Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Протипожежне обладнання => Тема розпочата: misterx від 09 Квітень 2009, 11:50:27

Назва: Ручные извещатели
Відправлено: misterx від 09 Квітень 2009, 11:50:27
Ситуация такая: имеется модульный контейнер в которой расположена газоутилизационная установка и 3 входа (выхода) с одной стороны и 2 входа (выхода) с другой! Ручные извещатели располагать возле каждой двери или ...?
Назва: Re: Ручные извещатели
Відправлено: logotipok від 09 Квітень 2009, 13:29:05
Из личного опыта: на ГРС три двери в ряд, поставил один извещатель внутри около первой, второй извещатель снаружи около третьей, замечаний от экспертизы не получал ещё ни разу