Назва: Расстояние от автомата защиты до счетчика.
Відправлено: Андрюха РЗА від 25 Листопад 2016, 14:33:12
Коллеги, возник вопрос:
Какое допустимое расстояние от автомата защиты до счетчика?
Ситуация следующая: учет на собственных нуждах РП-10 кВ, стоит на вводах ШСН (шкаф собственных нужд).
Можно ли этот учет защищать автоматами во вводных ячейках РУ-0,4 кВ, от которых этот ШСН собственно и питается?
Другими словами: можно ли учет в ШСН вынести перед вводными автоматами или нет?
Длина кабеля порядка 15 метров.
Во вводных ячейках разумеется есть свой учет, который покрывает все РУ-0,4.
Назва: Re: Расстояние от автомата защиты до счетчика.
Відправлено: boss від 26 Листопад 2016, 09:19:55
Если счетчики поставишь во вводных ячейках, сразу после автоматов питания СН, то вопросов возникнуть не должно. Тонкости монтажа не рассматриваем.
Если поставишь в конце линии питания ШСН, но перед ШСН, могут заставить поставить автоматы непосредственно перед счетчиками (причем заставляет не энергосбыт а ДТП).
А зачем вы ставите два счетчика на ШСН? Всегда ставил один после АВР, никаких вопросов никогда не возникало.
Назва: Re: Расстояние от автомата защиты до счетчика.
Відправлено: Андрюха РЗА від 28 Листопад 2016, 09:46:15
boss, ну у нас ШСН 2-секционный, по схеме АВР-500. поэтому и 2 счетчика - каждый на свой ввод.
А с автоматами - Релейка в лице КАВ хочет чтобы ШОТ был запитан с верхних губок вводных автоматов ШСН, а с другой стороны сбыт требует чтобы ШОТ тоже был под учетом собственных нужд.
Вот такое получается противоречие. Если ДТП будет настаивать на том, чтобы ставить автомат перед счетчиком, придется ставить отдельные счетчики в ШОТ и запитывать их от отдельных автоматов прямо от вводов :((((
Чего очень бы не хотелось, ибо ШОТ сейчас и так золотой выходит, а если еще  + 2 счетчика...
Назва: Re: Расстояние от автомата защиты до счетчика.
Відправлено: boss від 28 Листопад 2016, 16:29:28
Поставь отдельный ящик со счетчиками, после них веди отдельные кабели на ШОТ и на ЩСН
Назва: Re: Расстояние от автомата защиты до счетчика.
Відправлено: Андрюха РЗА від 29 Листопад 2016, 09:16:00
Поставь отдельный ящик со счетчиками, после них веди отдельные кабели на ШОТ и на ЩСН
а перед счетчиками автоматы? Вот их то релейка и не хочет. Чую что придется в ШОТ учет запихивать :((((
Назва: Re: Расстояние от автомата защиты до счетчика.
Відправлено: Yurik від 29 Листопад 2016, 10:13:15
Андрюха РЗА, а зачем ставить автомат? Можно и выключатель нагрузки или вообще не ставить (если чуть уменьшить длину кабеля :D) ДБН В. 2.5-23-2010 п.11.9 "Перед засобом облiку, безпосередньо включеним у мережу, на вiдстанi не бiльше нiж 10 м по довжинi проводки для безпечної замiни засобу облiку повинний бути установлений комутацiйний апарат чи запобiжник, що дозволяє зняти напругу з усiх фаз"
Назва: Re: Расстояние от автомата защиты до счетчика.
Відправлено: Андрюха РЗА від 29 Листопад 2016, 11:48:50
Yurik, Вот оно, то чего я искал. 10 метров! То есть я правильно понимаю, что если у меня ШСН будет стоять меньше чем на 10 метров от вводной ячейки, то вводной автомат в нем можно поставить после счетчика?
Это супер!!!
Огромное спасибо!
Назва: Re: Расстояние от автомата защиты до счетчика.
Відправлено: Yurik від 29 Листопад 2016, 13:24:32
Андрюха РЗА, смысл данного требования, чтобы можно было проводить ремонтные (замена счетчика) и отключить линию. А так как  это в пределах одного помещения, я бы вообще не заморачивался.
Назва: Re: Расстояние от автомата защиты до счетчика.
Відправлено: Roman3R від 29 Листопад 2016, 13:26:17
ДБН В. 2.5-23-2010
сли у меня ШСН будет стоять меньше чем на 10 метров от вводной ячейки, то вводной автомат в нем можно поставить после счетчика
Вказаний ДБН поширюється лише на "житлових будинків, зазначених у ДБН В.2.2-15, адміністративних і побутових будинків та приміщень підприємств, зазначених у СНиП 2.09.04, та громадських будинків і споруд, наведених у додатку А ДБН В.2.2-9" , але не це головне , аналогічні вимоги прописані також в ПУЕ п.1.5.36. Ви неуважно читаєте цю вимогу "Перед засобом облiку, безпосередньо включеним у мережу, на вiдстанi не бiльше нiж 10 м по довжинi проводки" тобто такий апарат має бути  встановлений на любій відстанні але не більше 10 м , якщо відстань до апарата більше 10 м то лічильник встановлювати не можна взагалі . Зверніть увагу що це стосується лише лічильників безпосереднього включення і не стосується лічильників трансформаторного включення .
Назва: Re: Расстояние от автомата защиты до счетчика.
Відправлено: Yurik від 29 Листопад 2016, 13:36:51
Roman3R, я уже писал выше, что данное требование больше для проведения работ, чтобы человек не оказался под напряжением. Т.к. есть другая "буква закона", которая требует защитить кабельную линию длинною более 3м.
Назва: Re: Расстояние от автомата защиты до счетчика.
Відправлено: Андрюха РЗА від 30 Листопад 2016, 09:24:21
Yurik, так в том то и цимес, что кабельная линия у меня защищена во вводной ячейке, а непосредственно перед счетчиком автомат я могу не ставить ссылаясь на указанный Вами пункт.