Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: maxemys07 від 11 Січень 2017, 13:49:23
-
Доброго дня.
Підкажіть,
В Нас є ТП 10/0,4кВ, і Ми хочемо збільшити потужність.
Ми отримали ТУ від Київенерго, де вказано "Спорудити ТП-10/0,4кВ (Т3, Т4) по схемі виносних трансформаторів. Встановити тр-ри необхідної потужності ...".
Правильно Я розумію, що під виносними трансформаторами розуміється, що РУ-10кВ нової ТП буде розміщено в старому ТП, а в новому ТП (в 150м від старого) буде лише два трансформатори і ру-0,4кВ?
-
Правильно Я розумію
правильно
-
maxemys07, Поняли Вы все правильно. И при этом, у Выносных трансформаторов есть несколько особенностей.
В частности по 10 кВ их, как правило, защищают с помощью вакуумников и релейной защиты. Иногда, как исключение, с боями можно пробить в Киевнегро их защиту с помощью ПКТ, но это нужно очень сильно постараться. В любом случае, Вам нужно убедиться, что в существующем ТП есть место еще под 2 ячейки по 10 кВ.
Плюс нужно четко понимать где у Вас граница балансовой принадлежности, и, соответственно, где будет учет.
А если выносные трансформаторы у Вас сухие, тот там еще масса нюансов по поводу термозащиты и защиты максимального напряжения.