Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Electro2 від 10 Березень 2009, 16:08:38

Назва: Требуется разъяснение проектировщиков!!!
Відправлено: Electro2 від 10 Березень 2009, 16:08:38
Народ!!! Я в шоке. Может я отстал от жизни или незнаю новых норм и требований к проектам торгово-развлекательных комплексов и поэтому хочу чтобы Вы мне помогли разобраться с ОЧЕНЬ "ИНТЕРЕСНЫМ" проектом.
Суть в следующем.
1. Есть ТП для торгово-развлекательного комплекса.
2. От этого ТП запитываются 20 ВРУ где по первой категории, где по второй.
3. Все ВРУ попытались привязать к типовым типа восьмерка по вводу, учет, отходящие автоматы для шкафов с распредкой и где надо - АВРы.
4. А теперь фишка -  =-0 На каждом выходе ВРУ перед распределительными шкафами (или автоматами) стоит пускатель на соответствующий ток с управлением от реле контроля фаз.
Это что - типа сеть не в норме так сразу все и отключить надо?  Причем это во всех ВРУ. Нагрузка на ВРУ разнообразнейшая, начиная от щитов ЩО, вентиляции и заканчивая чиллером.

Если это правильно - то зачем такую защиту ставить во ВРУ сразу на все отходящие линии, ведь гораздо дешевле такое сделать уже непосредственно перед потребителем в силовом шкафу.
Назва: Re: Требуется разъяснение проектировщиков!!!
Відправлено: Yurik від 10 Березень 2009, 17:20:29
По поводу правильности не уверен. Такое (лично мое мнение) надо ставить на двигатели. А на все остальное не вижу смысла. Ну пропадет фаза, ну не будет работать часть светильников, зачем же обестачивать дургие.
Цитата: Electro2
ведь гораздо дешевле такое сделать уже непосредственно перед потребителем в силовом шкафу.
А здесь не согласен, потребителей много, если на каждый ставить свой контактор выйдет дороже и место больше съест. Хотя я считаю это вообще глупо. Смысл тогда второй или первой категории.
Назва: Re: Требуется разъяснение проектировщиков!!!
Відправлено: vadrus від 10 Березень 2009, 20:27:03
интересно-бы  посмотреть на схему. Пускатели (контакторы) на вводе стоят во ВРУ-76, но тогда - всё по 1-й категории.
Другая версия - всё электрооборудорвание отключается при пожаре.
Ещё версия - стоит какое-то реле приоритета нагрузок. Короче - нужна схема.
Назва: Re: Требуется разъяснение проектировщиков!!!
Відправлено: Electro2 від 11 Березень 2009, 12:54:08
Вот примеры схем.
Назва: Re: Требуется разъяснение проектировщиков!!!
Відправлено: Yurik від 11 Березень 2009, 13:05:22
Чесно говоря прикола не понял. А спросить у проектировщиков нет возможности?
Назва: Re: Требуется разъяснение проектировщиков!!!
Відправлено: nikaraguasasham від 11 Березень 2009, 14:06:55
тут РНПП используется для защиты эл.оборудования,
а не для обеспечения определенной категории надежности эл.снабжения,соответственно и стоит
 оно в щитах без АВРа.
да еще и с функцией повторного включения,
как по мне-прикольная штука
а насчет удешевления такого решения ,размещением непосредственно возле потребителя,то это врядли
в случае с освещением,-согласен,можно обойтись,но вопрос спорный!
Назва: Re: Требуется разъяснение проектировщиков!!!
Відправлено: Yurik від 11 Березень 2009, 14:34:41
Что случится с моим ПК (питается по фазу А), если пропадет фаза С? Или что случится с ПК который питается по той же фазе С. Я так понимаю это влияет на работу двигателей с короткозамкнутым ротором. А для однофазных потребителей для чего такое?
Назва: Re: Требуется разъяснение проектировщиков!!!
Відправлено: 090 від 11 Березень 2009, 16:54:48
Yurik, c ПК ничего случиться не должно.... Правда случаи неприятные были, но в связи с неграмотностью монтажников, которые делали слабый ноль...
Назва: Re: Требуется разъяснение проектировщиков!!!
Відправлено: vadrus від 12 Березень 2009, 20:00:20
Ну, действительно, может кто-то обьяснит?
Назва: Re: Требуется разъяснение проектировщиков!!!
Відправлено: vadrus від 12 Березень 2009, 20:27:01
И ещё, может не в тему. Какой номинальный ток ВРУ 1401? По моему, не больше 400А.