Добрый день! Согласно п.5.31 ДБН В. 2.5-23-2003 в подвалах зданий кабели должны прокладываться в неметалических трубах.
Где можно найти норму, что разрешается пркладывать в стальной? ::)
-
может это подойдет ПуЭ п.2.3.33
-
подскажите, а есть ли нормы запрещающие прокладку кабелей (вводная линия 0,4 кВ) по подвалу общественного здания (минимаркет)?
-
ДБН В. 2.5-23-2003 5.31 У підвалах і технічних підпідлогових просторах будинків за відсутності доступу сторонніх осіб (крім експлуатуючого персоналу) допускається прокладання силових кабелів напругою до 1 кВ, що живлять інші секції будинку. Ці кабелі не розглядаються як транзитні.
-
Ці кабелі не розглядаються як транзитні.
а проясните, вот у меня кабельная линия идет от ТП в земле, заходит в подвал минимаркета, далее по подвалу и в щитовую...
моя линия считается транзитной или нет?
-
далее по подвалу и в щитовую
Як що цією лінією виконується живлення мінімаркета то це не транзитна лінія .
-
Добрый день! Согласно п.5.31 ДБН В. 2.5-23-2003 в подвалах зданий кабели должны прокладываться в неметалических трубах.
Где можно найти норму, что разрешается пркладывать в стальной? ::)
Здравствуйте все. Посмотрите ПУЭ таб. 2.1.2 самый нижний подпункт "Помещения всех видов и наружные установки" подраздел "Исключения" п.п.2. В принципе можно в металлических трубах с толщиной стенок более 2мм. Подвалы как правило сырые и даже особо сырые. Пластик к сырости более устойчив. Ну и вопрос цены также имеет значение. Нужно будет обосновывать что применили железо для супер-надежной защиты от механических повреждений. А так по подвалу прокладывают кабель открыто по конструкциям или лоткам под потолком выше 2,5 метров.
С уважением.