Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: Dmitrik від 21 Квітень 2017, 12:58:18
-
Добрый день. Существующее 5-ти этажное общежитие переоборудуют в жилой дом с квартирами 25-50 м2. В каждой квартире предусматривается электроплита, бойлер и конвектор для отопления.
Как рассчитать нагрузку по ДБН В.2.5-23:2010 (к какому виду и уровню отнести эти квартиры, из какой таблицы применять коэффициент для группы квартир)?
-
Dmitrik, смотри табл.3.3 и табл.Д.2
-
Табл. 3.3 относится к жилищам 3го вида, а жилища 3го вида от 150 м2, к тому же нужна еще табл. 3.2, а в ней коеффициент спроса начинается только с 40 кВт установленной мощности, а у меня - 15 кВт (до 30 кВт стоит прочерк).
А вот Д2 похоже то, что нужно.
-
а для квартиры лучше Гостовский кабель брать или можно ТУ? просто вопрос в цене
-
Добрый день.
Подскажите правильно ли я сделал расчет нагрузки дома.
Есть дом 24 квартир с электроотоплением и электроплитами.
Рр=12,27*24*0,48=141,35 кВт
и плюс отопление и освещение, подвалов и лестничных клеток.
-
правильно ли я сделал расчет нагрузки дома.
Есть дом 24 квартир с электроотоплением и электроплитами.
Рр=12,27*24*48=141,35 кВт
Невірно , не враховано питоме навантаження від кількосты квартир відповідно з табл.3.1 та Табл.Д.2-Д4 ДБНВ.2.5-23;2010
плюс освещение, подвалов и лестничных клеток.
ДБН В.2.5-23;2010
п.3.6 Питомі розрахункові електричні навантаження жител охоплюють навантаження освітлення загальнобудинкових приміщень
-
Невірно , не враховано питоме навантаження від кількосты квартир відповідно з табл.3.1 та Табл.Д.2-Д4 ДБНВ.2.5-23;2010 [/quotпитоме навантаженняНевірно , не враховано питоме навантаження від кількосты квартир відповідно з табл.3.1 та Табл.Д.2-Д4 ДБНВ.2.5-23;2010
Питоме навантаження прийняв 12,27
згідно табл.Д.2 ДБНВ.2.5-23;2010 для 24 квартир
??
-
Добрый день.
Подскажите правильно ли я сделал расчет нагрузки дома.
Есть дом 24 квартир с электроотоплением и электроплитами.
Рр=12,27*24*0,48=141,35 кВт
и плюс отопление и освещение, подвалов и лестничных клеток.
Коеф. 0,48 уже сидит в 12,27. (12,27/25,37=0,48)
Правильно будет Рр=12,27*24=294,48кВт. Только это с учетом проточных электронагревателей (2,18кВт)
-
Добрый день.
Подскажите правильно ли я сделал расчет нагрузки дома.
Есть дом 24 квартир с электроотоплением и электроплитами.
Рр=12,27*24*0,48=141,35 кВт
и плюс отопление и освещение, подвалов и лестничных клеток.
Коеф. 0,48 уже сидит в 12,27. (12,27/25,37=0,48)
Правильно будет Рр=12,27*24=294,48кВт. Только это с учетом проточных электронагревателей (2,18кВт)
Дякую, так водонагрівачі будуть електричні.
Потрібно брати ТУ на 300 кВт?
-
Если строго по ДБН, то да. Но если честно, то меня смущает цифра 7,37кВт на электроотопление (в доме могут быть как и соц.квартиры площадью 40кв.м, так и повышенной комфортности квадратов по 80).
Я бы, для успокоения, подошел к сантехникам, пускай они посчитают теплопотери на дом. Если теплопотери будут в районе 7,37*24=177кВт, то берем ТУ на 300кВт.