Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: LarenMc від 12 Травень 2017, 09:48:39

Назва: Выбор сечения высоковольтной кабельной перемычки силового трансформатора
Відправлено: LarenMc від 12 Травень 2017, 09:48:39
Приветствую,коллеги.
Подскажите,как правильно выбрать кабельную перемычку к трансформатору ТМГ-630/10.
Назва: Re: Выбор сечения высоковольтной кабельной перемычки силового трансформатора
Відправлено: grossel від 12 Травень 2017, 10:38:02
Задачей расчета электрических сетей является правильная оценка величин электрических нагрузок и выбор соответственно им таких наименьших из числа возможных сечений проводов, кабелей и шин, при которых были бы соблюдены нормированные условия в отношении:
1. нагрева проводников,
2. экономической плотности тока,
3. электрической защиты отдельных участков сети,
4. потерь напряжения в сети,
5. механической прочности сети.
Короче, при коэффициенте загрузки для однотрансформаторной ТП - 0,95, с учетом работы в аварийном режиме и режиме самозапуска трансформатора, считается ток нагрузки и выбирается аппарат защиты (например предохранители) и кабель, который проверяется по термической, электродинамической стойкости к max току к.з
Назва: Re: Выбор сечения высоковольтной кабельной перемычки силового трансформатора
Відправлено: Сугор від 12 Травень 2017, 11:13:37
А разве в ТУ уже не указывают минимальное сечение кабеля?
Назва: Re: Выбор сечения высоковольтной кабельной перемычки силового трансформатора
Відправлено: LarenMc від 12 Травень 2017, 11:22:00
А разве в ТУ уже не указывают минимальное сечение кабеля?
В данных ТУ не указано
Назва: Re: Выбор сечения высоковольтной кабельной перемычки силового трансформатора
Відправлено: Андрюха РЗА від 12 Травень 2017, 12:04:08
LarenMc, где объект?
В Киеве мы в 99% случаев берем 3xXLPE-Al(1x120). Это с большим запасом.
Поясню почему.
расчетный ток по 10 кВ для трансформатора 630 кВА составляет 49А=630*1,4/(10,5*1,732), где 1,4 - допустимый систематический перегруз незарезервированных трансформаторов согласно ГНД (Инструкции), а 10,5 - расчетное напряжение для сети 10 кВ.
допустимый ток для кабеля 3xXLPE-Al(1x120) - 252 А, так что тут все проходит с огромным запасом.
Что касается термики, то для Al-120 он составляет 11,3 кА (1с), чего хватает для подавляющего большинства случаев опять же с огромным запасом, потому что время защиты составляет 0,0 с (МТО-основная защита) или 0,3с (МТЗ - резервная).
А теперь главное: почему 120, а не 95, 70 или 50, которые тоже проходили бы во многих случаях.
Дело в том, что на заводах кабель 120 - ходовой, он есть всегда и в любых количествах, а 95, 70 или 50 - индзаказ, а это означает, что либо завод может в принципе не взяться за заказ (если длина будет небольшая), либо поставит  большие сроки поставки, что никого не устраивает. А разница по цене, насколько я знаю, будет вообще копеечная.
Разумеется в любом случае в проект прикладывается лист с выбором сечения и кабеля и экрана.
Назва: Re: Выбор сечения высоковольтной кабельной перемычки силового трансформатора
Відправлено: grossel від 12 Травень 2017, 12:06:11
Номинальный ток трансформатора ТМ-630-36,4А.
Номинальный ток предохранителей  (плавких вставок) типа ПКТ выбирается из условий несрабатывания  при  допустимых перегрузках трансформатора (1,4Ін.тр) и  при  работе трансформатора  в  режиме холостого хода (отстройка от бросков тока намагничивания, которые  в течение  небольшого промежутка  времени  могут превосходить  номинальный ток трансформатора
-1,6-1,8 Ін.тр),  а также  из условий селективности по отношению  к другим  защитным  аппаратам и  их  между  собой  и из условия обеспечения необходимой чувствительности к токам КЗ в основной зоне и в зонах дальнего резервирования.
Шабад рекомендует в своей книге "Защита трансформаторов 10кВ" выбирать предохранители со стороны ВН для трансформаторов малой и средней мощности: Ін.пр.~2xIн.тр=36,4х2=72,8А, ближайший предохранитель ПКТ-80А по табл.5 книги.
Исходя из этого выбираем кабель перемычки сечением 3х50мм2 и проверяем на термическую стойкость к токам к.з.
Т.к длительность тока к.з проходящего через трансформатор не должна превышать tд<5сек., а для трансформаторов с напряжением короткого замыкания Uк=5,5% tд=2,72с (Голубьев "Защита трансформаторов предохранителями"), используя значение 3-х фазного тока к.з с справочной литературы для трансформаторов ТМ-630, по известной формуле для определения минимального сечения кабеля исходя из термической стойкости за время срабатывания защиты, проверяем кабель перемычки.
Назва: Re: Выбор сечения высоковольтной кабельной перемычки силового трансформатора
Відправлено: LarenMc від 12 Травень 2017, 14:13:45
LarenMc, где объект?
в Житомире.
с наличием кабеля-не проблема
Назва: Re: Выбор сечения высоковольтной кабельной перемычки силового трансформатора
Відправлено: LarenMc від 12 Травень 2017, 14:16:45
используя значение 3-х фазного тока к.з с справочной литературы для трансформаторов ТМ-630
не могли бы вы подсказать эту литературу
Назва: Re: Выбор сечения высоковольтной кабельной перемычки силового трансформатора
Відправлено: Андрюха РЗА від 12 Травень 2017, 15:02:44
LarenMc, Если в ТУ не прописано конкретное сечение кабеля, значит вы с заказчиком должны определиться:
1) сшитый или бумага? Политику Житомирского обла я не знаю, в Киеве как правило - сшитый, бумага, как исключение, только на перекладки, времянку и т.д., и то далеко не всегда.
2) Если речь идет о перемычке, значит транс выносной, так? В таком случае чем он будет защищаться по высокой стороне? У нас в 99% случаях заставят поставить в голове вакуумник и соответственно какую-то защиту, с временными параметрами, что я указывал выше. Хотя был прецедент и с защитой предохранителем, но это было исключение. Поэтому Вам нужно сходить в местную службу РЗА и пообщаться на эту тему, а лучше написать запрос и получить письменный ответ, ибо вакуумник + реле защиты сильно дороже комплекта ПКТ-10, и Вам нужно будет обосновать это перед заказчиком.
Ну а дальше уже сделать расчеты и выбрать кабель, с учетом всех вышеуказанных рекомендаций.
Назва: Re: Выбор сечения высоковольтной кабельной перемычки силового трансформатора
Відправлено: LarenMc від 12 Травень 2017, 15:10:38
Андрюха РЗА,
делаю реконструкцию ТП(сейчас установленные ТМ-400/10).Есть существующая перемычка,выполненная АСБ-3х70. в голове установлены ПКТ.
Назва: Re: Выбор сечения высоковольтной кабельной перемычки силового трансформатора
Відправлено: LarenMc від 12 Травень 2017, 15:15:03
При проверке на тремику ток КЗ брать на шинах ПС 110/10?
Назва: Re: Выбор сечения высоковольтной кабельной перемычки силового трансформатора
Відправлено: Андрюха РЗА від 12 Травень 2017, 16:50:47
LarenMc, так. Стоп.
давайте проясним схему.
РУ-10 кВ в котором стоят ПКТ и от которого к трансформаторам идет перемычка находится в той же ТП? Или это выносной трансформатор (то есть РУ-10 кВ находится в другом здании на расстоянии сколько-то там метров)?
Назва: Re: Выбор сечения высоковольтной кабельной перемычки силового трансформатора
Відправлено: LarenMc від 12 Травень 2017, 16:52:11
Андрюха РЗА,
в том же ТП, не переносной
Назва: Re: Выбор сечения высоковольтной кабельной перемычки силового трансформатора
Відправлено: Андрюха РЗА від 12 Травень 2017, 17:19:09
LarenMc, тогда не сушите себе голову: заменили транс, заменили плавкие вставки ПКТ, ну и + по РУ-0,4. Кабели не трогайте, оставьте существующими. АСБ-3х70 выдержит не один 630-ый транс
Назва: Re: Выбор сечения высоковольтной кабельной перемычки силового трансформатора
Відправлено: LarenMc від 14 Травень 2017, 09:11:58
Андрюха РЗА,
не сушил бы) в ТП сущ. перемычка АСБ 3х35
Назва: Re: Выбор сечения высоковольтной кабельной перемычки силового трансформатора
Відправлено: grossel від 14 Травень 2017, 10:53:41
Это ток короткого замыкания который будет проходить через кабельную вставку, то есть при к.з на трансформаторе, это значение более точно определяется при расчете РЗА с заданными облэнерго значениями токов в maх и min режимах.
Для определения токов к.з на трансформаторе для приближенного расчета, можно воспользоваться рекомендациями и данными приведенными например в книге Голубев М.Л. "Расчет уставок релейной защиты и предохранителей в сетях 0,4-35 кВ" (см.вложение). Читать со стр.31, смотреть табл.10 на стр.41, то есть пользуясь данными по мощности тр-ра, напряжению, потерям мощности при токе к.з-5,5%, по таблице можно найти ток к.з на защищаемом участке (кабельной вставке который будет в пределах 950А (до 1000А)).
Выбрав вставки предохранителей ПКТ, по временно-токовых характеристиках можно определить время плавления предохранителя и используя это время до полного отключения в формуле расчета
проверить термическую стойкость кабельной вставки.
З.Ы. Если используете ток к.з в системе напряжения 0,4кВ (например первая часть таблицы при напряжении 0,4кВ), не забудьте привести его к значению ВН 10кВ.
Назва: Re: Выбор сечения высоковольтной кабельной перемычки силового трансформатора
Відправлено: Андрюха РЗА від 15 Травень 2017, 09:22:33
LarenMc, Погодите? А как же
Есть существующая перемычка,выполненная АСБ-3х70. в голове установлены ПКТ.
Так все-таки 35 или 70?
Назва: Re: Выбор сечения высоковольтной кабельной перемычки силового трансформатора
Відправлено: LarenMc від 15 Травень 2017, 09:30:22
Извините, сам уже запутался.

В предыдущем проектном решении применена перемычка из АСБ 3х35. Но по факту при монтаже там сразу сделали ее из АСБ 3х70.
Назва: Re: Выбор сечения высоковольтной кабельной перемычки силового трансформатора
Відправлено: Андрюха РЗА від 15 Травень 2017, 10:03:12
Все. Если 3х70, то ничего не меняйте. Оставьте существующую. В любом случае придется делать расчеты релейки, так как увеличение мощности ТП тянет за собой увеличение тока в цепочке 10 кВ.
Потом на основании релейки нужно будет рассчитать и показать термический ток. на этой перемычке, но скорее всего все пройдет, и ее можно будет оставить.
Назва: Re: Выбор сечения высоковольтной кабельной перемычки силового трансформатора
Відправлено: LarenMc від 15 Травень 2017, 10:09:03
Так в новом проекте нужно указать замену 3х35 на 3х70.
Назва: Re: Выбор сечения высоковольтной кабельной перемычки силового трансформатора
Відправлено: Андрюха РЗА від 15 Травень 2017, 13:14:33
LarenMc, зачем? Вы же говорите что там по факту - существующий 3х70. Вот и пишете в проекте, что там кабельная перемычка - существующая - 3х70.
Назва: Re: Выбор сечения высоковольтной кабельной перемычки силового трансформатора
Відправлено: LarenMc від 15 Травень 2017, 13:44:43
Андрюха РЗА,
по факту то да. но обл об этом не знает и думает, что там 3х35
Назва: Re: Выбор сечения высоковольтной кабельной перемычки силового трансформатора
Відправлено: Андрюха РЗА від 15 Травень 2017, 15:58:36
Хм. Странная ситуация. А они что ни разу на своем ТП не были? Ну ладно.
Но я бы в любом случае писал бы 3х70 сущ, а при согласовании взял бы с собой пару фоток, которые это подтверждают.
Назва: Re: Выбор сечения высоковольтной кабельной перемычки силового трансформатора
Відправлено: LarenMc від 15 Травень 2017, 16:10:53
Но я бы в любом случае писал бы 3х70 сущ

Ну так не могу написать,ведь в предыдущем проекте было указано 3х35 и по нему строилась ТП. :)
Назва: Re: Выбор сечения высоковольтной кабельной перемычки силового трансформатора
Відправлено: grossel від 15 Травень 2017, 16:14:01
Ну так не могу написать,ведь в предыдущем проекте было указано 3х35 и по нему строилась ТП

Так внеси изменения в проект по факту как положено по ДСТУ
Назва: Re: Выбор сечения высоковольтной кабельной перемычки силового трансформатора
Відправлено: LarenMc від 15 Травень 2017, 16:30:23
Спасибо,коллеги.  beer