Добрый день.
Есть абонентское РП. Есть ячейка 10 кВ с масляным выключателем и приводом ППО-10У2 22400. Прочитала в документации на этот привод, что в нем встроенная защита. Данных по защите на отходящих линиях РП у абонента нет, то есть какие устаки по току и времени неизвестно. Только известно, что привод ППО-10У2 22400. Кто разбирается в этом приводе, можно ли поставить для защиты в эту ячейку реле РС-80М2М-11 с дешунтировнаием ну и выставить необходимые уставки? Спасибо
-
У меня есть только РЭ на ППО-10
-
я тоже такое нашла, просто я имею в виду, можно ли на этот привод поставить РС80М2-11 с дешунтированием
-
yuli, можно. Там скорее всего стоят РТВ, но нужно уточнить у абонента.