Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: yuli від 22 Вересень 2016, 17:27:11
-
Добрый день. Производится замена предохранителя в трансформаторной ячейке 10 кВ. Предполагается установить предохранитель ПКТ-013-10-100-31,5 У3. А что такое держатель предохранителя? Разве он не входит в комплект с предохранителем? Подскажите, пожалуйста, тип и производителя. Спасибо :)
-
Предохранитель ПКТ 101, ПКТ 102, ПКТ 103, ПКТ 104 состоит из следующих элементов и поставляется в разобранном виде:
• патрон (заменяемый элемент) ПТ 1.1, ПТ 1.2, ПТ 1.3, ПТ 1.4 – 1 шт;
• контакт (др. названия: губка, пинцет, держатель) К01, К02, К03, К04 – 2 шт;
• опорный изолятор ИОРП-10-06 (исполнение У3) или С4-80 (исполнение У1) – 2 шт (изоляторы устанавливаются на специальном цоколе или непосредственно на элементах конструкции распределительного устройства);
• комплект крепежных деталей;
Контакт предохранителей ПКТ 101:
Контакт предохранителей ПКТ 101 состоит из контактных губок 1, охватываемых стальной скобой 2, обеспечивающей необходимое контактное давление; контактного вывода, состоящей из стольной планки 3, с медной накладной планкой 4, и ограничителей 5, обеспечивающих установку патрона в правильном положении и препятствующих выскальзыванию его из контактов при единичных сотрясениях.
Контакт (К 02-10) предохранителей ПКТ 102 отличается от контакта К 01-10 шириной. Контакт (К 03-10) предохранителей ПКТ 103, в сравнении с К 02-10, имеет одну (более массивную) контактную губку и снабжен дополнительно замком в виде откидывающейся пружинной скобы, препятствующей выпаданию патрона при действии электродинамических сил или единичных сотрясениях. Контакт (К 04-10) предохранителя серии ПКТ 104 выполнен из двух контактов от предохранителя серии ПКТ 103, собранных без стальной или медной планок и установленных на контактном выводе, представляющем собой массивную пластину.
-
спасибо, так ведь если в спецификации написано предохранитель ПКТ-013-10-100-31,5 У3, то это означает, что он поставляется вместе с патроном, контактом, изолятором и креплениями или нет? Только если указать, что мне например нужен просто сам патрон, то тогда надо это указать, а по умолчанию подразумевается весь комплект, правильно я понимаю?
-
зачем в спецификации указывать отдельную позицию под эти держатели
-
Это же не новый объект, а реконструкция старого и очевидно, что облэнерго не будет менять опорные изоляторы, а только держатели под заказанные предохранители ПКТ-013-10-100-31,5 У3. Так-что я думаю в спецификации должны быть заказаны держатели для этих предохранителей. Хотя бы с точки зрения определения сметной стоимости изделия и монтажа (при наличии их в облэнерго):
• предохранитель ПКТ-013-10-100-31,5 У3-6 шт.( для 2-х трансформаторов);
• держатель предохранителя К03-10 – 12 шт; (для 2-х трансформаторов).
-
понятно, спасибо большое за разъяснение :)
-
А не лучше ли при реконструкции заменить весь комплект, включая и изоляторы тоже?
разница в затратах небольшая, да и старые могут быть не в лучшем состоянии.