Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Зовнішнє освітлення => Тема розпочата: vikt від 10 Жовтень 2016, 10:16:32

Назва: уличное освещение жилого района
Відправлено: vikt від 10 Жовтень 2016, 10:16:32
Добрый день, уважаемые проектировщики!
Передо мной поставили задачу – выполнить проект уличного внутридворового освещения LED-светильниками (ДСУ05У-60-1-314, IP65) воздушкой.  В районе несколько ТП. По запросу облэнерго (нагрузка на каждую ТП и расположение шкафов управления освещением ) предварительно на генплане разбила сеть  (около 3 км) на несколько участков, шкафы установила рядом с каждой ТП. На каждую ТП  - примерно по 3 кВт, потери не больше 5 %.
Проект такого объема делаю в первый раз. Буду благодарна за любые ценные рекомендации , типовой проект и т.д.
Назва: Re: уличное освещение жилого района
Відправлено: Андрюха РЗА від 11 Жовтень 2016, 15:08:11
vikt, Для начала нужно получить ТУ от местного Горсвета, где будет расписано сколько и каких ящиков нужно будет поставить, откуда запитать. Какие опоры и светильники применять.
Потом нужно сделать светотехнический расчет, чтобы выбрать расстановку опор. (Это, как правило, делают фирмы-производители светильников бесплатно при условии, что Вы в проект заложите их светильники). А потом уже собственно электрику.
Назва: Re: уличное освещение жилого района
Відправлено: vikt від 12 Жовтень 2016, 17:22:38
Есть ли необходимость нагрузку на линию освещения в 4-5 кВт распределять на 3 фазы в щите наружного освещения, или же нагрузить одну фазу (облэнерго в заяве просит указать напряжение в точке подключения)?
И еще, в каком случае для уличного освещения  лучше  идти воздушкой (СИП) полностью, а в каком - делать переход с кабеля в траншее  в СИП??
Заранее спасибо.
Назва: Re: уличное освещение жилого района
Відправлено: grossel від 12 Жовтень 2016, 17:44:19
1. Лучше разделить равномерно по фазам. Таким образом вы уменьшите падение напряжения на линии и избежите перекоса и неравномерности нагрузки в щите ( тоесть нужно 3 фазы).
2. Если у вас мачтовая ТП, то логично отвод делать СИП. Если отдельностоящая ТП с выводом от шкафа в земле, то отвод на опору выполняется кабелем с подключением на опоре СИП (с установкой ОПН).
Вопрос о том как выполнять разводку освещения в пределах домовой территории необходимо решать исходя из загруженности подземными инженерными сетями и эстетической составляющей при использовании СИП.
Назва: Re: уличное освещение жилого района
Відправлено: Андрюха РЗА від 13 Жовтень 2016, 09:06:03
В ТУ Горсвет обычно прописывает чем делать сеть освещения - в Киеве, как правило, освещение улиц и парков делается кабелем в трубах в земле с устройством колодцев. В садовых кооперативах - там все воздушкой (СИП-ом). Про внутриквартальное - точно не скажу, давно не сталкивался, но по памяти вроде бы делали и так и так. В любом случае в ТУ Вам должны это прописать.
Назва: Re: уличное освещение жилого района
Відправлено: vikt від 13 Жовтень 2016, 10:17:12
Вчера связывались с облэнерго и выезжали на объект. Они ТУ выдают на подключение к ТП и место установки щита учета.
О том, как прокладывать сеть (подземно или воздушкой) спрашивали у нас.
Насчет Горсвета не в курсе. Они выдают ТУ на все остальное, так получается??
Назва: Re: уличное освещение жилого района
Відправлено: Андрюха РЗА від 13 Жовтень 2016, 11:10:04
vikt, разумеется. Для Вас в данном контексте горсвет намного Важнее чем Обл. Обл - дает точку подключения, а все остальное прописывает горсвет. Освещение нужно не только запитать, им еще нужно как-то управлять.
Я не знаю как у Вас, могу говорить только про Киев. В Киеве как правило, в ящике наружного освещения И710 ставится учет. И к облу относится то, что Выше этого учета, а все остальное - дело Горсвета.
Назва: Re: уличное освещение жилого района
Відправлено: vikt від 18 Жовтень 2016, 10:00:21
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался со светодиодными светильниками, диапазон их пусковых токов?
Знаю только, что они очень кратковременные...и в принципе на  автомат не должны влиять.
Завод-производитель (свет-к ДСУ05У-60-1-314) в документации не прописывает этот момент, а облэнерго  забивает гол :)
Назва: Re: уличное освещение жилого района
Відправлено: Андрюха РЗА від 18 Жовтень 2016, 10:36:53
vikt, что-то Ваш обл лезет слишком глубоко. Повторюсь - это аж никак не его парафия, это забота местного горсвета.
Назва: Re: уличное освещение жилого района
Відправлено: Владимир А від 14 Листопад 2016, 10:01:03
Знаю вот здесь большой выбор уличных светильников (http://sofitsvet.com.ua/shop_catalog/svetilniki-ulichnye/).
Назва: Re: уличное освещение жилого района
Відправлено: Roman3R від 14 Листопад 2016, 15:42:27
Владимир А, проектировщики закладывают в проекты светильники производителей а не торгашей .
Назва: Re: уличное освещение жилого района
Відправлено: WAN від 23 Грудень 2016, 11:23:25
Також тут стоїть цінове питання, питання комунікацій, питання естетики...