Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: Владислав від 16 Березень 2009, 21:52:23

Назва: Разрешается ли прокладывать в подвале кабель в стальной трубе?
Відправлено: Владислав від 16 Березень 2009, 21:52:23
Добрый день! Согласно п.5.31 ДБН В. 2.5-23-2003 в подвалах зданий кабели должны прокладываться в неметалических трубах.
Где можно найти норму, что разрешается пркладывать  в стальной? ::)
Назва: Re: Разрешается ли прокладывать в подвале кабель в стальной трубе?
Відправлено: Mytnaya від 18 Березень 2009, 15:37:30
может это подойдет ПуЭ п.2.3.33
Назва: Re: Разрешается ли прокладывать в подвале кабель в стальной трубе?
Відправлено: zazikstealth від 09 Серпень 2010, 16:20:51
подскажите, а есть ли нормы запрещающие прокладку кабелей (вводная линия 0,4 кВ) по подвалу общественного здания (минимаркет)?
Назва: Re: Разрешается ли прокладывать в подвале кабель в стальной трубе?
Відправлено: blak від 09 Серпень 2010, 16:27:03
ДБН В. 2.5-23-2003 5.31 У підвалах і технічних підпідлогових просторах будинків за відсутності доступу сторонніх осіб (крім експлуатуючого персоналу) допускається прокладання силових кабелів напругою до 1 кВ, що живлять інші секції будинку. Ці кабелі не розглядаються як транзитні.
Назва: Re: Разрешается ли прокладывать в подвале кабель в стальной трубе?
Відправлено: zazikstealth від 09 Серпень 2010, 16:47:21
Цитата: blak
Ці кабелі не розглядаються як транзитні.

а проясните, вот у меня кабельная линия идет от ТП в земле, заходит в подвал минимаркета, далее по подвалу и в щитовую...
моя линия считается транзитной или нет?
Назва: Re: Разрешается ли прокладывать в подвале кабель в стальной трубе?
Відправлено: Roman3R від 09 Серпень 2010, 16:50:17
Цитата: zazikstealth
далее по подвалу и в щитовую
Як що цією лінією виконується живлення мінімаркета то це не транзитна лінія .
Назва: Re: Разрешается ли прокладывать в подвале кабель в стальной трубе?
Відправлено: OBON від 09 Серпень 2010, 17:26:13
Добрый день! Согласно п.5.31 ДБН В. 2.5-23-2003 в подвалах зданий кабели должны прокладываться в неметалических трубах.
Где можно найти норму, что разрешается пркладывать  в стальной? ::)
Здравствуйте все. Посмотрите ПУЭ таб. 2.1.2 самый нижний подпункт "Помещения всех видов и наружные установки" подраздел "Исключения" п.п.2.  В принципе можно в металлических трубах с толщиной стенок более 2мм. Подвалы как правило сырые и даже особо сырые. Пластик к сырости более устойчив. Ну и вопрос цены также имеет значение. Нужно будет обосновывать что применили железо для супер-надежной защиты от механических повреждений. А так по подвалу прокладывают кабель открыто по конструкциям или лоткам под потолком выше 2,5 метров.
С уважением.