Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: Udgin від 22 Вересень 2016, 12:07:24

Назва: Ввод кабелей в щитовую
Відправлено: Udgin від 22 Вересень 2016, 12:07:24
Добрый день!
Вопрос. Есть здание без подвала. В нем есть щитовая. Щитовая либо не смежная с внешней стеной здания, либо нет возможности напрямую попасть в щитовую с улицы (как на картинке). Можно ли заложить трубы напрямую с колодца в приямок щитовой и протянуть в них кабели? То есть питающие кабели будут проходить под полом 1-го этажа на глубине около 0,8 м.
В первую очередь интересует, есть ли нормативный запрет на такое решение.
(https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/s480x480/14390988_1065090306922334_6360051750039623319_n.jpg?oh=f8226dc634deee47c91e93f7f1e50c12&oe=5837FD69)
Назва: Re: Ввод кабелей в щитовую
Відправлено: IgorS від 22 Вересень 2016, 13:17:48
Е заборона на транзитні кабелі, а так я думаю допустимо
Назва: Re: Ввод кабелей в щитовую
Відправлено: red13 від 22 Вересень 2016, 14:24:15
ДБН В.2.5-23:2010

Quote (selected)
4.31   Кабельні вводи в будинок слід виконувати в системах кабельних трубопроводів завглибшки не менше ніж 0,5 м і не більше ніж 2 м від поверхні землі. При цьому в одну трубу слід затягувати один силовий кабель.
Прокладання системи кабельних трубопроводів треба виконувати з нахилом у бік вулиці. Труби для вводів кабелів рекомендується закладати безпосередньо до приміщення, де розташовані ВП, ВРП, ГРЩ. Кінці труб, а також самі труби при прокладанні через стіну повинні бути старанно ущільнені для запобігання можливості проникнення в приміщення вологи і газу.

ограничений на счет длины труб нет.
Назва: Re: Ввод кабелей в щитовую
Відправлено: andery від 22 Вересень 2016, 18:56:40
Вполне нормальное решение.