Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: zazikstealth від 09 Квітень 2009, 13:59:34

Назва: РН на высокой стороне
Відправлено: zazikstealth від 09 Квітень 2009, 13:59:34
Может кто знает, что за разъеденитель такой с маркировкой РН может стоять на вводе Силового трансформатора ТМ-250 6/0,4 кВ.

Заранее благодарен.
Назва: Re: РН на высокой стороне
Відправлено: Сугор від 10 Квітень 2009, 00:56:04
zazikstealth, Может быть не в тему, но возможно это разъеденитель который ставится на ответвлении ВЛ к трансформатору.
Назва: Re: РН на высокой стороне
Відправлено: inspektorpo від 10 Квітень 2009, 09:32:38
zazikstealth, Уточни, внутренняя или наружная установка разъединителя? РВ - разъдинитель внутренней установки. РН судя по всему наружной установки, но есть типы РЛНД, РНД, судя по всему твой - РНД (разъединитель наружной установки с двумя опорными колонками).
Назва: Re: РН на высокой стороне
Відправлено: zazikstealth від 16 Квітень 2009, 16:31:50
inspektorpo, походу дела внутренний.   ??? Расположен внутри ТП. после него идет тройка предохранителей ПН на 20 А. Мож просто электрик накосячил, когда схему однолинейную рисовал.
Допустим, если это РВ (разъдинитель внутренней установки), то каких номинальных токов он бывает?
Назва: Re: РН на высокой стороне
Відправлено: inspektorpo від 16 Квітень 2009, 16:58:23
zazikstealth, Б.Н Неклепаев И.П.Крючков "ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И ПОДСТАНЦИЙ" стр. 260. Ток от 400 до 8000А. И не ПН а ПК