Проєктування => Освітлення => Аварійне освітлення => Тема розпочата: Elec3с від 19 Квітень 2017, 22:02:56

Назва: Щит аварійного освітлення
Відправлено: Elec3с від 19 Квітень 2017, 22:02:56
Доброго всім дня. Є об'кт з двома незалежними джерелами живлення, одне від ТП, а друге від генератора.  Передбачається підключення евакуаційного освітлення від генератора, на випадок якщо не буде напруги з ТП, але замовник хоче ще в кожне приміщення завести по одній розетці від генератора. Скажіть будь ласка чи дозволяється використовувати ЩАО для розеточних груп які теж працюватимуть від генератора?
Назва: Re: Щит аварійного освітлення
Відправлено: Юрий від 20 Квітень 2017, 08:52:17
Не допускается. ДБН В.2.5-23:2010 п. 4.67 Не разрешается устанавливать штепсельные розетки в сети аварийного освещения.
Назва: Re: Щит аварійного освітлення
Відправлено: Сугор від 20 Квітень 2017, 09:53:25
Elec3с, а что за объект?
Назва: Re: Щит аварійного освітлення
Відправлено: Elec3с від 20 Квітень 2017, 20:31:53
Получається в кожен ЩС потрібно крім основного живлення  заводити окремий кабель від генератора чи робити окремий щит? Об'єкт триповерхова будівля під офіси.
Назва: Re: Щит аварійного освітлення
Відправлено: Юрий від 21 Квітень 2017, 09:11:20
Запроектируйте один распределительный щит, от которого разведете розеточные сети в каждый офис. 
Назва: Re: Щит аварійного освітлення
Відправлено: Elec3с від 21 Квітень 2017, 13:24:37
Запроектую на кожному поверсі силовий щит і вже вньому підключу основне живлення і живлення від генератора. Дякую за допомогу.