Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: jokeroff555 від 23 Грудень 2016, 09:54:28
-
Доброго времени! Заказчик по проектируемой ВЛ-6 кВ требует: продольный профиль, расчет стрел провеса, пролетов, пикетаж. Сколько делал проектов ВЛ напряжением до 35 кВ никогда не возникало такой необходимости: пролеты и стрелы провеса брались по соответствуемому ТП, пикетаж и продольный профиль не требовали. В редких случаях при пересечении с инженерными сооружениями делал продольный профиль перехода. Есть ли какой либо нормативный документ на состав рабочей документации воздушных линий напряжением 6-10 кВ?
-
Попросіть у нього зйомку траси з геологією, і на цьому все закінчиться
-
Спасибо, трассу с геологией мы за свой счет сделали уже. В узле выполнен профиль пересечений, нормируется ли каким нибудь документом выполнение продольного профиля всей линии 10 кВ?
-
Есть ли какой либо нормативный документ на состав рабочей документации воздушных линий напряжением 6-10 кВ?
И1.16-10 приложение 4 .
2. ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ВОЗДУШНЫЕ - ЭВ
2.1. Настоящий раздел определяет состав рабочих чертежей линий электропередачи напряжением до 35 кВ. (Воздушные линии электропередачи напряжением свыше 35 кВ выполняются в соответствии с нормативными документами ФСК ЕЭС России).
2.2. В рабочие чертежи воздушных линий электропередачи (ЛЭП) включают:
1) общие данные по рабочим чертежам;
2) паспорт ЛЭП;
3) схему ЛЭП;
4) обзорный план трасс;
5) профиль трассы с расстановкой опор (для 35 кВ);
6) таблицу монтажных стрел провеса проводов и троса (для 35 кВ);
7) детали переходов ЛЭП;
8) ведомость закрепления железобетонных опор;
9) ведомость опор и фундаментов;
10) ведомость заземляющих устройств;
11) ведомость гирлянд изоляторов;
12) ведомость установки гасителей вибрации (для 35 кВ);
13) ведомость отвода земли под опоры (для 35 кВ);
14) ведомость вырубки просеки;
15) установочные чертежи фундаментов (для 35 кВ)
-
То что нужно, огромное спасибо!!!