Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Сповіщення про пожежу => Тема розпочата: prihodsv від 08 Грудень 2016, 15:23:04
-
Добрый день форумчане! Нужна помощь. чтобы определить тип оповещения. Объект - АБК (пяти этажное здание) на территории предприятия. Два этажа- пустуют. Постоянно находятся -35 человек. В АБК есть раздевалки и душевые для работающих смен . Временно-100человек ( смена пришла переоделась и пошли по цехам). К какому типу отнести СО к СО2 или к СО3 согласно т. Б1 п.20 ДБН -56-2014.
-
Временно, не временно, но 100 человек могут быть одновременно в здании. Нормы про временность молчат.
Кроме того, поскольку Вы делаете оповещение на все здание, а пустые два этажа однажды заселятся непонятно каким количеством людей, мелочиться не стоит. Здесь явное СО3.
Или скачайте с заказчика клятвенное бумажно-письменное заверение (ТЗ, например), что в здании одновременно не могут находиться более 100 человек.
Иначе или Вам, или потом ему однажды придется переделывать.
-
Большое спасибо за ответ!