Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: Udgin від 22 Вересень 2016, 12:07:24
-
Добрый день!
Вопрос. Есть здание без подвала. В нем есть щитовая. Щитовая либо не смежная с внешней стеной здания, либо нет возможности напрямую попасть в щитовую с улицы (как на картинке). Можно ли заложить трубы напрямую с колодца в приямок щитовой и протянуть в них кабели? То есть питающие кабели будут проходить под полом 1-го этажа на глубине около 0,8 м.
В первую очередь интересует, есть ли нормативный запрет на такое решение.
(https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/s480x480/14390988_1065090306922334_6360051750039623319_n.jpg?oh=f8226dc634deee47c91e93f7f1e50c12&oe=5837FD69)
-
Е заборона на транзитні кабелі, а так я думаю допустимо
-
ДБН В.2.5-23:2010
4.31 Кабельні вводи в будинок слід виконувати в системах кабельних трубопроводів завглибшки не менше ніж 0,5 м і не більше ніж 2 м від поверхні землі. При цьому в одну трубу слід затягувати один силовий кабель.
Прокладання системи кабельних трубопроводів треба виконувати з нахилом у бік вулиці. Труби для вводів кабелів рекомендується закладати безпосередньо до приміщення, де розташовані ВП, ВРП, ГРЩ. Кінці труб, а також самі труби при прокладанні через стіну повинні бути старанно ущільнені для запобігання можливості проникнення в приміщення вологи і газу.
ограничений на счет длины труб нет.
-
Вполне нормальное решение.