Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: BepxomypoB від 08 Квітень 2009, 08:25:59
-
Добрый день! Заказчику необходимо запитать пост охраны (P=6кВт), расположенный на рассоянии 650 м. Целесообразно ли использовать на такое большое рассояние ВЛ-0,4 кВ? Может лучше использовать ВЛ-10кВ с установкой трансформатора ТМ-25 кВА 6/0,4?
Если кто сталкивался с подобными вопросами, подскажите пожалуйста ;)
-
а ВЛ-10 далеко?
определись ВЛ-10 и ТМ-25кВА 6/0,4
-
Расстояние то же
-
На первый взгляд ВЛ 0,4 кВ будет гараздо дешевле чем ВЛ 10 кВ + трансформатор.
-
На первый взгляд ВЛ 0,4 кВ будет гараздо дешевле чем ВЛ 10 кВ + трансформатор.
похоже на то, как минимум на стоимость трансформатора. Строительная часть у этих линий будет стоить примерно одинаково. Материалы (при использовании сталеалюминиевого провода) примерно тоже. Есть еще вариант - дизель, если прикинуть все затраты, может оказаться что несколько лет эксплуатации дизеля (учитывая и его стоимость) окажется дешевле, чем то кол-во опор, провода, изоляторов, строительно-монтажных работ и пр. А там глядишь, кризис закончится и заказчик раскошелится на ВЛ-10 кВ + КТП 10/0,4
-
ВЛ-0,4 однозначно дешевле. тем более СИП 4х25 даже по потерям проходит. не большая мощность
-
Всем спасибо :thumbsup: Решил остановиться на ВЛИ-0,4 кВ