Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: poramokk від 23 Грудень 2016, 01:03:34

Назва: Расчет мощности торгово-общественного центра
Відправлено: poramokk від 23 Грудень 2016, 01:03:34
Здравствуйте! Подскажите как рассчитать предварительную мощность для здания ТОЦ? По укрупненным нагрузкам?Есть только планировки, общая площадь 1500м2. Задания от разделов ВК, ОВ пока нет.
Назва: Re: Расчет мощности торгово-общественного центра
Відправлено: Slawikvap від 23 Грудень 2016, 08:38:53
ДБН В.2.5-23 2010 Таблиця 3.15 сторінки 24-26
Назва: Re: Расчет мощности торгово-общественного центра
Відправлено: poramokk від 23 Грудень 2016, 15:33:17
То есть я правильно понял, я беру площадь общую 1500 х 0,08кВт/м2 (удельная нагрузка) =120кВт - это и есть расчетная нагрузка?
Назва: Re: Расчет мощности торгово-общественного центра
Відправлено: poramokk від 23 Грудень 2016, 15:35:44
А если у меня 3 этажа и каждый этаж занят допустим:
1-й под торговлю
2-й под общественное питание
3-й под гостиницу, я должен в отдельности каждый этаж пересчитать под определенную удельную нагрузку для данного типа помещений?
Назва: Re: Расчет мощности торгово-общественного центра
Відправлено: Slawikvap від 23 Грудень 2016, 16:57:29
я должен в отдельности каждый этаж пересчитать под определенную удельную нагрузку для данного типа помещений?

Так. Після чого звести до шин ВРП з коефіцієнтами різночасності максимумів.
Назва: Re: Расчет мощности торгово-общественного центра
Відправлено: Roman3R від 23 Грудень 2016, 17:02:44
1-й под торговлю
2-й под общественное питание
3-й под гостиницу, я должен в отдельности каждый этаж пересчитать под определенную удельную нагрузку для данного типа помещений?
Так , але загальне навантаження необхідно рахувати з врахуванням участі в максимумі навантаження . Табл. 3.14 ДБН В.2.5-23:2010
Назва: Re: Расчет мощности торгово-общественного центра
Відправлено: poramokk від 24 Грудень 2016, 15:34:53
Ок ребят спасибо, буду сейчас прикидывать чо к чему.
Назва: Re: Расчет мощности торгово-общественного центра
Відправлено: poramokk від 24 Грудень 2016, 15:42:25
Простите за вопрос, но не пойму как табл.3.14 пользоваться! У меня выходит: 1-й этаж 524,31м2*0,2=104,86кВт; 2-й этаж 520,22м2*1,03=535,8кВт;3-й этаж 505,205м2*0,5=252,6кВт. Выходит что в вертикальной столбце данной таблицы я выбираю - предприятия общественного питания (как самую большую нагрузку), а в горизонтальном я должен также выбрать - заведения общественного питания (столовые)? Так? Выбрать коэффициент 0,8? А дальше сплюсовать всю нагрузку 104,86+535,8+252,6=893,3*0,8=714,6кВт (общая нагрузка на здание)?Правильно?
Назва: Re: Расчет мощности торгово-общественного центра
Відправлено: andery від 25 Грудень 2016, 11:39:00
2-й этаж 520,22м2*1,03=535,8кВт;
Если это общепит то множить нужно не на квадраты, а количество посадочных мест (посетителей).
Гостиницу тоже множат не на м.кв. а на количество спальных мест.
Внимательно посмотрите таблицу.
Назва: Re: Расчет мощности торгово-общественного центра
Відправлено: poramokk від 25 Грудень 2016, 12:18:45
ок спс за замечание, а в дальнейшем все правильно?
Назва: Re: Расчет мощности торгово-общественного центра
Відправлено: andery від 25 Грудень 2016, 12:40:16
а в дальнейшем все правильно?
Нет :)
Коеф. берется на пересечении типов нагрузок сама большая - меньшая нагрузка. .
Нпример если выйдет что общепит самая больша нагрузка то сумарно выйдет так:
Самая большая нагрузка (общепит) + коеф. (общепит - гостиница)* нагрузку гостиницы + коеф (общепит - торговля) * нагрузка торговли.
Кат-то так.
Назва: Re: Расчет мощности торгово-общественного центра
Відправлено: Бригадир від 25 Грудень 2016, 20:33:00
Если это общепит то множить нужно не на квадраты, а количество посадочных мест (посетителей).