Здравствуйте! Подскажите как рассчитать предварительную мощность для здания ТОЦ? По укрупненным нагрузкам?Есть только планировки, общая площадь 1500м2. Задания от разделов ВК, ОВ пока нет.
-
ДБН В.2.5-23 2010 Таблиця 3.15 сторінки 24-26
-
То есть я правильно понял, я беру площадь общую 1500 х 0,08кВт/м2 (удельная нагрузка) =120кВт - это и есть расчетная нагрузка?
-
А если у меня 3 этажа и каждый этаж занят допустим:
1-й под торговлю
2-й под общественное питание
3-й под гостиницу, я должен в отдельности каждый этаж пересчитать под определенную удельную нагрузку для данного типа помещений?
-
я должен в отдельности каждый этаж пересчитать под определенную удельную нагрузку для данного типа помещений?
Так. Після чого звести до шин ВРП з коефіцієнтами різночасності максимумів.
-
1-й под торговлю
2-й под общественное питание
3-й под гостиницу, я должен в отдельности каждый этаж пересчитать под определенную удельную нагрузку для данного типа помещений?
Так , але загальне навантаження необхідно рахувати з врахуванням участі в максимумі навантаження . Табл. 3.14 ДБН В.2.5-23:2010
-
Ок ребят спасибо, буду сейчас прикидывать чо к чему.
-
Простите за вопрос, но не пойму как табл.3.14 пользоваться! У меня выходит: 1-й этаж 524,31м2*0,2=104,86кВт; 2-й этаж 520,22м2*1,03=535,8кВт;3-й этаж 505,205м2*0,5=252,6кВт. Выходит что в вертикальной столбце данной таблицы я выбираю - предприятия общественного питания (как самую большую нагрузку), а в горизонтальном я должен также выбрать - заведения общественного питания (столовые)? Так? Выбрать коэффициент 0,8? А дальше сплюсовать всю нагрузку 104,86+535,8+252,6=893,3*0,8=714,6кВт (общая нагрузка на здание)?Правильно?
-
2-й этаж 520,22м2*1,03=535,8кВт;
Если это общепит то множить нужно не на квадраты, а количество посадочных мест (посетителей).
Гостиницу тоже множат не на м.кв. а на количество спальных мест.
Внимательно посмотрите таблицу.
-
ок спс за замечание, а в дальнейшем все правильно?
-
а в дальнейшем все правильно?
Нет :)
Коеф. берется на пересечении типов нагрузок сама большая - меньшая нагрузка. .
Нпример если выйдет что общепит самая больша нагрузка то сумарно выйдет так:
Самая большая нагрузка (общепит) + коеф. (общепит - гостиница)* нагрузку гостиницы + коеф (общепит - торговля) * нагрузка торговли.
Кат-то так.
-
Если это общепит то множить нужно не на квадраты, а количество посадочных мест (посетителей).