Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: yuli від 10 Квітень 2017, 13:06:08

Назва: Защита в ячейке 10 кВ на РП-10 кВ
Відправлено: yuli від 10 Квітень 2017, 13:06:08
Добрый день.
Есть абонентское РП. Есть ячейка 10 кВ с масляным выключателем и приводом ППО-10У2 22400. Прочитала в документации на этот привод, что в нем встроенная защита. Данных по защите на отходящих линиях РП у абонента нет, то есть какие устаки по току и времени неизвестно. Только известно, что привод ППО-10У2 22400. Кто разбирается в этом приводе, можно ли поставить для защиты в эту ячейку реле РС-80М2М-11 с дешунтировнаием ну и  выставить необходимые уставки? Спасибо
Назва: Re: Защита в ячейке 10 кВ на РП-10 кВ
Відправлено: ilkush від 11 Квітень 2017, 12:31:47
У меня есть только РЭ на ППО-10
Назва: Re: Защита в ячейке 10 кВ на РП-10 кВ
Відправлено: yuli від 11 Квітень 2017, 12:56:15
я тоже такое нашла, просто я имею в виду, можно ли на этот привод поставить РС80М2-11 с дешунтированием
Назва: Re: Защита в ячейке 10 кВ на РП-10 кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 18 Квітень 2017, 14:37:25
yuli, можно. Там скорее всего стоят РТВ, но нужно уточнить у абонента.