Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автоматика => Тема розпочата: Толя від 20 Листопад 2016, 07:26:06

Назва: Погодный регуятор Comfort 210 произаодства Danfoss
Відправлено: Толя від 20 Листопад 2016, 07:26:06
Для погодного регулятора необходима контактная панель.
Внешний кабели подключаются к контактной панели, так я понимаю.
А как производится соединение между регулятором и контактной
панелью?
Проводами или кабелем
Назва: Re: Погодный регуятор Comfort 210 произаодства Danfoss
Відправлено: Толя від 20 Листопад 2016, 08:58:30
Может быть кто-то имеет схемы принципиальную и соединений
Буду весьма благодарен
Назва: Re: Погодный регуятор Comfort 210 произаодства Danfoss
Відправлено: alex_sherbak від 20 Листопад 2016, 11:50:31
Для погодного регулятора необходима контактная панель.
да, необходима. монтируется на стену или дин-рейку
Quote (selected)
Внешний кабели подключаются к контактной панели, так я понимаю.
А как производится соединение между регулятором и контактной
панелью?
Проводами или кабелем
кабели подключаются к монтажной панели, а сам регулятор "вставляется" в эту панель на разъемах и механически фиксируется специальным штифтом

Может быть кто-то имеет схемы принципиальную и соединений
Буду весьма благодарен
Схемы единой как-бы не существует
схема зависит от конкретной прикладной задачи, определившись с задачей и подобрав электронный ключ, по его номеру в инструкции на ключ будут все необходимые схемы