Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Тема розпочата: LarenMc від 21 Липень 2017, 09:24:04

Назва: Нормируемое значение повторного сопротивления ВРУ жилого дома
Відправлено: LarenMc від 21 Липень 2017, 09:24:04
День добрый. Коллеги, собственно вопрос в названии,  какое должно быть сопротивление заземляющего устройства для ВРУ? 
Назва: Re: Нормируемое значение повторного сопротивления ВРУ жилого дома
Відправлено: Сугор від 21 Липень 2017, 12:10:06
LarenMc, а Вы не пробовали пользоваться поиском? эта тема обсуждалась не однократно в нескольких темах
Назва: Re: Нормируемое значение повторного сопротивления ВРУ жилого дома
Відправлено: vshevchuk від 31 Жовтень 2017, 16:50:06
День добрый. Коллеги, собственно вопрос в названии,  какое должно быть сопротивление заземляющего устройства для ВРУ?


Добрый день! В соответствии с ПУЭ п.1.7.103 (http://www.zandz.ru/pravila_zazemleniya/pue_razdel_17_2.html), для электроустановок напряжением до 1 кВ  сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряженияхПри удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01 ρ раз, но не более десятикратного.
Назва: Re: Нормируемое значение повторного сопротивления ВРУ жилого дома
Відправлено: Сугор від 31 Жовтень 2017, 17:01:48
vshevchuk, а Вы уверенны что речь идет именно о вводе в здание от ВЛ?
Назва: Re: Нормируемое значение повторного сопротивления ВРУ жилого дома
Відправлено: sashka від 31 Жовтень 2017, 17:35:30
ПУЕ:2017 п.1.7.92; табл.1.8.36 п.3.1.2;  -- 30 Ом,
Назва: Re: Нормируемое значение повторного сопротивления ВРУ жилого дома
Відправлено: Roman3R від 31 Жовтень 2017, 17:40:01
ПУЭ п.1.7.103
Этот пункт касается повторного заземления   PEN-проводника воздушной линии .
Назва: Re: Нормируемое значение повторного сопротивления ВРУ жилого дома
Відправлено: Roman3R від 31 Жовтень 2017, 17:43:25
ПУЕ:2017
vshevchuk, з Россії а ви даєте посилання на українське ПУЕ
Назва: Re: Нормируемое значение повторного сопротивления ВРУ жилого дома
Відправлено: grossel від 31 Жовтень 2017, 19:20:50
День добрый. Коллеги, собственно вопрос в названии,  какое должно быть сопротивление заземляющего устройства для ВРУ? 
Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Это обусловлено тем, что в системе заземления TN в обязательном порядке должна выполнятся основная система уравнивания потенциалов (в дополнение к автоматическому отключению), где в качестве естественных заземлителей используются вводимые в здание металлические трубопроводы инженерных коммуникаций и металлическая арматура заглубленных фундаментов, которые и выполняют функцию повторного заземления.
В системе ТN основная функция по защите установки отводится автоматическому отключению питания при повреждении изоляции в аварийных режимах на защищаемом оборудовании, за время оговоренное гл.1.7 ПУЭ. Основная же система ур. потенц. должна обеспечивает отвод в землю опасного потенциала в землю и снижение его до безопасного значения.
Согласно МЭК и ПУЭ РФ:
"1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется .
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине".