Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Зовнішнє освітлення => Тема розпочата: LarenMc від 15 Березень 2017, 08:16:44
-
Доброго времени суток, коллеги.
На днях получил ТУ на проектирование наружного освещения от пункта включения типа И-710. Что и как делается-впервые берусь за такой проект.
Возможно есть у кого примеры, рабочие проекты в помощь?
-
недавно тільки робили такі проекти. Біля підстанції від якої живиться освітлення ставили цю шафу і від неї заживлювали фідери ліній освітлення. В базовому виконанні контроллер може управляти двому контакторами. В прикладеному файлі інформація деяка.
-
Да, в требованиях к ТУ написано, что шкаф установить на ТП
-
Shturman, вы для ознакомления пдф не можете скинуть?
-
ось
-
Мне проект, иль часть хотя бы :-[
-
В таком разделе Наружное освещение.rar (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2445)
-
grossel, благодарю.
Скажите, а почему на листе,где показана опора с одним светильником заходит кабель 5х6, а выходит 4х1,5?
-
Неправильно указана позиция. Поскольку на чертеже показан общий вид опоры с 1 светильником в спецификации магистральный кабель не специфицируется. Поз.8 должна быть показана (доведена) выше окна опоры (типа общих видов парковых светильников установленных на стойках во вложении).
Потому-как заходит магистраль освещения 5х6мм2, а ответвление от магистрали на светильник опоры выполнено кабелем 3х1,5 мм2. Если количество светильников превышает 20 шт согласно ПУЭ, то в цоколе опоры на ответвлении кабеля 3х1,5 мм2 к светильнику должен быть установлен аппарат защиты.
-
Ага...
А от 1й опоры на 2ю идет 5х6?
-
Да идет магистральный кабель с разделенными N и РЕ. Если кабель с алюминиевыми жилами и совмещенным РЕN-проводником, то естественно РЕN-проводник должен быть сечением не менее 16 мм2.
-
А в проекте светотехнический расчет не делался?
-
А в проекте светотехнический расчет не делался?
Делался. Но он согласно норм к проекту в обязательном порядке не прилагается, а предоставляется в случае требования контролирующих органов или эксперта.