Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: legron від 21 Січень 2008, 15:43:49

Назва: контуры уравнивания потенциалов
Відправлено: legron від 21 Січень 2008, 15:43:49
Стал четрить дополнительный контур уравнивания потенциалов и встал перед вопросом. Какого должен быть сечения кабель от квартирного щитка до коробки в ванной комнате  и кокого сечения должен быть кабель от коробки к ванной, трубам и т.п. Какова должна быть конструкция коробки, понятно что ложим ее скрыто на высоте 0,3 м.
Назва: Re: контуры уравнивания потенциалов
Відправлено: andery від 21 Січень 2008, 15:53:32
Посмотри здесь http://eom.com.ua/index.php/topic,6.15.html , я 4ку ставлю к коробке и от коробки 2.5мм.
Назва: Re: контуры уравнивания потенциалов
Відправлено: Sergio від 21 Січень 2008, 16:43:19
ПУЭ 7е изд.:
1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.
1.7.138. Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям;
при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части.
Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127.
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.

 
Назва: Re: контуры уравнивания потенциалов
Відправлено: legron від 21 Січень 2008, 22:43:12
Sergio, а не требуется ли расчет сопротивления уравнительных проводов?
Назва: Re: контуры уравнивания потенциалов
Відправлено: Sergio від 22 Січень 2008, 23:12:47
Цитата: legron
а не требуется ли расчет сопротивления уравнительных проводов?
Да вроде как не встречал подобного... Материал указан, сечение указано...
Назва: Re: контуры уравнивания потенциалов
Відправлено: Николя від 16 Лютий 2008, 23:02:56
Вопрос к уважаемому сообществу:где найти подтверждение или опровержение необходимости устройства контура заземления в помещениях насосных станций,крышных котельных,ИТП в жилых многоэтажных домах?
Назва: Re: контуры уравнивания потенциалов
Відправлено: Manowar від 17 Лютий 2008, 12:48:42
legron,
В этом году уже сдал такой-же акт в Киевэнерго и заключил договор на отпуск электроэнергии

                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                                  Главный инженер
 
АКТ
металлической связи между корпусом ванны и водопроводной трубой.

г. Киев                                                                                    «___» _______________ 2007г.

Мы, нижеподписавшиеся, производитель работ   ______________________
и бригадир ____________________________ составили настоящий акт в том, что по объекту: _______________________________________________________________________________
производились работы по выравнивания потенциалов.
Выполненные действия:
1.   Проведён монтаж кабельных соединений (ПВ1 – 2,5 мм2): змеевик – клеммная коробка; трубопроводы (хол., гар., вода) – клеммная коробка; ванная – клеммная коробка; закрытая розеточная группа – клеммная коробка.
2.   Проведён монтаж кабельных соединений (ПВ3 – 2,5 мм2): ВРП – клеммная коробка.
3.   Проведены электрические измерения в системе электрообеспечения.
 
Заключение:
Согласно проекта «Электрообеспечения частного жилого дома №38 по ул. ……. выполнены соединения корпуса ванны и водопровода в соответствии с требованиями действующих правил по технике безопасности.


Производитель работ:                                                                       Бригадир:


________________________________________                                ________________________________________

 а до коробки обычно прокладываю 4мм
Назва: Re: контуры уравнивания потенциалов
Відправлено: Manowar від 17 Лютий 2008, 12:54:58
понятно что ложим ее скрыто на высоте 0,3 м.
А когда придёт инспектор Киевэнерго как ему покажешь выполнено соединение или нет? Я например всегда выбираю вариант прокладки в лотке или декоративном плинтусе для прокладки кабеля :-[
Назва: Re: контуры уравнивания потенциалов
Відправлено: Manowar від 17 Лютий 2008, 13:08:32
Цитата: legron
не требуется ли расчет сопротивления уравнительных проводов?

После монтажа электромонтажная организация вызывает лабораторию которая производит все необходимые замеры и выдаёт протоколы измерений которые действительны в течение одного года, а по истечению этого срока владелец данного помещения должен самостоятельно вызвать лабораторию и произвести повторные замеры.
Назва: Re: контуры уравнивания потенциалов
Відправлено: Володя від 20 Березень 2008, 11:14:53
А шо єто такое? Каво уравнять нада? Какие потенциалі?
Назва: Re: контуры уравнивания потенциалов
Відправлено: z від 20 Березень 2008, 11:28:10
может ли нейтраль трансформатора сажаться на один заземлеиель д=50, а контур на сетку
Назва: Re: контуры уравнивания потенциалов
Відправлено: comings від 20 Березень 2008, 13:26:57
Цитата: Николя
где найти подтверждение или опровержение необходимости устройства контура заземления в помещениях
...
 - все там же, в ПУЭ п.п. 1.7.82,1.7.83
Назва: Re: контуры уравнивания потенциалов
Відправлено: Володя від 20 Березень 2008, 13:56:29
А шо єто?
Назва: Re: контуры уравнивания потенциалов
Відправлено: Володя від 20 Березень 2008, 14:01:20
может ли нейтраль трансформатора сажаться на один заземлеиель д=50, а контур на сетку
Макс, конечно можно раз ті так сделал!!!!
Назва: Re: контуры уравнивания потенциалов
Відправлено: Владислав від 29 Жовтень 2008, 21:53:32
Надо срочно выполнить уравнивание потенциалов в бассейне и сауне. У кого есть достоверная информация по сечению проводника, "пирогу" и т.д. Кроме того в бассейне должен быть теплый пол. Спасибо
Назва: Re: контуры уравнивания потенциалов
Відправлено: oipop від 30 Жовтень 2008, 10:08:16
Владислав я делал бассейн и могу сказать: присоеденяешь все, доступные металлические части (например лесенки металлические или еще чего) к PE проводнику который тянешь от ближайшего щитка. Прокладку выполнить скрыто (монолит или стяжка) в полу в гофрированной ПВХ трубе. На самоам деле открытых металлических частей в самом помещении где расположены ванны ооочень мало.
Но вот про теплый пол в бассейне слышу впервые. Температура воздуха в бассейне почти 30 да и вода подогревается, нафиг теплый пол незнаю!
Назва: Re: контуры уравнивания потенциалов
Відправлено: Electrician від 30 Жовтень 2008, 10:43:17
Цитата: oipop
Но вот про теплый пол в бассейне слышу впервые. Температура воздуха в бассейне почти 30 да и вода подогревается, нафиг теплый пол незнаю!
теплый пол в бассейне (не в корыте конечно, а на обходных дорожках) - это практически аксиома. А в остальном присоединяюсь к oipop, моя стандартная схемка, которую я даю в проекте бассейнов, приложена
Назва: Re: контуры уравнивания потенциалов
Відправлено: oipop від 30 Жовтень 2008, 13:31:06
Блин, 2 бассейна, никаках теплых полов на обходных дорожках. Интересно честно.
Назва: Re: контуры уравнивания потенциалов
Відправлено: Electrician від 30 Жовтень 2008, 14:10:35
55 ... бассейнов  :-[
Назва: Re: контуры уравнивания потенциалов
Відправлено: oipop від 30 Жовтень 2008, 16:02:23
 :-[
Назва: Re: контуры уравнивания потенциалов
Відправлено: Евген Коч від 02 Грудень 2008, 19:21:23
Минулого року докладно вивчали це питання, але просто зараз матеріалів під рукою немає. Поверх теплої підлоги має бути вземлена металева сітка. У басейнах, саунах є вимоги щодо зон безпеки (скільки метрів і до якої напруги). А що все вземлити - це правильно. Ще й риштунок (арматура железобетона) самого басейна обв"язати проводом і вивести точку підключення. Вийде клітка Фарадея. Безпечно!