемой на объекте, то выполняется экранирование серверной. Эффективность экранирования в этом случае рассчитывается проектировщиком. При этом есть определенные сложности с вентиляцией.
Если сети э/питания сервера не удовлетворяют требованиям нормативных документов СБУ, то они (сети) должны быть защищены путем установки фильтров (ФП и др. - их можно найти в Интернете по поиску). Тут масса тонкостей, которые обычной проектной фирме не известны (в силу их закрытости), поэтому лучше всего, чтобы все эти вопросы были подробно отражены в ТЗ (тип кабеля - экранированный или нет, бронированный или нет, способ его прокладки - открыто, в трубах и т.д., расстояния от других сетей, доступ к э/щитам - замки, пломбы, сигнализация и т.д. и т.п.), короче, должно быть описано все.
И не забудьте о пожаротушении серверной.
С уважением - Виктор.
Назва: Re: молниезащита
Відправлено: Ser}I{ від 06 Лютий 2008, 23:28:19
Большое спасибо за информацию
Назва: Re: молниезащита
Відправлено: petr_zheltoff від 11 Лютий 2008, 10:57:48
подскажите как показываются на чертеже отводы.... или слейте в инет один из чертежей ц молниезащитой)) Спасибо.
Назва: Re: молниезащита
Відправлено: petrenko sergii від 11 Лютий 2008, 12:48:28
Привіт.
Назва: Re: молниезащита
Відправлено: petr_zheltoff від 11 Лютий 2008, 13:11:46
spasibo Sergej, sejchas gljanu )))
Назва: Re: молниезащита
Відправлено: Demuypr від 11 Лютий 2008, 13:51:31
Привіт.
Если выкладываеш подобные вещи предварительно "почисть" шапку в основной таблице. А именно: удали адрес объекта и название фирмы.
PS. Всякое бывает..
Назва: Re: молниезащита
Відправлено: dima від 11 Лютий 2008, 14:43:04
А есть-ли у кого ссылки на документы по поводу заземления и экранирования для защиты информации
Назва: Re: молниезащита
Відправлено: Виктор від 11 Лютий 2008, 23:07:33
ДБH А.2.2-2-96 Технічний захист інформації. Загальні  вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва

ДСТУ 3396.0-96 Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення.

ДСТУ 3396.1-96 Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт.

ДСТУ 3396.2-97 Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та визначення

(ВР ТЗИ — ПЭМИН-95) Временные рекомендации по технической защите информации от утечки по каналам побочных электромагнитных излучений и наводок


Назва: Re: молниезащита
Відправлено: dima від 13 Лютий 2008, 15:34:34
Благодарю
Назва: Re: молниезащита
Відправлено: Fogoso від 13 Березень 2008, 08:48:01
Ser}I{
Я позно включаюсь в разговор...но многое сказаное выше относится к помещениям серверных комнат и сказано правельно,но на сколько я понял подключается одно устройство, я подозреваю сервер в защищенном (экранированном корпусе) корпусе либо в экранированном сейфе (шкафу) я такие вещи разрабатывал, так для его подключения необходимы фильтры типа М17 (защита сети 220В фаза-ноль),если они не поставляются в комплекте с оборудованием, а экран подключается к отдельному контуру в пределах контролируемой зоны,и этот контур не связан с общим контуром заземления, питающий кабель от фильтров до сервера должен быть экранирован и соеденен с контуром заземления. А главное получи ТЗ. Если кому нужна консультация обращайтесь помогу...
Назва: Re: молниезащита
Відправлено: Fogoso від 13 Березень 2008, 08:52:52
Прошу дать консультацию, я опять со своим складом 144 на 200м из сендвич панелей, как сделать молниезащиту и нужно ли соеденять дополнительно панели перемычками для обеспечения гальванического соединения если нужно то как?
Назва: Re: молниезащита
Відправлено: Sergio від 14 Березень 2008, 12:13:33
Fogoso, какой категории Ваш склад? Скорее всего III... Берите РД, там вроде всё норм. росписано... Укладываете на крышу сетку 6х6м из проволоки 6мм и токоотводами через каждые 25м спускаетесь к контуру.
Назва: Re: молниезащита
Відправлено: comings від 18 Березень 2008, 07:35:42
Цитата: Sergio
сетку 6х6м 
- это уж перебор, все-таки по РД 12х12 для III-ей категории
Назва: Re: молниезащита
Відправлено: Fogoso від 18 Березень 2008, 08:40:11
Sergio,
Так здание из сендвич панелей вроде б все из метала....
Назва: Re: молниезащита
Відправлено: andery від 18 Березень 2008, 08:59:02
Посмотрите типовой
5.407-134
"Заземление и молниезащита одноэтажных и многоэтажных зданий промышленных предприятий с использованием типовых строительных конструкций в качестве заземляющих устройств и токоотводов"
Выпуск 0
или
А60
"Молниезащита зданий и сооружений промышленных предприятий"
(рекомендуемые технические решения и конструкции устройств молниезащиты)
Вот тут:
http://www.tipovoy-proekt.ru/zazemlenie.html
может что полезное для себя найдете.
Назва: Re: молниезащита
Відправлено: Electrician від 18 Березень 2008, 10:17:49
Цитата: Fogoso
Так здание из сендвич панелей вроде б все из метала....
У меня был такой объект (из сэндвича, все тот же цех P&G). Я на плане заземления, дал такой текст:"Захист будівлі від прямих ударів блискавки здійснюється  приєднанням металевої крівлі за допомогою конструктивних елементів будівлі (ферми, колони) до контура заземлення. Всі неметалічні елементи виступаючі над крівлею оснащуються молнієпріємникамі з круглої сталі d=6 мм, h=200 мм. Молнієпрімник з'єднується з металевою крівлею
круглою сталлю d=6 мм. Всі з'єднання виконуються зварними." Но заказчик на основе РД 34.21.122-87 "2.29. Молниезащита наружных установок, содержащих горючие жидкости с температурой вспышки паров выше 61 С и соответствующих п. 6 табл. 1, должна быть выполнена следующим образом:
а) корпуса установок из железобетона, а также металлические корпуса установок и резервуаров при толщине крыши менее 4 мм должны быть оборудованы молниеотводами, установленными на защищаемом сооружении или отдельно стоящими;
б) металлические корпуса установок и резервуаров при толщине крыши 4 мм и более следует присоединять к заземлителю. Конструкции заземлителей должны отвечать требованиям п. 2.19. ", решил, что поскольку толщина металла в сэндвиче меньше 4 мм, то надо делать сетку на кровле (у них так сделано на существующей части здания). А чтобы работники, которые полезут на крышу чистить ливнестоки, наступая на проволоку, не ободрали краску с сэндвича, то приподнять сетку над крышей на изоляторах (опять же аналогично существующему), хотя все равно кровля должна быть подключена к молниеприемнику. Места вывода с кровли опусков к заземлению, особо обозначить, для последующего предъявления инспекции и замеров сопротивления. Предлагалось опуски с кровли через отверстия в стене заводить внутрь для приваривания к колоннам, используемым в качестве токоотводов. Но решили стены не дырявить, пустить опуски снаружи и подключиться к заземлению на уровне земли.
Назва: Re: молниезащита
Відправлено: Fogoso від 18 Березень 2008, 10:41:26
Electrician,
Ну вроде у меня не предвидятся горючие жидкости по пробую обойтись малой кровью...спасибо за дельную помощь...если заказчику покажется мало заложу продукцию ОВО BETTERMANN
Назва: Re: молниезащита
Відправлено: Electrician від 18 Березень 2008, 11:36:48
Цитата: Fogoso
Ну вроде у меня не предвидятся горючие жидкости
Самое интересное, что и у меня нет никаких горючих жидкостей, просто заказчик исходя из этого пункта ("при толщине крыши 4 мм и более") проверял пригодность крыши из сэндвича (сравнивая толщину металла) для работы в качестве молниеприемника. Это цех прокладок (тех, что по телевизору рекламируют)  :-[
Назва: Re: молниезащита
Відправлено: Fogoso від 18 Березень 2008, 13:17:10
Electrician,
Quote (selected)
проверял пригодность крыши из сэндвича (сравнивая толщину металла)
это не верно, хотя в новом российском РД есть нечто подобное "толщина металла кровли составляет не менее величины  , приведенной в табл.3.2 (там для железа 4мм), если необходимо предохранить кровлю от повреждения или прожога;

толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее необязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов;
"
а то на что они ссылались так это металлические корпуса установок и резервуаров и ни что более...
глянем що запоет у меня заказчик...
Назва: Re: молниезащита
Відправлено: Electrician від 18 Березень 2008, 14:31:52
Цитата: Fogoso
это металлические корпуса установок и резервуаров
я то это знаю  :), но заказчик захотел по другому. Другое в принципе не противоречит РД, ну так и флаг в руки
Назва: Re: молниезащита
Відправлено: Sergio від 19 Березень 2008, 17:16:57
Electrician, не "молнієпріємникамі", а блискавкоприймачами  :P
Назва: Re: молниезащита
Відправлено: Electrician від 19 Березень 2008, 17:46:16
Цитата: Sergio
не "молнієпріємникамі", а блискавкоприймачами
я и так, и так писал - под настроение  :)
Назва: Re: молниезащита
Відправлено: Fogoso від 20 Березень 2008, 12:08:58
Electrician,
и я о том же, хочет заказчик люминий, то и должен получить :)
Назва: Re: молниезащита
Відправлено: Володя від 20 Березень 2008, 13:44:49
Я обычно чугуний использую!!!!
Назва: Re: молниезащита
Відправлено: Osenniy від 09 Квітень 2008, 11:48:36
Может кто знает как поступить? Здание с обшивкой из сендвич панелей 98х65м, крыша сложной конфигурации Hмах=6,75 и котельная для которой уже предусмотрена молниезащита (прокт делала не наша организация).  Степень огнестойкости здания II. По расчету получил коэффициент N=0,085, согласно п. 4 табл. 1 РД - молниезащита здания или его части с помещениями относящимися к категории П-IIа мониезащита необходима при 0,1 <N<2. Следовательно в ней нет необходимости. Смущает одно, крышная котельная все-таки является частью здания, и несмотря на то, что для неё сделано устройство молниезащиты её габариты необходимо учитывать в расчете коэффициента N для всего здания, а в таком случае N>0,1.
Назва: Re: молниезащита
Відправлено: Electrician від 09 Квітень 2008, 12:28:26
А кровля тоже из сэндвича? я бы в такой ситуации подключил бы металлическую кровлю к опуску(ам) от молниеприемника крышной котельной и получил бы молниезащиту всего здания, пусть несколько избыточную, но зато и недорогую
Назва: Re: молниезащита
Відправлено: hi_tech від 09 Квітень 2008, 13:15:29
Кстати, хороший вопрос про котельную. Котельная на газообразном топливе? А где написано, что ее надо защищать от молнии? Я только нашел про трубы высотой более 15 м.
Назва: Re: молниезащита
Відправлено: Osenniy від 09 Квітень 2008, 14:32:59
Кровля- "Рулонка",  посему если будет молниезащита придется городить сетку со всеми выходящими отсюда последствиями.
Касательно котельной, то она на природном газе. Согласно проекту "Теплотехники" помещение кательной относиться ко II категории молниезащиты, опираются они на тот-самый РД, причем устанавливают одиночный стержневой молниеотвод который защищает дымоходы и продувочный трубопровод газового оборудования (как на РДГС или ШРП).  Скорее всего причина такого решения, это требования Херсонгаза и экспертов областного ЭТЦ.
Назва: Re: молниезащита
Відправлено: Electrician від 09 Квітень 2008, 14:55:41
ну можно расчитать зону защиты этого молниеотвода и прикинуть, как в неё "втиснется" здание. Чертеж зоны с расчетом включить в проект и написать пояснения, что часть здания молниеотводом защищена, а оставшаяся (та что не вошла в зону) удовлетворяет требованию 0,1<N<2 и в защите не нуждается
Назва: Re: молниезащита
Відправлено: Osenniy від 09 Квітень 2008, 15:56:21
Чесно говоря подобные проектные решения ни разу не испытывал на нашей "экспертизе". Ваш вариант более рационален, чем пороть горячку и проектировать все по полной программе...
В любом случае "Старшие товарищи поправят" если что не-так :).
Назва: Re: молниезащита
Відправлено: 3oloS від 10 Квітень 2008, 09:58:08
Цитата: hi_tech
А где написано, что ее надо защищать от молнии? Я только нашел про трубы высотой более 15 м.
Посібник до СНиП ІІ-35-76
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ДАХОВИХ, ВБУДОВАНИХ
І ПРИБУДОВАНИХ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК ТА УСТАНОВЛЕННЯ ПОБУТОВИХ
ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЮ, ПРАЦЮЮЧИХ НА ПРИРОДНОМУ ГАЗІ
2-е видання, перероблене та доповнене
7.7.  Блискавкозахист котельної слід передбачати по II категорії згідно РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».
Хотя в самом РД действительно написано только про защиту дымовых труб ???
Назва: Re: молниезащита
Відправлено: hi_tech від 10 Квітень 2008, 10:19:05
ZoloS9479, спасибо.
Хотя молниезащиту топочных всегда делал по 2 категории но найти ссылку не мог.

Назва: Re: молниезащита
Відправлено: corsa від 14 Травень 2009, 10:49:09
Подскажите пожалуйста как определить нужно ли делать молниезащиту здания? ведь РД уже не действует, а в СО 153-34.21.122-2003 нет такой таблички как в РД. Это значит что теперь все здания нужно защищать???  
Назва: Re: молниезащита
Відправлено: Electrician від 14 Травень 2009, 11:32:01
Наверно нужно руководствоваться таблицей 2.1 - ничего другого сей документ не предлагает
Назва: Re: молниезащита
Відправлено: Generator від 14 Травень 2009, 19:09:05
Цитата: corsa
ведь РД уже не действует

В РФ РД все таки действует.
http://letitbit.net/download/4daf3f2b8f2b951/razyasnenie_upravleniya_po_nadzoru_v_elektroenergetike_rostekhnadzora_o.pdf.html
Назва: Re: молниезащита
Відправлено: Нкушник від 08 Червень 2009, 05:42:39
Недавно я скачал принципиальную схему низковольтного щита
и там показан как фидер ограничитель напряжения и автомат для него
Хочется узнать какими документами регламентируется применение ограничителей
перенапряжения в низковольтных щитах и для каких отраслей это требуется
Имеется ввиду защита от перенапряжений от молнии
Заранее благодарен