Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежогасіння => Тема розпочата: dielektrik від 26 Травень 2017, 23:15:55

Назва: Пожаротушение на "Тирас ПУиЗ-1"
Відправлено: dielektrik від 26 Травень 2017, 23:15:55
Здравствуйте.
Имеется АСПТ на базе прибора Тирас ПУиЗ - 1. Система работает с 2008-го года, просто сейчас я меняю ПУиЗ старого образца на новый. Модули (Тунгус) были подключены не совсем по схеме, но за 8 лет эксплуатации ложных срабатываний не было. По схеме подключения защитные диоды стоят на каждом модуле, а в существующей АСПТ диоды стоят только на выходе запуска. Может ли кто пояснить работу схемы и достаточно ли двух диодов в начале линии?
 (http://savepic.ru/14133035.jpg)
Назва: Re: Пожаротушение на "Тирас ПУиЗ-1"
Відправлено: bvv від 30 Травень 2017, 08:30:54
Уважаемый dielektrik!
А что по этому поводу говорит техподдержка производителя оборудования? Или она молчит, как рыба?
Назва: Re: Пожаротушение на "Тирас ПУиЗ-1"
Відправлено: iop від 30 Травень 2017, 23:03:34
Ставить надо в каждый мпп, чтобы ток контроля целостности цепи не вызвал срабатывание модуля.
Назва: Re: Пожаротушение на "Тирас ПУиЗ-1"
Відправлено: Sledopyt від 31 Травень 2017, 08:12:42
Quote (selected)
Модули (Тунгус) были подключены не совсем по схеме
, вернее сказать совсем не по схеме,
Quote (selected)
но за 8 лет эксплуатации ложных срабатываний не было
. Защитные диоды нужны для недопущения прохождения тока контроля целостности цепи через исполнительное устройство модуля (Тирас для контроля пускает по цепи ток обратной полярности) в вашем случае ток контроля дальше первого модуля пройти просто не мог, и случись обрыв в цепи - прибор этого бы не увидел.