Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Shturman від 11 Листопад 2016, 13:55:09
-
Доброго дня. В ПУЕ є такий пункт
4.1.21. Між нерухомо закріпленими неізольованими струмопровідними частинами
різної полярності, а також між ними і відкритими провідними частинами треба
забезпечувати відстані, не менші ніж 20 мм - по поверхні та 12 мм - у просвіті.
Скажіть будь ласка, що це за відстань по поверхні? Я не розумію між якими поверхнями треба визначата цю відстань. З відстанню у просвіті ніби все зрозуміло.
-
Монтаж шин "у просвіті"- коментировать не буду и так понятно, а от термин монтаж "по поверхні" означает, что неизолированные токоведущие части непосредственно монтируют на поверхности изоляционных плит и расстояние между ними "по поверхні" изоляционной плиты должно быть не менее 20 мм.
-
тобто це відстань між поверхнею шини і поверхнею на якій монтується шина? Я так розумію що ця відстань забезпечується ізоляторами по яких прокладають шини.