Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Елена.Ш від 21 Листопад 2016, 10:54:05
-
Пожалуйста, помогите нужно срочно, какие допустимые потери в линии 6кВ? Желательно с ссылкой на нормативный документ.
Брала 10%. Для провода АС-185 и заданной длине линии потери составили 13,72%. Для заказчика это не приемлемо, просит просто оставить АС-185 и не заморачиваться. Я так не могу, предлагаю или изменить трассу, или строить двухцепку что бы разбросать потребителей. Но, что бы уверенно с ним дебатировать, нужно точно знать допустимый % потерь.
В разных источниках по разному от 6% до 10%.
Господа проектировщики, какой % берете вы?
-
Нашла в ПУЭ 10%, но в разделе ВЛ-6кВ торфяные электроустановки. п.7.7.14.
-
На линии работают земснаряды.
-
ГІД 34.20.178:2005 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=872)
п.4.8 - 8%